M420 故障F003, 烦!!

jiqishun  发表于 2008/10/28 20:25:07      1777 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

各位大侠在下的变频器(11KW)在正常工作三天后报F003欠电压,按FN后又可以正常使用,检测输入电压在400V左右,隔90分钟出来一次,不甚其烦啊!!请问除了电源故障外,P0210的值应该影响不大吧?!请指教!!谢谢!
1楼 0 0 回复
  • hq0769

    hq0769   |   当前状态:在线

    总积分:4916  2026年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-12

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    hq0769   发表于 2008/10/28 20:25:07

    估计提供的电源肯定不太稳定,引起变频器动作保护。


    设置自动再重启动参数P1210=4看看。

    2楼 回复本楼