-
引用 jwx506 2024/10/17 22:48:15 发表于2楼的内容
-
引用 kxdq 2024/10/17 22:54:41 发表于3楼的内容
-
引用 jlkj 2024/10/17 22:55:16 发表于4楼的内容
-
-
-
qq_229200 发表于 2025/9/16 18:54:02
5楼 回复本楼处了加电容、屏蔽、接地等办法,一般可以采用软件加延时,也就是一定宽度以下的脉冲认为无效,以提高信号的可信度和可靠性。重要的保护回路都是这么处理的。
引用 qq_229200 2025/9/16 18:54:02 发表于5楼的内容
-
-
-
-
qq_229200 发表于 2025/11/20 9:12:58
6楼 回复本楼这个问题比较常见。
一般需要从安装和设计前期考虑,候补方案很少。
首先,开关量检测电源需要独立供电,其次是开关量独立公地,初期不要到处就近接地。其次是电缆走向,按国家规定弱电信号不得与强电或动力电缆平行,更不能在同一线槽或线管,更不能同一电缆,如果有交叉,需要间隔300mm以上安全距离。
再次,采用屏蔽线,几个开关量最好不要相互借用“公共”线,借用的需要有应对措施。
屏蔽单点接地,机柜和控制底线应与电气接地独立。
引用 qq_229200 2025/11/20 9:12:58 发表于6楼的内容
-
-
-
-
jiweiauto 发表于 2025/12/29 10:02:12
7楼 回复本楼远距离开关量信号传输中因电磁干扰导致中间继电器误动作,是工业现场一个非常典型且棘手的问题。这通常意味着干扰信号已经达到了继电器的动作阈值。要解决这个问题,需要系统地从“预防干扰产生”、“阻断干扰路径”和“提高设备抗扰度” 三个层面入手。
引用 jiweiauto 2025/12/29 10:02:12 发表于7楼的内容
-