MCGS昆仑触摸屏与温控仪MODBUS通讯问题(不显示数值):求助

yszhou  发表于 2026/1/14 16:29:49      515 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

软件版本7.7,人机型号:TPC7062,分布与温控仪和台安变频器走MODBUS通讯都不 成功,都是显示通讯状态:2,参数数值为0,不显示正确数值,请问各位大佬,我哪里搞错了 ,同样的通讯环境我用串口调试软件成功通讯,准确读出温度,我后来又试了台安变频器,设定频率--16位地址为2502H,换算9474+1=9475+=49475,还是通讯状态·:2,数值:0


1楼 0 0 回复
  • qq_229200

    qq_229200   |   当前状态:在线

    总积分:264  2026年可用积分:38

    注册时间: 2025-05-27

    最后登录时间: 2026-02-18

    空间 发短消息加为好友

    qq_229200   发表于 2026/1/20 16:05:37

    MCGS的modbus需要注意里面的数据解码顺序:

    需要将“1234”改为“3412”。

    也就是大小头有问题!

    MCGS的modbus一般是“3412”

    2楼 回复本楼