    286 为什么110kV及以上电压互感器的一次侧不装设熔断器?
    答:因为110 kV及以上电压互感器的结构采用单相串级式,绝缘强度大,还因为110kV系统为中性点直接接地系统,电压互感器的各相不可能长期承受线电压运行,所以在一次侧不装设熔断器。
    287
    电压互感器故障对继电保护有什么影响?
    答:电压互感器二次回路经常发生的故障包括:熔断器熔断,隔离开关辅助接点接触不良,二次接线松动等。故障的结果是使继电保护装置的电压降低或消失,对于反映电压降低的保护继电器和反映电压、电流相位关系的保护装置,譬如方向保护、阻抗继电器等可能会造成误动和拒动。
    288
    运行中的电压互感器出现哪些现象应立即停止运行?
    答:出现以下情况时:
    1.
    高压侧熔断器接连熔断二、三次。
    2.
    引线端子松动过热。
    3.
    内部出现放电异常或噪声。
    4.
    见到放电,有闪络危险。
    5.
    发出臭味,或冒烟。
    6.
    溢油。
    289
    为什么不允许电流互感器长时间过负荷运行?
    答:电流互感器长时间过负荷运行,会使误差增大,表计指示不正确。另外,由于一、二次电流增大,会使铁芯和绕组过热,绝缘老化快,甚至损坏电流互感器。
    290
    .常见的系统故障有哪些?
    答:常见系统故障有单相接地、两相接地、两相及三相短路或断线。
    291
    .系统故障可能产生什么后果?
    答:其后果是:
    1.
    产生很大短路电流,或引起过电压损坏设备。
    2.
    频率及电压下降,系统稳定破坏,以致系统瓦解,造成大面积停电,或危及人的生命,并造成重大经济损失。
    292
    .高压断路器可能发生哪些故障?
    答:高压断路器本身的故障有:拒绝合闸、拒绝跳闸、假分闸、假跳闸、三相不同期、操作机构损坏、切断短路能力不够造成的喷油或爆炸以及具有分相操作能力的油断路器不按指令的相别合闸、跳闸动作等等。
    293
    填写工作票如有个别错字和漏字怎么办?
    答:具体办法有:
    1.
    如有个别错字和漏字需要修改补填时,必须保持清晰。
    2.
    在错字上以一横线“——”划掉,并在旁边写上正确的字。
    3.
    漏字以“V”符号填写。
    4.
    由工作票签发人、工作负责人或工作许可人等分别在各自修改处盖章。
    294
    .第二种工作票注意事项栏应怎样填写?
    答:具体填写要求有:
    1.
    本栏目由工作票签发人填写。
    2.
    可按工作任务、项目提出规程中的重点规定或专人监护。
    295
    .修改后的工作票在什么情况下不合格?
    答:在以下情况下不合格:
    1.
    一种工作票一张修改超过4个字、二种工作票修改超过2个字。
    2.
    一组数字定义为一个字。
    3.
    修改处字迹潦草,任意涂改及刀刮贴补者。
    32楼 回复本楼

    引用 bubli 2009/7/7 20:10:04 发表于32楼的内容

  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2009/7/7 20:15:27

    引用 bubli 2009/7/7 20:15:27 发表于33楼的内容

  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2009/7/7 20:16:36

    296.两票补充规定要求第二种工作票中执行本工作应采取的安全措施栏如何填写?
    答:具体填写方法有:
    1.
    应填写带电部分和电压等级。
    2.
    人身对带电体的安全距离、绝缘杆的有效长度,必须填写具体数据。
    3.
    专业监护时要写姓名,并提出不得干其他工作。
    4.
    结合作业特点填写重点安全措施等。
    297
    .事故抢修可不用工作票,但应遵守哪些规定?
    答:应遵守以下规定:
    1.
    记入操作记录簿内。
    2.
    在开始工作前必须按安全工作规程的技术措施规定做好安全措施;并应指定专人负责监护。
    298
    .变更工作班成员和工作负责人有什么规定?
    答:具体规定为:
    1.
    需要变更工作班中的成员时,须经工作负责人同意。
    2.
    需要变更工作负责人时,应由工作票签发人将变动情况记录在工作票上。
    299
    .工作负责人和工作许可人是否可以根据工作需要变更安全措施?
    答:具体规定为:
    1.
    工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施。
    2.
    值班人员不得变更有关检修设备的运行接线方式。
    300
    哪些操作可以不用操作票?
    答:1.事故处理
    2
    .拉合断路器的单一操作。
    3
    .拉开接地开关或拆除全所仅有的一组接地线。
    上述操作应作记录。
    34楼 回复本楼

    引用 bubli 2009/7/7 20:16:36 发表于34楼的内容

  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2009/7/8 20:38:02

    301.在哪种情况下可不经许可,即行断开有关设备的电源?
    答:在以下情况下:
    1.
    在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源。
    2.
    设备着火。
    3.
    设备严重损坏。
    4.
    严重危及设备安全。
    302
    什么故障会使35kV及以下电压互感器的一、二次侧熔断器熔断?
    答:电压互感器的内部故障,以及电压互感器出口与电网连接导线的短路故障、谐振过电压,会使一次侧熔断器熔断。二次回路的短路故障会使电压互感器二次侧熔断器熔断。
    303
    .保护和仪表共用一套电流互感器时,当表计回路有工作如何短接?注意什么?
    答:当保护和仪表共用一套电流互感器,表计有工作时,必须在表计本身端子短接,注意别开路和别把保护短路。在现场工作时应根据实际接线确定短路位置和安全措施;在同一回路中如有零序保护,高频保护等均应在短路之前停用。
    304
    什么原因会使运行中的电流互感器发生不正常音响?
    答:电流互感器过负荷、二次侧开路以及内部绝缘损坏发生放电等,均会造成异常音响。此外,由于半导体漆涂刷得不均匀形成的内部电晕以及夹铁螺丝松动等也会使电流互感器产生较大音响。
    305
    .为什么不允许在母线差动保护电流互感器的两侧挂地线?
    答:在母线差动保护电流互感器的两侧挂地线,将使其励磁阻抗大大降低,可能对母线差动保护的正确动作产生不利影响。母线故障时,将降低母线差动保护的灵敏度;母线外故障时,将增加母线差动保护二次不平衡电流,甚至误动。因此,不允许在母线差动保护电流互感器的两侧挂地线。若非挂不可,应将该电流互感器二次从运行的母线差动保护回路上甩开。
    306
    .操作票填写好后,执行前必须经过哪些程序审查?
    答:操作人、监护人、值班长要对操作票逐项认真审查,共同到模拟图板上,逐项演习,并核对系统正确,再分别各自审查一遍无误并签名。计划较复杂的重大操作,还需送交站长审批。
    307
    .变压器在运行时,出现油面过高或有油从油枕中溢出时,应如何处理?
    答:应首先检查变压器的负荷和温度是否正常,如果负荷和温度均正常,则可以判断是因为呼吸器或油标管堵塞造成的假油面。此时应经由当值调度员同意后,将重瓦斯保护改接信号,然后疏通呼吸器或油标管。如因环境过高引起油枕溢油,应放油处理。
    308
    .变压器运行中遇到三相电压不平衡现象如何处理?
    答:如果三相电压不平衡时,应先检查三献负荷情况。对/Y接线的三相变压器,如三相电压不平衡,电压超过5V以上则可能是变压器有匝间短路,须停电处理。对Y/Y接线的变压器,在轻负荷时允许三相对地电压相差10%;在重负荷的情况下要力求三相电压平衡。
    309
    铁磁谐振过电压现象和消除方法是什么?
    答:现象:三相电压不平衡,一或二相电压升高超过线电压。
    消除方法:改变系统参数。
    1.
    断开充电断路器,改变运行方式。
    2.
    投入母线上的线路,改变运行方式。
    3.
    投入母线,改变接线方式。
    4.
    投入母线上的备用变压器或所用变压器。
    5.
    TV开口三角侧短接。
    6.
    投、切电容器或电抗器。
    310
    .断路器出现哪些异常时应停电处理?
    答:出现以下情况时:
    1.
    严重漏油,油标管中已经无油位。
    2.
    支持瓷瓶断裂或套管炸裂。
    3.
    连接处过热变红或烧红。
    4.
    绝缘子严重放电。
    5.SF6
    断路器的气室严重漏气发出操作闭锁信号。
    6.
    液压机构突然失压到零。
    7.
    少油断路器灭弧室冒烟或内部有异常音响。
    8.
    真空断路器真空损坏。
    35楼 回复本楼

    引用 bubli 2009/7/8 20:38:02 发表于35楼的内容

  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2009/7/8 20:40:39

    311.断路器越级跳闸如何检查处理?
    答:断路器越级跳闸后应首先检查保护及断路器的动作情况。如果是保护动作,断路器拒绝跳闸造成越级,则应在拉开拒跳断路器两侧的隔离开关后,将其他非故障线路送电。如果是因为保护未动作造成越级,则应将各线路断路器断开,再逐条线路试送电,发现故障线路后,将该线路停电,拉开断路器两侧的隔离开关,再将其他非故障线路送电。最后再查找断路器拒绝跳闸或保护拒动的原因。
    312
    中央信号工作后为什么要自保持?
    答:中央信号继电器是靠脉冲电流起动而使信号回路动作的,为了使继电器能重复动作,要求其在第一脉冲信号动作后就立即返回,准备再次动作。如不装自保持回路,脉冲一消失,继电器就返回,同时音响信号就会立即中断。为保证音响信号不至于因继电器返回而消失,则要求在起动中间继电器的回路中加装自保持回路。
    313
    .什么原因会使液压操动机构的油泵打压频繁?
    答:具体原因有:
    1.
    储压筒活塞漏油。
    2.
    高压油路漏油。
    3.
    微动开关的停泵、启泵距离不合格。
    4.
    放油阀密封不良。
    5.
    液压油内有杂质。
    6.
    氮气损失。
    314
    在带电的电压互感器二次回流上工作,应注意安全事项是什么?
    答:注意事项有:
    1.
    严格防止电压互感器二次短路和接地,工作时应使用绝缘工具,戴绝缘手套。
    2.
    根据需要将有关保护停用,防止保护拒动和误动。
    3.
    接临时负荷时,应装设专用隔离开关和可熔熔断器。
    315
    .双母线接线的35kV系统发生单相接地时,在不停电的情况下,如何查找接地线路?
    答:可采用倒母线的方法查找接地线路,操作步骤是:
    1.
    将母线断路器停用,将两条母线解列,查出故障母线。
    2.
    将母线断路器合上。
    3.
    将接地母线上的线路逐条倒至正常母线,这样就可以查出接地线路。
    316
    .对新参加电气工作人员、实习人员、临时参加劳动人员和外单位派来支援的人员有什么要求?
    答:具体要求有:
    1.
    新参加电气工作的人员、实习人员、临时参加劳动人员:
    1
    )、必须经过安全知识教育后,方可下现场随同参加指定的工作。
    2
    、不得单独工作。
    2.
    对外单位派来支援的电气工作人员,工作前应介绍:
    1
    场电气设备接线情况。
    2
    )有关安全措施。
    317
    .对认真遵守规程和违反规程者如何奖惩?
    答;奖惩办法有:
    1.
    对认真遵守本规程者,应给予表扬和奖励。

    2.对违反本规程者:
    1
    )、应认真分析。
    2
    )、加强教育。
    3
    )、分别情况,严肃处理。
    3.
    对造成严重事故者,应按情节轻重,予以行政或刑事处分。
    318
    .值班员如发现工作班成员有违反规程的情况怎么办?
    答:值班员如发现工作班成员有违反规程的情况:
    1.
    应向工作负责人提出改正意见。
    2.
    必要时可暂时停止工作,并立即报告上级。
    319
    .触电伤员和意识丧失应怎样确定伤员呼吸心况?
    答:具体方法为:
    1.
    触电伤员如意识丧失,应在10s内,用看、听、试的方法,判定伤员呼吸心跳情况。
    2.
    看伤员的胸部、腹部有无起伏动作。
    3.
    用耳贴近伤员的口鼻处,听有无呼气声音。
    4.
    试测口鼻有无呼气的气流,再用两手指轻试一侧(左或右)喉结旁凹陷处的颈动脉有无搏动。
    320
    .在什么天气不允许进行高处作业?
    答:在以下情况下:
    1.
    6级以上的大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气,应停止露天高处作业。
    2.
    电力电路作业应按《电力安全工作规程》(电力电路部分)的规定执行。

    36楼 回复本楼

    引用 bubli 2009/7/8 20:40:39 发表于36楼的内容

  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2009/7/8 20:43:18

    引用 bubli 2009/7/8 20:43:18 发表于37楼的内容

  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2009/7/8 21:15:31

    2.对违反本规程者:
    1
    )、应认真分析。
    2
    )、加强教育。
    3
    .在木板或水泥地上使用梯子时应注意什么?
    答:应注意:
    1.
    其下端须装有带尖头的金属物。
    2.
    或用绳索将梯子下端与固定物缚紧。
    322
    .值班人员在倒闸操作中的责任和任务是什么?
    答:严格遵守规程制度,认真执行操作监护制度,正确实现电气设备状态的改变,保证变电站安全、稳定、经济地连续运行。
    323
    电气工作人员必须具备什么条件?
    答:必须具备以下条件:
    1.
    经医生鉴定,不妨碍工作的病症。
    2.
    具备必要的电气知识;按其职务和工作性质,熟悉《电气安全工作规程》的有关部分;经《电业安全规程》考试合格。
    3.
    学会紧急救护法,特别要学会触电急救。
    324
    .电气工作人员对安规考试有什么要求?
    答:具体要求有:
    1.
    电气工作人员对本规程应每年考试一次。
    2.
    因故间断电气工作连续三个月以上者,必须重新温习本规程;并经考试合格后,方能恢复工作。
    325
    .工作许可人的安全责任有哪些?
    答:具体责任有:
    1.
    负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件。
    2.
    工作现场布置的安全措施是否完善。
    3.
    负责检查停电设备有无突然来电的危险。
    4.
    对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求详细补充。
    326
    创伤急救的原则和判断是什么?
    答:原则和判断是:
    1.
    创伤急救原则上是先抢救,后固定,再搬运。
    2.
    注意采取措施,防止伤情加重或污染。需要送医院救治的,应立即做好保护伤员措施后送医院救治。
    3.
    抢救前先使伤员安静躺平,判断全身情况和受伤程度,如有无出血,骨折和休克等。
    327
    .使用电器工具时应注意什么?
    答:应注意:
    1.
    不准提着电气工具的导线或转动部分。
    2.
    在梯子上使用工具,应做好防止感应电堕落的安全措施。
    3.
    在使用电气工具工作中,因故离开工作场所或暂时停止工作以及遇到临时停电时,须立即切断电源。
    328
    .工作票中值班长的安全责任有哪些?
    答:负责审查:
    1.
    工作的必要性。
    2.
    检修工期是否与批准期限相符。
    3.
    工作票所列安全措施是否正确完备。
    329
    .工作票签发人的安全责任有哪些?
    答:具体责任有:
    1.
    工作必要性。
    2.
    工作是否安全。
    3.
    工作票上所填安全措施是否正确完备。
    4.
    所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够,精神状态是否良好。
    330
    在屋外变电站和高压室内搬动梯子等长物时应注意什么?
    答:在屋外变电站和高压室内搬动梯子、管子等长物应注意:
    1.
    应两人放倒搬运。
    2.
    与带电部分保持足够的安全距离。
    38楼 回复本楼

    引用 bubli 2009/7/8 21:15:31 发表于38楼的内容

  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2009/7/8 21:23:42

    331 在什么情况下用心肺复苏法及其三项基本措施是什么?
    答:具体要求是:
    1.
    触电伤员呼吸和心跳均停止时,应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施,正确进行就地抢救。
    2.
    心肺复苏法的三项基本措施是:通畅气道;口对口人工呼吸;胸外按压。
    332
    触电伤员好转以后应如何处理?
    答:处理方法为:
    1.
    如触电伤员的心跳和呼吸经抢救后均已恢复,可停止心肺复苏法操作。
    2.
    心跳恢复的早期有可能再次骤停,应严密监护,不能麻痹,要随时准备再次抢救。

    3.初期恢复后,神志不清或精神恍惚、躁动,应设法使伤员安静。
    333
    对变电站的消防器具的使用和管理有哪些规定?
    答:有以下规定:
    1.
    消防器具是消防专用工具,应存放在消防专用工具箱处或指定地点,由消防员统一管理,任何人不得做其他使用。
    2.
    消防器材应保持良好,如有过期、失效或损坏,应报保卫部门处理。
    3.
    值班人员平时不得随意检查、打开灭火器。
    334
    变压器的有载调压装置动作失灵是什么原因造成的?
    答:原因有:
    1.
    操作电源电压消失或过低。
    2.
    电机绕组断线烧毁,起动电机失压。
    3.
    联锁触点接触不良。
    4.
    传动机构脱扣及销子脱落。
    335
    电力系统中产生铁磁谐振过电压的原因是什么?
    答:是由于铁磁元件的磁路饱和而造成非线性励磁引起的。当系统安装的电压互感器伏安特性较差时,系统电压升高,通过电压互感器铁心的励磁电流超过额定励磁电流,使铁心饱和,电感呈现非线性,它与系统中的电容构成振荡回路后可激发为铁磁谐振过电压。
    336
    测量绝缘电阻的作用是什么?
    答:测量电气设备绝缘电阻是检查其绝缘状态最简便的辅助方法。由所测绝缘电阻能发现电气设备导电部分影响绝缘的异物,绝缘局部或整体受潮和脏物,绝缘油严重劣化、绝缘击穿和严重老化等缺陷。
    337
    什么是沿面放电?
    答:在实际绝缘结构中,固体电介质周围往往有气体或液体电介质,例如线路绝缘子周围充满空气,油浸变压器固体绝缘周围充满变压器油。在这种情况下,放电往往沿着两种电介质交界面发生,这种放电称为沿面放电。
    338
    影响沿面放电电压的因素有哪些?
    答:影响沿面放电电压的因素主要有:
    1.
    电场的均匀程度。
    2.
    介质表面的介电系数的差异程度。
    3.
    有无淋雨。
    4.
    污秽的程度。
    339
    电力网电能损耗中的理论线损由哪几部分组成?
    答:1.可变损耗,其大小随着负荷的变动而变化,它与通过电力网各元件中的负荷功率或电流的二次方成正比。包括各级电压的架空输、配电线路和电缆导线的铜损,变压器铜损,调相机、调压器、电抗器、阻波器和消弧线圈等设备的铜损。2.固定损耗,它与通过元件的负荷功率的电流无关,而与电力网元件上所加的电压有关,它包括输、配电变压器的铁损、调相机、调压器、电抗器、消弧线圈等设备的铁损,110kV及以上电压架空输电线路的电晕损耗;电缆电容器的绝缘介质损耗,绝缘子漏电损耗,电流、电压互感器的铁损;用户电能表电压绕组及其他附件的损耗。
    340
    提高电力系统动态稳定的措施有哪些?
    答:提高动态稳定的措施有:
    1.
    快速切除短路故障。
    2.
    采用自动重合闸装置。
    3.
    发动机采用电气制动和机械制动。
    4.
    变压器中性点经小电阻接地。
    5.
    设置开关站和采用串联电容补偿。
    6.
    采用联锁自动机和解列。
    7.
    改变运行方式。
    8.
    故障时分离系统。
    9.
    快速控制跳速气门。

    39楼 回复本楼

    引用 bubli 2009/7/8 21:23:42 发表于39楼的内容

  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2009/7/8 21:26:17

    341 高频保护为什么要每日由值班人员交换信号?
    答:因高频保护收发信机是由多种无线电元件组成,并由高频通道将两端保护联系起来,故保护装置比较复杂,任何元件损坏均有可能影响保护正确动作。如果每日起动两侧收发信机进行高频信号交换,就可以检查收发信机及高频通道是否完好,还可以在检查通道时发现一般故障,只要及时处理,就能保证装置正常工作。
    342
    断路器大修后应进行哪些项目试验?
    答:1.行程及同期试验。
    2
    .低电压合闸试验。
    1
    )分合闸时间。
    2
    )分合闸速度。
    3
    )测量绝缘电阻。
    4
    )测量接触电阻。
    5
    )多油断路器测量套管介损,少油断路器的泄露试验。
    6
    )交流耐压。
    7
    )绝缘油试验。
    8
    )操作试验。
    343
    怎样对变压器进行校相?
    答:应先用运行的变压器校对两母线上电压互感器的相位,然后用新投入的变压器向一级母线充电,再进行校相,一般使用相位表或电压表,如测得结果为,两同相电压等于零,非同相为线电压,则说明两变压器相序一致。
    344
    对电气设备的验收有哪些规定?
    答;有以下规定:
    1.
    凡是新建、扩建、大小修、预试的一、二次变电设备,必须颁布的有关规程和技术标准经过验收合格、手续完备后方能投入运行。
    2.
    设备的安装或检修,在施工工程中需要中间验收时,变电站负责人应指定专人配合进行,对其隐蔽部分,施工单位应做好记录,中间验收项目,应由变电站负责人与施工检修单位共同商定。
    3.
    在大小修、预试、继电保护、仪表检验后,由有关修试人员将有关情况记入记录簿中,并注明是否可以投入运行,无疑问后方可办理完工手续。
    4.
    当验收的设备个别项目未达到验收标准,而系统又急须投入运行时,需经主管局总工程师批准,方可投入运行。
    345
    新安装或大修后的有载调压变压器在投入运行前,运行人员对有载调压装置应检查哪些项目?
    答:应检查的项目有:
    1.
    有载调压装置的油枕油位应正常,外部各密封处应无渗漏,控制箱防尘良好。
    2.
    检查有载调压机械传动装置,用手摇操作一个循环,位置指示及动作计数器应正确动作,极限位置的机械闭锁应可靠动作,手摇与电动控制的联锁也应正常。
    3.
    有载调压装置电动控制回路各接线端子应接触良好,保护电动机用的熔断器的额定电流与电动机容量应配合,在主控制室电动操作一个循环,行程指示灯、位置指示盘,动作计数器指示应正确无误,极限位置的电气闭锁应可靠;紧急停止按钮应好用。
    4.
    有载调压装置的瓦斯保护应接入跳闸。
    346
    变压器新安装或大修后,投入运行前应验收哪些项目?
    答:验收的项目有:
    1.
    变压器本体无缺陷,外表整洁,无严重漏油和油漆脱落现象。
    2.
    变压器绝缘试验应合格,无遗漏试验项目。
    3.
    各部油位应正常,各阀门的开闭位置应正确,油的性能试验,色谱分析和绝缘强度试验应合格。
    4.
    变压器外壳应有良好的接地装置,接地电阻应合格。
    5.
    各侧分接开关位置应符合电网运行要求,有载调压装置,电动手动操作均正常,指针指示和实际位置相符。
    6.
    基础牢固稳定,轱辘应有可靠的制动装置。
    7.
    保护测量信号及控制回路的接线正确,各种保护均应实际传动试验,动作应正确,定值应符合电网运行要求,保护连接片在投入运行位置。
    8.
    冷却风扇通电试运行良好,风扇自启动装置定值应正确,并进行实际传动。
    9.
    呼吸器应有合格的干燥剂,检查应无堵塞现象。
    10.
    主变压器引线对地和线间距离合格,各部导线触头应紧固良好,并贴有示温腊片。
    11.
    变压器的防雷保护应符合规程要求。
    12.
    防爆管内无存油,玻璃应完整,其呼吸小孔螺丝位置应正确。
    13.
    变压器的坡度应合格。
    14.
    检查变压器的相位和接线组别应能满足电网运行要求,变压器的二、三次侧有可能和其他电源并列运行时,应进行核相工作,相位漆应标示正确、明显。
    15.
    温度表及测温回路完整良好。
    16.
    套管油封的放油小阀门和瓦斯放气阀门应无堵塞现象。
    17.
    变压器上应无遗留物,临近的临时设施应拆除,永久设施布置完毕应清扫现场。
    347
    新安装的电容器在投入运行前应检查哪些项目:
    答:检查项目有:
    1.
    电容器外部检查完好,试验合格。
    2.
    电容器接线正确,安装合格。
    3.
    各部分连接牢固可靠,不与地绝缘的每个电容器外壳及架构均已经可靠接地。
    4.
    放电变压器容量符合要求,试验合格,各部件完好。
    5.
    电容器保护及监视回路完整并经传动试验良好。
    6.
    电抗器、避雷器完好,试验合格。
    7.
    电容器符合要求,并经投切试验合格,并且投入前应在断开位置。
    8.
    接地隔离开关均在断开位置。
    9.
    室内通风良好,电缆沟有防小动物措施。
    10.
    电容器设有贮油池和灭火装置。
    11.
    五防联锁安装齐全、可靠。
    348
    对室内电容器的安装有哪些要求?
    答:要求是:
    1.
    应安装在通风良好,无腐蚀性气体以及没有剧烈振动,冲击,易燃,易爆物品的室内。
    2.
    安装电容器根据容量的大小合理布置,并应考虑安全巡视通道。
    3.
    电容器室应为耐火材料的建筑,门向外开,要有消防措施。
    349
    综合重合闸与继电保护装置是怎样连接的?
    答:220kV线路继电保护不直接跳闸,而是经过重合闸装置,由重合闸装置中选相元件来判别是哪一相故障,如为单相故障,则只跳开故障相,如为相间故障则跳开三相。因为单相故障过程中要出现非全相运行状态,所以一般将所有继电保护分为三类,接入重合闸回路。
    1.
    能躲开非全相运行的保护,如:高频保护、零序段、零序段,接入重合闸N端,这些保护在单相跳闸后出现非全相运行时,保护不退出运行,此时如有故障发生,保护仍能工作跳闸。
    2.
    不能躲开非全相运行的保护,如:阻抗保护、零序段,接入重合闸的M端,这些保护在非全相运行时,自动退出运行。
    3.
    不起动重合闸的保护、接入重合闸R端,跳闸后不需要进行重合。
    350
    值班人员能否任意改变检查同期重合闸和检查无电压重合闸的运行方式?为什么?
    答:值班人员不能任意改变检查同期重合闸和检查无电压重合闸的运行方式,一般线路的两端,一端是检查同期重合闸,另一端必须是检查无电压重合闸,由于线路运行与系统运行方式有关,根据系统运行方式由调度通知变电站改变重合闸方式,除此之外,不能任意改变线路两侧的重合闸运行方式。假如将一端检查同期重合改为检查无电压重合,当线路有故障时,断路器跳闸后两端为检查无电压重合,结果造成两端均等待同期,使瞬时故障消除后,线路不能快速投入运行,引起不必要的停电。
    40楼 回复本楼

    引用 bubli 2009/7/8 21:26:17 发表于40楼的内容

  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2009/7/8 21:29:02

    351 更换强迫油循环变压器的潜油泵,值班人员应做哪些工作?
    答:应做的工作有:
    1.
    办理第二种工作票。
    2.
    断开潜油泵有关电源。
    3.
    申请调度同意将重瓦斯保护由跳闸改为信号。
    4.
    潜油泵投入运行后,要注意检查潜油泵声音和油流方向,情况正常后再按正常巡视时间进行检查。重瓦斯保护连续运行1h不动作后再将其压板切换到跳闸位置。
    352
    变电站应具备哪些记录簿?
    答:应具备的记录簿有:
    1.
    调度指令操作记录簿。
    2.
    运行工作记录簿。
    3.
    设备缺陷记录簿。
    4.
    断路器故障跳闸记录簿。
    5.
    继电保护及自动装置调试工作记录簿。
    6.
    高频保护交换信号记录簿。
    7.
    设备检修、试验记录簿。
    8.
    蓄电池调整及充放电记录簿。
    9.
    避雷器动作记录簿。
    10.
    事故预想记录簿。
    11.
    反事故演习记录簿。
    12.
    安全活动记录簿。
    13.
    事故、障碍及异常运行记录簿。
    14.
    运行分析记录簿。
    15.
    培训记录簿。
    353
    变电站应具备哪些指示图表?
    答:应具备的指示图表有:
    1.
    系统模拟图板。
    2.
    设备的主要运行参数。
    3.
    继电保护及自动装置定值表。
    4.
    变电站设备年度大、小修及预防性试验进度表。
    5.
    变电站设备定期维护周期表。
    6.
    变电站月份维护工作计划。
    7.
    变电站设备评级标示图表。
    8.
    有权发布调度操作命令人员名单。
    9.
    有权签发工作票人员名单。
    10.
    有权单独巡视高压设备人员名单。
    11.
    有权担当监护人员名单。
    12.
    紧急事故拉闸顺位表。
    13.
    事故处理紧急使用电话表。
    14.
    安全记录标示牌。
    15.
    定期巡视路线图。
    16.
    设备专责区分工表。
    17.
    卫生专责区分工表。
    18.
    一次系统接线图。
    19.
    站用电系统图。
    20.
    直流系统图。
    21.
    培训计划表。
    22.
    设备的主要运行参数。
    23.
    接地选择顺序表。
    354
    .变电站必须建立哪些技术档案?
    答:必须建立以下技术档案:
    1.
    设备制造厂家使用说明书。
    2.
    电气设备出厂试验记录。
    3.
    安装交接的有关资料。
    4.
    电气设备的改进、大小修施工记录及竣工报告。
    5.
    电气设备历年大修及定期预防性试验报告。
    6.
    电气设备事故、障碍及运行分析专题报告。
    7.
    电气设备发生的严重缺陷、设备变动情况及改进记录。
    355
    .什么叫特殊重合闸?
    :特殊重合闸是指当发生单相故障时开关三跳三重;发生相间故障时开关三跳不在进行重合.
    356
    500KV设备区应注意哪些安全事项?
    答: 1.攀登构架、设备时应注意跨步电压、接触电压和感应电压,特别注意防止麻电失手造成的高空摔跌。
    2.
    手持非绝缘物件不应超过本人高度,设备区内禁止撑伞。
    3.
    传递非绝缘工具、材料等应采取防止麻电措施。
    4.
    二人以上抬、搬物件应注意跨步电压和感应电压,应采取防止麻电措施。
    5.
    拉临时试验线或其它导线及拆装接头等应采取防止麻电措施。
    357
    主变中性点偏移保护的原理及作用?
    答:由于主变低压侧采用接线,为不接地系统。当发生单相接地时,不会产生短路电流,三相仍对称运行,仅使电压互感器二次侧中性点电压偏移,中性点电压偏移保护的构成原理即基于此。但不接地系统发生单相接地时,健全相相对地电压升高,长期运行对绝缘不利等多种不利因素。基于此,不接地系统单相接地时不可长期运行。规程规定不能超过2小时,必须尽快处理。中性点电压偏移保护的作用即在发生单相接地故障时,动作警告,通知运行人员给予处理。
    358
    .开关的额定开断电流的含义是什么?
    答:指开关在额定电压下能正常切断的最大短路电流,反映开关切断短路电流的能力,在低于额定电压的线路中开断电流有可能提高,但由于灭弧装置机械强度限制,不能随意提高开断电流,以厂家说明为标准。
    359
    设备大修、预试及定期检验的含义?
    答:设备大修的含义是主变、开关等需较全面的检查、清扫及改造消缺、试验鉴定工作。
    设备预试的含义是主变、开关等按预防性试验规程进行试验的鉴定工作。
    设备定期校验是对保护装置按保护校验条例进行试验鉴定工作。
    360
    在什么情况下需要核相?怎样进行核相?
    答:新设备投运前或检修后相位可能变动的设备投入系统运行时,应校验相序相同才能进行同期并列。
    核相:一般在两条母线的压变二次侧进行,核相时,验明压变次级电压相序相同、相位相同。