-

-
-
liubingrui | 当前状态:离线
总积分:1915 2026年可用积分:0
注册时间: 2007-08-10
最后登录时间: 2010-12-09
-
-
IEC中有关建筑电气设计的电击防护措施
liubingrui 发表于 2007/8/11 15:15:39 1003 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
引自:IEC60364-4-41:1993<建筑物电装置 第四部分:安全防护 第41章 电击防护
间接接触的防护措施之一:
413.5 电气分隔
413.5.1.1回路应由分隔电源供电;
413.5.1.2电气分隔回路的电压不能超过500V;
413.5.1.3电气分隔回路的带电部分不应在任何地点与其他回路或地连接;
143.5.1.4电气分隔回路最好采用分开布线;
根据电器项目确定设计做法:
供给一个电器项目时,应符合413.5.2;
供给一个以上电器项目时,应符合413.5.3;
413.5.2 分隔回路的外露可导电部分既不应连接到保护导体,也不应连接到其他回路的外露可导电部分上。
413.5.3 如果采取了防止分隔回路受损和绝缘失效的预防措施,且满足以下规定。
413.5.3.1分隔回路的各外露可导电部分应用绝缘的不接地的等电位连接导体互相连接。这种导体不应与其他回路的保护导体和外露可导电部分连接,或与外部任何可导电部分连接。
413.5.3.2所有插座都要有保护触点,并应连接到上述等电位连接系统。
413.5.3.3除向II类设备供电外,所有软电缆应有保护导体作为等电位连接导体。
413.5.3.4如果出现两这个外露可导电部分的故障,并且两这个故障是由不同的极供电,应保证一个保护电器应按表41A的切断时间切断供电。
表41A/41B
TN系统的最长切断时间IT系统在第二次故障时的最长切断时间
标称对地电压
U0 V最长切断时间
S装置标称电压
U0/U V最长切断时间
无中性线引出有中性线引出
110(120)0.8120-2400.85
220(230)0.4220/380(230/400)0.40.8
(277)0.4380/660(400/690)0.20.4
380(400)0.2580-10000.10.2
≥380(≥400)0.1
411 直接接触和间接接触两者的防护
引自:IEC60364-4-41:1993<建筑物电装置 第四部分:安全防护 第41章 电击防护
411.1 SELV和PELV
不接地回路(SELV)的要求:(略)
接地回路(PELV)的要求:
411.1.5.1 直接接触防护应由下列之一保证
1. 提供至少IP2X保护等级的遮拦或外护物;
2. 能耐受试验电压均方根交流500V,历时1分钟的绝缘。
411.1.5.2
如果已经按照规定设置总等电位联结,PELV系统的接地布置和外露可导电部分已用保护导体联结到总等电位联结上,而且标称电压不超过均方根交流25V时(干燥场所,预计人体不会大面积接触带电部分)或均方根交流6V时(所有其他情况),建筑物内、外不需要采用以上的直接接触防护。
注:回路的接地可以用适当连接到电源本身中的地来实现。
481 按外部影响选择电击防护措施
引自:IEC60364-48-481:1993<建筑物电装置 第四部分:安全防护 第48章 按外部影响选择防护措施
第481节:按外部影响选择电击防护措施>
间接接触防护措施的选择之一:
481.3.1自动切断电源的保护措施适用于任何电气装置。
通常情况下适用GB14821.1.7.1条的条件。
当约定接触电压被限制在交流25V时,有二种处理:
1、按481.3.1.1规定当整个电气装置降低约定接触电压为交流25V时适用的要求:
在TN或IT系统中,最长的切断时间按表48A
TN系统IT系统
装置标称电压
U0 V切断时间
S装置标称电压
U0/U V切断时间
无中性线引出有中性线引出
1200.35120/2400.41
2300.2230/4000.20.5
2770.2277/4800.20.5
400,4800.05400/6900.060.2
5800.02580/10000.020.08