bubli 发表于 2009/7/5 21:25:52
96.开关出现非全相运行时如何处理?12楼 回复本楼
答:根据开关发生不同的非全相运行情况,分别采取以下措施;
(1) 开关单相自动掉闸,造成两相运行时,如断相保护启动的重合闸没动作,可立即指令现场手动合闸一次,合闸不成功则应切开其余二相开关。
(2) 如果开关是两相断开,应立即将开关拉开。
(3) 如果非全相开关采取以上措施无法拉开或合入时,则马上将线路对侧开关拉开,然后到开关机构箱就地断开开关。
(4) 也可以用旁路开关与非全相开关并联,用闸刀解开非全相开关或用母联开关串联非全相开关切断非全相电流。
(5) 如果发电机出口开关非全相运行,应迅速降低该发电机有功、无功出力至零,然后进行处理。
(6) 母联开关非全相运行时,应立即调整降低母联开关电流,倒为单母线方式运行,必要时应将一条母线停电。
97.遇到非全相运行开关不能进行分、合闸操作时,应采取什么方法处理?
答:(1)开关与非全相开关并联,将旁路开关操作直流停用后,用闸刀解环,使非全相开关停电。
(2)用母联开关与非全相开关串联,对侧拉开线路开关,用母联开关断开负荷电流,线路及非全相开关停用,再拉开非全相开关的两侧闸刀,使非全相运行开关停电。
(3)如果非全相开关所带元件(线路、变压器等)有条件停电,则可先将对端开关拉开,再按上述方法将非全相运行开关停电。
(4)非全相开关所带元件为发电机时,应迅速降低该发电机有功和无功出力至零,再按本条“1”、“2”项处理。
98.运行中的电流互感器二次侧为什么不允许开路?
答:电流互感器二次侧开路将造成二次侧感应出过电压(峰值几千伏),威胁人身安全、仪表、保护装置运行,造成二次绝缘击穿,并使电流互感器磁路过饱和,铁芯发热,烧坏电流互感器。处理时,可将二次负荷减小为零,停用有关保护和自动装置。
99.电压互感器二次侧为什么不允许短路?如果发生开路或短路分别应如何处理?
答:电压互感器二次侧如果短路将造成电压互感器电流急剧增大过负荷而损坏,并且绝缘击穿使高压串至二次侧,影响人身安全和设备安全。处理时,应先将二次负荷尽快切除和隔离。
100. 电力生产与电网运行应当遵循什么原则?
答:电力生产与电网运行应当遵循安全、优质、经济的原则。电网运行应当连续、稳定,保证供电可靠性。
引用 bubli 2009/7/5 21:25:52 发表于12楼的内容
-
-
-
wobushimimi | 当前状态:在线
总积分:1857 2024年可用积分:0
注册时间: 2009-05-15
最后登录时间: 2012-05-15
-
wobushimimi 发表于 2009/7/6 17:23:15
引用 wobushimimi 2009/7/6 17:23:15 发表于13楼的内容
-
-
-
bubli 发表于 2009/7/6 21:12:23
101. 什么是运用中的电气设备?14楼 回复本楼
答:所谓运用中的电气设备,是指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。
102. 500kV线路按什么条件装设高压并联电抗器?
答500kV线路按下列条件考虑装设高压并联电抗器:
(1) 在500kV电网各发展阶段中,正常及检修(送变电单一元件)运行方式下,发生故障或任一处无故障三相跳闸时,必须采取措施限制母线及线路侧的工频过电压在最高线路运行电压的1.3及1.4倍额定值以下时。
(2) 为保证线路瞬时性单相故障时单相重合成功,经过比较,如认为需要采用高压并联电抗器并带中性点小电抗作为解决潜供电流的措施时。
(3) 发电厂为无功平衡需要,而又无法装设低压电抗器时。
(4) 系统运行操作(如同期并列)需要时。
103. 说明调度术语中“同意”、“许可”、“直接”、“间接”的含义?
答:同意:上级值班调度员下级值班调度员或厂站值班人员提出的申请、要求等予以同意。
许可:在改变电气设备的状态和电网运行方式前,根据有关规定,由有关人员提出操作项目,值班调度员同意其操作。
直接:值班调度员直接向值班人员发布调度命令的调度方式。
间接:值班调度员通过下级调度机构值班调度员向其他值班人员转达调度命令的调度方式。
104. 油浸变压器有哪些主要部件?
答:变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度器、净油器等。
105. 什么叫全绝缘变压器?什么叫半绝缘变压器?
答:半绝缘就是变压器的靠近中性点部分绕组的主绝缘,其绝缘水平比端部绕组的绝缘水平低,而与此相反,一般变压器首端与尾端绕组绝缘水平一样叫全绝缘。
106. 变压器在电力系统中的主要作用是什么?
答:变压器在电力系统中的作用是变换电压,以利于功率的传输。电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高送电的经济性,达到远距离送电的目的。而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压,满足用户的需要。
107.套管裂纹有什么危害?
答:套管出现裂纹会使绝缘强度降低,能造成绝缘的进一步损坏,直至全部击穿。裂缝中的水结冰时也可能将套管涨裂。可见套管裂纹对变压器的安全运行是很有威胁的。
108.高压断路器有什么作用?
答:高压断路器不仅可以切断和接通正常情况下高压电路中的空载电流和负荷电流,还可以在系统发生故障事与保护装置及自动装置相配合,迅速切断故障电源,防止事故扩大,保证系统的安全运行。
109.阻波器有什么作用?
答:阻波器是载波通信及高频保护不可缺少的高频通信元件,它阻止高频电流向其他分支泄漏,起减少高频能量损耗的作用。
110.电流互感器有什么用途?
答:电流互感器把大电流按一定比例变为小电流,提供各种仪表使用和继电保护用的电流,并将二次系统与高压隔离。它不仅保证了人身和设备的安全,也使仪表和继电器的制造简单化、标准化,提高了经济效益。
111. 电流互感器有哪几种接线方式?
答:电流互感器的接线方式,有使用两个电流互感器两相V形接线和两相电流差接线;有使用三个电流互感器的三相Y形接线、三相△形接线和零序接线。
112.电力系统中的无功电源有几种?
答:电力系统中的无功电源有:1.同步发电机;2.调相机;3.并联补偿电容器;4.串联补偿电容器;5.静止补偿器。
113. 为什么要在电力电容器与其短路器之间装设一组ZnO避雷器?
答:装设ZnO避雷器可以防止电力电容器在拉、合操作时可能出现的操作过电压,保证电气设备的安全运行。
114.中央信号装置的作用是什么?
答:中央信号是监视变电站电气设备运行的一种信号装置,根据电气设备的故障特点发出音响和灯光信号,告知运行人员迅速查找,作出正确判断和处理,保证设备的安全运行。
115.为什么电缆线路停电后用验电笔时,短时间内还有电?
答:电缆线路相当于一个电容器,停电后线路还存有剩余电荷,对地仍然有电位差。若停电立即验电,验电笔会显示出线路有电。因此必须经过充分放电,验电无电后,方可装设接地线。
116.什么是内部过电压?
答:内部过电压是由于操作、事故或其他原因引起系统的状态发生突然变化将出现从一种稳定状态转变为另一种稳定状态的过渡过程,在这个过程中可能产生对系统有危险的过电压。这些过电压是系统内电磁能的振荡和积聚所引起的,所以叫内部过电压。
117. 220kV阀型避雷器上部均压环起什么作用?
答:加装均压环后,使避雷器电压分布均匀。
118. 何谓保护接零?有什么优点?
答:保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分,用导线与系统零线进行直接相连的方式。采取保护接零方式,保证人身安全,防止发生触电事故。
119. 中性点与零点、零线有何区别?
答:凡三相绕组的首端(或尾端)连接在一起的共同连接点,称电源中性点。当电源的中性点与接地装置有良好的连接时,该中性点便称为零点;而由零点引出的导线,则称为零线。
120. 直流系统在变电站中起什么作用?
答:直流系统在变电站中为控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源。它还为操作提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否,对变电站的安全运行起着重要的作用,是变电站安全运行的保证。
引用 bubli 2009/7/6 21:12:23 发表于14楼的内容
-
-
bubli 发表于 2009/7/6 21:15:15
121.为使蓄电池在正常浮充电时保持满充电状态,每个蓄电池的端电压应保持为多少?15楼 回复本楼
答:为了使蓄电池保持在满充电状态,必须使接向直流母线的每个蓄电池在浮充时保持有2.15V的电压。
122.为什么要装设支流绝缘监视装置?
答:变电站的直流系统中一极接地长期工作是不允许的,因为在同一极的另一地点在发生接地时,就可能造成信号装置、继电保护和控制电路的误动作。另外在有一极接地时,假如再发生另一极接地就将造成直流短路。
123.说明什么叫浮充电?
答:浮充电就是装设有两台充电机组,一台是主充电机组,另一台是浮充电机组。浮充电是为了补偿蓄电池的自放电损耗,使蓄电池经常处于完全充电状态。
124.为什么室外母线接头易发热?
答:室外母线要经常受到风、雨、雪、日晒、冰冻等侵蚀。这些都可促使母线接头加速氧化、腐蚀、使得接头的接触电阻增大,温度升高。
125.系统发生振荡时有哪些现象?
答:1.变电站内的电流表、电压表和功率表的指针呈周期性摆动,如有联络线,表计的摆动最明显。
2.距系统振荡中心越近,电压摆动越大,白帜灯忽明忽暗,非常明显。
126. 掉牌未复归信号的作用是什么?
答:掉牌未复归灯光信号,是为使值班人员在记录保护动作情况的过程中,不至于发生遗漏造成误判断,应注意及时复归信号掉牌,以免出现重复动作,使前后两次不能区分。
127. 低压交直流回路能否共用一条电缆?为什么?
答:不能,因为:
1. 共用一条电缆能降低直流系统的绝缘水平。
2. 如果直流绝缘破坏,则直流混线会造成短路或继电保护误动等。
128.测二次回路的绝缘应使用多大的兆欧表?
答:测二次回路的绝缘电阻值最好是使用1000V兆欧表,如果没有1000V的也可用500V的兆欧表。
129. 油开关的辅助触点有哪些用途?
答:油短路器本身所带常开、常闭触点变换开合位置,来接通断路器机构合闸及跳闸回路和音响信号回路,达到断路器断开或闭合电路的目的,并能正确发出音响信号,启动自动装置和保护的闭锁回路等。当断路器辅助触点用在合闸及跳闸回路时,均应带有延时。
130.SF6气体有哪些化学性质?
答:SF6气体不溶于水和变压器油,在炽热的温度下,它与氧气、氩气、铝及其他许多物质不发生作用。但在电弧和电晕的作用下,SF6会分解,产生低氟化合物,这些化合物会引起绝缘材料的损坏,且这些低氟化合物是巨毒气体。SF6的分解反应与水分有很大关系,因此要有去潮措施。
131. 过流保护的原理是什么?
答:电网中发生相间短路故障时,电流会突然增大,电压突然下降,过流保护就是按线路选择性的要求,整定电流继电器的动作电流的。当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时,电流继电器动作按保护装置选择性的要求,有选择性的切断故障线路。
132. 变压器的油枕起什么作用?
答:当变压器油的体积随着油温的变化而膨胀或缩小时,油枕起储油和补油的作用,能保证油箱内充满油,同时由于装了油枕,使变压器与空气的接触面减小,减缓了油的劣化速度。油枕的侧面还装有油位计,可以监视油位的变化。
133. 变压器的铁芯为什么接地?
答:运行中变压器的铁芯及其他附件都处于绕组周围的电场内,如不接地,铁芯及其他附件必然感应一定的电压,在外加电压的作用下,当感应电压超过对地放电电压时,就会产生放电现象。为了避免变压器的内部放电,所以要将铁芯接地。
134. 变压器的净油器是根据什么原理工作的?
答:运行中的变压器因为上层油温的温差,使油在净油器内循环。油中的有害物质如:水分、游离碳、氧化物等随油的循环被净油器内的硅胶吸收,使油净化而保持良好的电气及化学性能,起到对变压器油再生的作用。
135. 有导向与无导向的变压器强油风冷装置的冷却效果如何?
答:装有无导向强油风冷装置的变压器的大部分油流通过箱壁和绕组之间的空隙流回,少部分油流进入绕组和铁芯内部,其冷却效果不高。
而流入有导向强油风冷变压器油箱的冷却油流通过油流导向隔板,有效地流过铁芯和绕组内部,提高了冷却效果,降低了绕组的温升。
136. 温度计有什么作用?有几种测温方法?
答:温度计是用来测量油箱里面上层油温的,起到监视电力变压器是否正常运行的作用。温度计按变压器容量大小可分为水银温度计、信号温度计、电阻温度计三种测温方法。
137. 高压断路器的分合闸缓冲器有什么作用?
答:分闸缓冲器的作用是防止因弹簧释放能量时产生的巨大冲击力损坏断路器的零部件。
合闸缓冲器的作用是防止合闸时的冲击力时合闸过深而损坏套管。
138. 什么叫断路器自由脱扣?
答:断路器在合闸过程中的任何时刻,若保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开,这就叫自由脱扣。带有自由脱扣的断路器,可以保证断路器合于短路故障时,能迅速断开,避免扩大事故范围。
139. SF6气体有哪些良好的灭弧性能?
答:SF6气体有以下几点良好的性能:
1. 弧柱导电率高,燃弧电压很低,弧柱能量较小。
2. 当交流电流过零时,SF6气体的介质绝缘强度恢复快,约比空气快100倍,即它的灭弧能力比空气的高100倍。
3. SF6气体的绝缘强度较高。
140. 电压互感器一次侧熔丝熔断后,为什么不允许用普通熔丝代替?
答:以110kV电压互感器为例,一次侧熔断器熔丝的额定电流是0.5A。采用石英砂填充的熔断器具有较好的灭弧性能和较大的断流容量,同时具有限制短路电流的作用。而普通熔丝则不能满足断流容量的要求。
引用 bubli 2009/7/6 21:15:15 发表于15楼的内容
-
-
bubli 发表于 2009/7/6 21:23:10
141. 为什么电压互感器和电流互感器的二次侧必须接地?16楼 回复本楼
答:电压互感器和电流互感器的二次侧接地属于保护接地。因为一、二、次侧绝缘如果损坏,一次侧高压串到二次侧,就会威胁人身和设备的安全,所以二次侧必须接地。
142. 并联电抗器和串联电抗器各有什么作用?
答:线路并联电抗器可以补偿线路的容性充电电流,限制系统电压升高和操作过电压的产生,保证线路的可靠运行。
母线串联电抗器可以限制短路电流,维持母线有较高的残压。而电容器组串联电抗器可以限制高次谐波,降低电抗。
143. 单母线分段的接线方式有什么特点?
答:单母线分段接线可以减少母线故障的影响范围,提高供电的可靠性。
当一段母线有故障时,分段断路器在继电保护的配合下自动跳闸,切除故障,使非故障母线保持正常供电。对于重要用户,可以从不同的分段上取得电源,保证不中断供电。
144. 双母线接线存在哪些缺点?
答:双母线存在以下缺点:
1. 接线及操作都比较复杂,倒闸操作时容易发生误操作。
2. 母线隔离开关较多,配电装置的结构比较复杂,所以经济性较差。
145. 故障录波器有什么作用?
答:故障录波器用于电力系统,可在系统发生故障时,自动地、准确地记录故障前、后过程的各种电气量的变化情况,通过对这些电气量的分析、比较、对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平有着重要作用。
146. 为什么硬母线要装设伸缩接头?
答:物体都有热胀冷缩特性,母线在运行中会因发热而使长度发生变化。
为避免以热胀冷缩的变化使母线和支持绝缘子在受到过大的应力并损坏,所以应在硬母线上装设伸缩接头。
147. 什么叫消弧线圈的补偿度,什么叫残流?
答:消弧线圈的电感电流与电容电流之差和电网的电容电流之比叫补偿度。
消弧线圈的电感电流补偿电容电流之后,流经接地点的剩余电流,叫残流。
148. 中性点经消弧线圈接地的系统正常运行时,消弧线圈是否带有电压?
答:系统正常运行时,由于线路的三相对地电容不平衡,网络中性点与地之间存在一定电压,其电压值的大小直接与电容的不平衡有关。在正常情况下,中性点所产生的电压不能超过额定相电压的1.5%。
149. 蓄电池为什么会自放电?
答:蓄电池自放电的只要原因是由于极板含有杂质,形成局部的小电池,而小电池的两极又形成短路回路,引起蓄电池自放电。另外,由于蓄电池电解液上下的密度不同,致使极板上下的电动势不均等,这也会引起蓄电池的自放电。
150. 为什么要定期对蓄电池进行充放电?
答:定期充放电也叫做核对性充放电,就是对浮充电运行的蓄电池,经过一定时间要使其极板的物质进行一次较大的充放电反应,以检查蓄电池容量,并可以发现老化电池,及时维护处理,以保证电池的正常运行,定期充放电一般是一年不少于一次。
引用 bubli 2009/7/6 21:23:10 发表于16楼的内容
-
-
bubli 发表于 2009/7/6 21:28:21
151. 红绿灯和直流电源监视灯为什么要串联一电阻?17楼 回复本楼
答:红绿灯串电阻的目的是防止灯座处发生短路时造成开关误跳、合闸。直流电源监视灯串联一个电阻的目的是防止灯丝或灯座处短接造成直流电源短路以及电源电压高烧坏直流电源的监视灯。
152. 为什么110kV及以上变压器在停电及送电前必须将中性点接地?
答:我国的110kV电网一般采用中性点直接接地系统。在运行中,为了满足继电保护装置灵敏度配合的要求,有些变压器的中性点不接地运行。
但因为断路器的非同期操作引起的过电压会危及这些变压器的绝缘,所以要求在切、合110kV及以下空载变压器时,将变压器的中性点直接接地。
153. 什么叫同期回路?
答:通常变电站只装设一套或两套公用的同期装置,因此需要装设同期小母线。用电压互感器从断路器两侧取交流电压、再经每台断路器同期把手接到同期小母线上,由同期小母线再引到同期装置中,该二次回路及同期装置的接线称为同期回路。
154. 什么叫高频保护?
答:高频保护包括相差高频保护和功率方向闭锁高频保护。相差高频保护是测量和比较被保护线路两侧电流量的相位,是采用输电线路载波通信方式传递两侧电流相位的。
功率方向闭锁高频保护,是比较被保护线路两侧功率的方向,规定功率方向由母线指向某线路为正,指向母线为负,线路内部故障,两侧功率方向都由母线指向线路,保护动作跳闸,信号传递方向相同。
155. 高频保护有什么优点?
答:最大优点:是不时限的从被保护线路两侧切除各种故障;不需要而后相邻线路保护配合;相差高频保护不受系统振荡影响。
156. 为什么将A级绝缘变压器绕组的温升规定为65℃?
答:变压器在运行中要产生铁损和铜损,这两部分损耗全部转化为热能,使铁芯和绕组发热、绝缘老化,影响变压器的使用寿命,因此国际规定变压器绕组的绝缘多采用A级绝缘,规定了绕组的温升为65℃。
157. 电阻限流有载调压分接头开关有哪五个主要组成部分?各有什么用途?答:电阻限流有载调压分接头开关的组成及作用如下:
1. 切换开关:用于切换负荷电流。
2. 选择开关:用于切换前预选分接头。
3. 范围开关:用于换向或粗调分接头。
4. 操动机构:是分接头开关的动力部分,有联锁、限位、记数等作用。
5. 快速机构:按预定的程序快速切换。
158. 变压器油箱的一侧安装的热虹吸过滤器有什么作用?
答:变压器油在运行中会逐渐脏污和被氧化,为延长油的使用期限,使变压器在较好的条件下运行,需要保持油质的良好。热虹吸过滤器可以使变压器在运行中经常保持质量良好而不发生剧烈的老化。这样,油可多年不需要专门进行再生处理。
159. 什么叫变压器的不平衡电流?有什么要求?
答:变压器的不平衡电流指三相变压器绕组之间的电流差而言的。
三相三线式变压器中,各相负荷的不平衡度不许超过20%,在三相四线式变压器中,不平衡电流引起的中性线电流不许超过低压绕组额定电流的25%。如不符合上述规定,应进行调整负荷。
160. 变压器正常运行时绕组的哪部分最热?
答:绕组和铁芯的温度都是上部高下部低。一般结构的油浸式变压器绕组,经验证明,温度最热高度方向的70%-75%处,横向自绕组内径算起的三分之一处,每台变压器绕组的最热点应有试验决定。
引用 bubli 2009/7/6 21:28:21 发表于17楼的内容
-
-
bubli 发表于 2009/7/6 21:35:31
161. 对电气主接线有哪些基本要求?18楼 回复本楼
答:对电气主接线的要求有:
1. 具有供电的可靠性。
2. 具有运行上的安全性和灵活性。
3. 简单、操作方便。
4. 具有建设及运行的经济性。
5. 应考虑将来扩建的可能性。
162. 提高电力系统静态稳定的措施是什么?
答:提高电力系统静态、稳定的措施是:
1. 减少系统各元件的感抗。
2. 采用自动调节励磁装置。
3. 采用按频率减负荷装置。
4. 增大电力系统的有功功率和无功功率的备用容量。
163. 对变电站的各种电能表应配备什么等级电流互感器?
答:对有功电能表,应配备准确等级为1.0或2.0级的电流互感器;无功电能表应配备2.0或3.0级的电流互感器;对变压器、站用变压器和线路的电能表及所用于计算电费的其他电能表应配备准确等级为0.5或1.0级的电流互感器。
164. 发生分频谐振过电压有何危险?
答:分频谐振对系统来说危害性相当大,在分频谐振电压和工频电压的作用下,PT铁芯磁密迅速饱和,激磁电流迅速增大,将使PT绕组严重过热而损坏(同一系统中所有PT均受到威胁),甚至引起母线故障造成大面积停电。
165. 变压器油位的变化与哪些因素有关?
答:变压器的油位在正常情况下随着油温的变化而变化,因为油温的变化直接影响变压器的体积,使油标内的油面上升或下降。影响油位变化的因素有负荷的变化、环境温度的变化、内部故障及冷却装置的运行状况等。
166. 有载调压变压器分接开关的故障是由哪些原因造成的?
答:是由以下原因造成的:
1. 辅助触头中的过渡电阻在切换过程中被击穿烧断。
2. 分接开关密封不严,进水造成相同短路。
3. 由于触头滚轮卡住,使分接开关停在过渡位置,造成匝间短路而烧坏。
4. 分接开关油箱缺油。
5. 调压过程中遇到穿越故障电流。
167. 变压器的有载调压装置动作失灵是什么原因造成的?
答:只要原因有:
1. 操作电源电压消失或过低。
2. 电机绕组断线烧毁,起动电机失压。
3. 联锁触点接触不良。
4. 转动机构脱扣及销子脱落。
168. 更换变压器呼吸器内的吸潮剂时应注意什么?
答:应注意:
1. 应将重瓦斯保护改接信号。
2. 取下呼吸器应将连管赌住,防止回吸空气。
3. 换上干燥的吸潮剂后,应使油封内的油没过呼气嘴将呼吸器密封。
169. 运行中的变压器,能否根据其发生的声音来判断运行情况?
答:变压器可以根据运行的声音来判断运行情况。用木棒的一端放在变压器的油箱沙锅内,另一端放在耳边仔细听声音,如果是连续的嗡嗡声比平常加重,就要检查电压和油温,若无状,则多是铁芯松动。
170. 对继电保护有哪些基本要求?
答:根据继电保护装置在电力系统中所担负的任务,继电保护装置必须满足以下四个基本要求:选择性、快速性、灵敏性和可靠性。
引用 bubli 2009/7/6 21:35:31 发表于18楼的内容
-
-
bubli 发表于 2009/7/6 21:46:52
171. 为什么要求继电保护装置快速动作?19楼 回复本楼
答:因为保护装置的快速动作能够迅速切除故障、防止事故的扩展,防止设备受到更严重的损坏,还可以减少无故障用户在低电压下工作的时间和停电时间,加速恢复正常运行的过程
172. 接地距离保护有什么特点?
答:有以下特点:
1. 可以保护各种接地故障,而只需用一个距离继电器,接线简单。
2. 可允许很大的接地过渡电阻。
3. 保护动作速度快,动作特性好。
4. 受系统运行方式变化的影响小。
173. 蓄电池在运行中极板硫化有什么特征?
答:特征有:
1. 充电时冒气泡过早或一开始冲电即冒气泡。
2. 充电时电压过高,放电时电压降低于正常值。
3. 正极板呈现褐色带有白色。
174. 哪些原因会使变压器缺油?答:原因有:
1. 变压器长期漏油。
2. 修试变压器时,放油后没有及时补油。
3. 油枕的容量小,不能满足运行的要求。
4. 气温过低、油枕的储油量不足。
175. 蓄电池在运行中极板短路有什么特征?
答:特征有三点:
1. 充电或放电时电压比较低(有时为零)。
2. 充电过程中电解液比重不能升高。
3. 充电时冒气泡少而且气泡发生的晚。
引用 bubli 2009/7/6 21:46:52 发表于19楼的内容
-
-
bubli 发表于 2009/7/6 21:49:05
176. 蓄电池在运行中极板弯曲有什么特征?20楼 回复本楼
答:特征有三点:
1. 极板弯曲。
2. 极板龟裂。
3. 阴极板铅绵肿起并成苔状瘤子。
177. 继电保护装置有什么作用?
答:继电保护装置能反应电气设备的故障和不正常工作状态并自动迅速地、有选择地动作于断路器将故障设备从系统中切除,保证不故障设备继续正常运行,将事故限制在最小范围,提高系统运行的可靠性,最大限度地保证向用户安全、连续供电。
178. 什么是过流保护延时特性?
答:过流保护装置的短路电流与动作时间之间的关系曲线称为保护装置的延时特性。延时特性又分为定时限延时特性和反时限延时特性。定时限延时的动作时间是固定的,与短路电流的大小无关。反时限延时动作时间与短路电流的大小有关,短路电流大,动作时间短,短路电流小,动作时间长。短路电流与动作时间时限成一定曲线关系。
179. 电力安全生产管理制度主要包括哪些内容?
答:包括以下具体制度:
1. 安全生产责任制度。
2. 生产值班制度。
3. 操作票制度。
4. 工作许可制度。
5. 操作监护制度。
6. 工作间断、转移、终结制度。
7. 安全生产教育制度。
8. 电力设施定期检修和维护制度。
180. 反事故演习应着重考虑哪些内容?
答:考虑的内容是:
1. 本企业和其他企业发生事故的教训和异常现象。
2. 设备上存在的主要缺陷及薄弱环节。
3. 新设备投入前后可能发生的事故,以及影响设备安全运行的季节性事故。
4. 特殊运行方式及操作技术上的薄弱环节。
5. 设备系统的重大复杂操作。
181. 新录用生产人员的培训的基本内容是什么?
答:内容是:
1. 政治思想和优良传统、厂(局)史、厂(局)纪教育。
2. 电业职业道德教育。
3. 遵纪守法和文明礼貌教育。
4. 有关法律、法规和安全生产知识教育。
182. 新值班人员上岗前的培训步骤是什么?
答:新值班人员在上岗独立值班前,必须经现场基本制度学习、跟班学习和试行值班学习三个培训阶段,每个阶段需制订培训计划,并按计划进行培训。
183.反事故演习的目的是什么?
答:目的是:
1. 定期检查运行人员处理事故的能力。
2. 使生产人员掌握迅速处理事故和异常现象的正确方法。
3. 贯彻反事故措施,帮助生产人员进一步掌握现场规程,熟悉设备运行特征。
184. 巡视设备时应遵守哪些规定?
答:应遵守的规定有:
1. 不得进行其他工作,不得移开或越过遮拦。
2. 雷雨天需要巡视户外设备时,应穿绝缘靴,不得接近避雷针和避雷器。
3. 高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得靠近故障点8m以内,进入上述范围内人员必须穿绝缘靴,接触设备外壳或构架时应戴绝缘手套。
4. 巡视高压室后必须随手将门锁好。
5. 特殊天气增加特巡。
185. 变压器气体继电器的巡视项目有哪些?
答:巡视项目有:
1. 气体继电器连接管上的阀门应在打开位置。
2. 变压器的呼吸器应在正常工作状态。
3. 瓦斯保护连接片投入正确。
4. 检查油枕的油位在合适位置,继电器应充满油。
5. 气体继电器防水罩应牢固。
引用 bubli 2009/7/6 21:49:05 发表于20楼的内容
-
-
bubli 发表于 2009/7/6 21:58:00
186.电压互感器正常巡视哪些项目?21楼 回复本楼
答:巡视项目有:
1. 瓷件有无裂纹损坏或异常放电现象。
2. 油标、油位是否正常,是否漏油。
3. 接线端子是否松动。
4. 接头有无过热变色。
5. 吸潮器是否变色。
6. 电压指示无异常。
187. 避雷器有哪些巡视检查项目?
答:巡视项目有:
1. 检查瓷质部分是否有破损、裂纹及放电现象。
2. 检查放电记录器是否动作。
3. 检查引线接头是否牢固。
4. 检查避雷器内部是否有异常音响。
188. 母线的巡视检查项目有哪些?
答:巡视项目有:
1. 各接触部分是否接触良好,试温腊片是否熔化。
2. 检查软母线是否有断股、散股现象。
3. 每次接地故障后,检查支持绝缘子是否有放电痕迹。
4. 大雪天气应检查母线的积雪及融化情况。
5. 雷雨后应检查绝缘子是否有破损、裂纹及放电痕迹。
6. 大风前应清除杂物。
189. 电力电缆有哪些巡视检查项目?
答:巡视项目有:
1. 检查电缆及终端盒有无漏油,绝缘胶是否软化溢出。
2. 绝缘子是否清洁完整,是否有裂纹及闪烙痕迹,引线接头是否完好不发热。
3. 外露电缆的外皮是否完整支撑是否牢固。
4. 外皮接地是否良好。
190. 变压器缺油对运行有什么危害?
答:变压器油面过低会使轻瓦斯动作;严重缺油时,铁芯和绕组暴露在空气中容易受潮,并可能造成绝缘击穿。
191. 强迫油循环变压器停了油泵为什么不准继续运行?
答:原因是这种变压器外壳是平的,其冷却面积很小,甚至不能将变压器空载损耗所产生的热量散出去。因此,强迫油循环变压器停了冷却系统的运行是危险的。
192. 取运行中的变压器的瓦斯气体时应注意哪些安全事项?
答:应注意的安全事项有:
1. 取瓦斯气体必须由两人进行,其中一人操作,一人监护。
2. 攀登变压器取气时应保持安全距离,防止高摔。
3. 防止误碰探针。
193. 什么原因会使变压器发出异常音响?
答:主要有以下原因:
1. 过负荷。
2. 内部接触不良,放电打火。
3. 个别零件松动。
4. 系统中有接地或短路。
5. 大电动机起动使负荷变化较大。
194. 电压互感器在运行中,二次为什么不允许短路?
答:电压互感器在正常运行中,二次负载阻抗很大,电压互感器是恒压源,内阻抗很小,容量很小,一次绕组导线很细,当互感器二次发生短路时,一次电流很大,若二次熔丝选择不当,保险丝不能熔断时,电压互感器极易被烧坏。
195. 电容器发生哪些情况时应立即退出运行?
答:主要有下列情况:
1. 套管闪烙或严重放电。
2. 接头过热或熔化。
3. 外壳膨胀变形。
4. 内部有放电声及放电设备有异响。
引用 bubli 2009/7/6 21:58:00 发表于21楼的内容