您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 关于定量给料系统

sweect

sweect   |   当前状态:在线

总积分:5944  2025年可用积分:3

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

关于定量给料系统

sweect  发表于 2017/8/28 16:34:21      2200 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

设有一储罐,有一打料泵,需要从储罐打定量的料。。。
是用储罐的压差控制还是用流量控制好

1楼 0 0 回复
  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2025年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2017/8/29 7:55:34

    液(位)控、流(量)控都可以

    2楼 回复本楼

    引用 martion 2017/8/29 7:55:34 发表于2楼的内容

  • lanan

    lanan   |   当前状态:在线

    总积分:5002  2025年可用积分:2

    注册时间: 2013-08-07

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    lanan   发表于 2017/8/30 15:22:27

    流程很简单。。就是从储罐里用泵往出打料。。。打的料要定量。。而且是间歇行的

     


    3楼 回复本楼

    引用 lanan 2017/8/30 15:22:27 发表于3楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3851  2025年可用积分:1

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2017/8/31 15:56:29

    LZ的问法是有问题的,用哪一个做为控制量是根据工艺定下的,是为了稳定罐的液位,还是为了稳定流量的输出,才能选择用哪一个做为被控量!

     


    4楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2017/8/31 15:56:29 发表于4楼的内容

  • qq_229200

    qq_229200   |   当前状态:在线

    总积分:220  2025年可用积分:220

    注册时间: 2025-05-27

    最后登录时间: 2025-11-26

    空间 发短消息加为好友

    qq_229200   发表于 2025/9/25 11:51:52

    定量泵+流量控制是非常好的组合。

    如果只是流体,液位可以检测,但不能最为定量控制的依据,

    因为分辨率有数量级差别。

    库存(宏观)和部分(局部)流量还是不能参考的。

    5楼 回复本楼

    引用 qq_229200 2025/9/25 11:51:52 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /