2楼 回复本楼1、你看看CB通讯板上的显示灯是什么状态?什么颜色?如何闪动?
如果是绿灯闪亮的话,那是PLC没有给变频器报文(检查PLC的控制报文。当某种原因发送了没有内容的报文时,会出现异常)。
如果是常亮的话,就要检查EMC的问题。包括CB板的供电方式、包括通讯电缆的抗干扰防护(单独走金属管最好)、通讯系统接地方式等等。
2、你说你得不停的更换板子,可是我觉得这不是换板子的问题,而是要解决EMC的问题。
每换一次板子,当初的EMC环境就和现在的不一样了。你只要列出都有哪些发生了变化,就能较容易的找出问题所在。
3、另外,建议你好好检查一下DP网络的走线:
1)与动力线分开
2)屏蔽层接地
3)终端电阻
实在不行的话,干脆设置P2040=0,屏蔽掉这个故障算了。