控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 关于s7-1500的485通讯问题
kxask | 当前状态:在线
总积分:67 2026年可用积分:8
注册时间: 2007-10-19
最后登录时间: 2026-04-23
空间 发短消息加为好友
kxask 发表于 2026/4/21 17:03:06 343 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
我现在有一个1500做从站,dcs做主站读数据,我这边有real和bool两种数据类型要发送过去。但我看从站的指令只能连一个数组,怎样才能让实数和开关量都发送过去
shpw | 当前状态:在线
总积分:129 2026年可用积分:6
注册时间: 2004-01-26
最后登录时间: 2026-04-30
shpw 发表于 2026/4/30 8:40:17
还真没这么搞过
引用 shpw 2026/4/30 8:40:17 发表于2楼的内容
qq_229200 | 当前状态:在线
总积分:278 2026年可用积分:52
注册时间: 2025-05-27
最后登录时间: 2026-05-17
qq_229200 发表于 2026/5/9 11:52:29
对于DCS和PLC,不用区分数据类型,仅限定字节数就可以,
例如前8个字节可以是2个浮点,也可以是4个int,收发各写到自己的缓冲区,
然后分别写和读就可以了,开关量也可以简单按8位组装,你认为这是个字节就可以了。
引用 qq_229200 2026/5/9 11:52:29 发表于3楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分