求助变频器报警恒速过电流
zpjames1127 发表于 2025/7/31 16:31:04 785 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
-
引用 tengcon 2025/8/6 15:43:23 发表于2楼的内容
-
-
-
qq_229200 发表于 2025/8/7 10:27:05
3楼 回复本楼启动加速段都不过流而恒速段过流,说明“运行”转速过高,或者泵出口压力已经达到了最大,而你程序没有检测到还一直在运行,导致过载。
如果不循序按照压力控制断续工作,则需要将泵的出口溢流压力阈值降低到略高于最高工作压力,这样系统也安全,泵也不会过载。
你的变频或私服是驱动柱塞泵的吗?
引用 qq_229200 2025/8/7 10:27:05 发表于3楼的内容
-
-
-
-
tengcon 发表于 2025/8/12 11:33:41
4楼 回复本楼恒速过电流
应该是电动机或者驱动器的功率容量不够所致
启动过电流 一般是电动机的启动力矩不够
恒速的时候过电流只能是功率容量不够所致,应该是驱动器功率容量不够