控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » MCGS昆仑触摸屏与温控仪MODBUS通讯问题(不显示数值):求助
yszhou | 当前状态:在线
总积分:59 2026年可用积分:3
注册时间: 2007-03-09
最后登录时间: 2026-01-14
空间 发短消息加为好友
yszhou 发表于 2026/1/14 16:29:49 30 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
软件版本7.7,人机型号:TPC7062,分布与温控仪和台安变频器走MODBUS通讯都不 成功,都是显示通讯状态:2,参数数值为0,不显示正确数值,请问各位大佬,我哪里搞错了 ,同样的通讯环境我用串口调试软件成功通讯,准确读出温度,我后来又试了台安变频器,设定频率--16位地址为2502H,换算9474+1=9475+=49475,还是通讯状态·:2,数值:0
高级回复 | 发新主题
用户名积分