-

-
-
liubingrui | 当前状态:离线
总积分:1915 2026年可用积分:0
注册时间: 2007-08-10
最后登录时间: 2010-12-09
-
-
[求助]为什么串级控制流量波动失常
liubingrui 发表于 2007/9/1 17:10:46 1034 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
我装置某塔塔顶温度是通过塔顶冷回流量来控制的,为了控稳顶温,将塔顶温度控制投自动,且与塔顶回流量投串级控制,我们设好pid参数后,开始投用前几天流量波动一直比较稳,当然顶温也就得到稳定控制。后来不知道为什么,回流量波动很大,阀度变化也很大,而且是十几二十吨/小时的变化幅度,后来只能改手动控制。
于是我们差找原因,尝试改变pid参数,还是一样无效,现场调节阀亦无异常,又过了几天,我们又试投用了串级控制,又发现正常了,后来又不正常了。 请问哪位知道原因
我自己猜想会不会是流量孔板有问题,可是打手动的时候流量显示一直是正常的,就算串级控制时,其量的变化与阀度的开度也是一致成正比变化的。
不过最近经常下雨。 还是没有找到问题的根本所在/只能求助各位