7楼 回复本楼对于智能变送器,在关闭正负两个取样口的前提下,确认管道变送器连接管道中没有任何介质或流动,则可以通过打开变送器本身的排气阀(球头的螺栓),看变送器市值是否归零(4mA),如果误差不大,最好不要动,如果误差较大,则可以通过“切零”完成“零点”标定,原则上这个工作应该在实验室进行。如果4ma误差还大,则可能变送器有其它问题,应急检查可以检查输出是否有修正,如果没有,需要更换新的变送器。