    196 隔离开关在运行中可能出现哪些异常?
    答:可能出现以下异常:
    1
    接触部分过热。
    2
    绝缘子破损、断裂、导线线夹裂纹。
    3
    支柱式绝缘子胶合部因质量不良和自然老化造成绝缘子掉盖。
    4
    因严重污秽或过电压,产生闪烙、放电、击穿接地。
    197
    油断路器误跳闸有哪些原因?
    答:主要原因有:
    1
    保护误动作。
    2
    断路器机构的不正确动作。
    3
    二次回路绝缘问题。
    4
    有寄生跳闸回路。
    198
    更换断路器的红灯泡时应注意哪些事项?
    答:应注意:
    1
    更换灯泡的现场必须有两人。
    2
    应换用与原灯泡同样电压、功率、灯口的灯泡。
    3
    如需要取下灯口时,应使用绝缘工具,防止将直流短路或接地。
    199
    母差保护的保护范围包括哪些设备?
    答:母差保护的保护范围为母线各段所有出线断路器的母差保护用电流互感器之间的一次电气部分,即全部母线和连接在母线上的所有电气设备。
    200
    零序电流保护有什么特点?
    答:零序电流保护的最大特点是:只反应单相接地故障。
    因为系统中的其他非接地短路故障不会产生零序电流,所以零序电流保护不受任何故障的干扰。
    22楼 回复本楼

    引用 bubli 2009/7/6 22:04:37 发表于22楼的内容

  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2009/7/7 19:08:05

    201 巡视配电装置进出高压室有什么要求?
    答:巡视配电装置进出高压室,必须随手将门锁好。
    202
    雷雨天气巡视室外高压设备有什么要求?
    答:1.应穿绝缘靴。

    2.不得靠近避雷器和避雷针。
    203
    蓄电池日常维护工作有哪些项目?
    答:蓄电池日常维护工作有:
    1
    .清扫灰尘,保持室内清洁。
    2
    .及时检修不合格的老化电池。
    3
    .消除漏出的电解液。
    4
    定期给连接端子涂凡士林。
    5
    定期进行蓄电池的充放电。
    6
    充注电解液,注意比重、液面、液温。
    7
    记下蓄电池的运行状况。
    204
    直流系统发生正极接地或负极接地对运行有哪些危害?
    答:直流系统发生正极接地有造成保护误动作的可能。因为电磁操动机构的跳闸线圈通常都接于负极电源,倘若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。直流系统负极接地时,如果回路中再有一点发生接地,就可能使跳闸或合闸回路短路,造成保护或断路器拒动,或烧毁继电器,或使熔断器熔断等。
    205
    轻瓦斯动作原因是什么?
    答:原因是:
    1.
    滤油,加油或冷却系统不严密以致空气进入变压器。
    2.
    因温度下降或漏油致使油面低于气体继电器轻瓦斯浮简以下。
    3.
    变压器故障产生少量气体。
    4.
    发生穿越性短路。
    5.
    气体继电器或二次回路故障。
    206
    交流回路熔丝、直流回路控制及信号回路的熔丝怎么选择?
    答:熔丝的选择应该:
    1.
    交流回路熔丝按保护设备额定电流的1.2倍选用。
    2.
    直流控制、信号回路熔丝一般选用5-10A
    207
    变压器出现假油位,可能是哪些原因引起的?
    答:可能是以下原因:
    1.
    游标管堵塞。
    2.
    呼吸器堵塞。
    3.
    安全气道通气孔堵塞。
    4.
    薄膜保护式油枕在加油时未将空气排尽。
    208
    变压器绕组绝缘损坏是由什么原因引起的?
    答:原因有:
    1.
    线路短路故障。
    2.
    长期过负荷运行,绝缘严重老化。
    3.
    绕组绝缘受潮。
    4.
    绕组接头或分接开关接头接触不良。
    5.
    雷电波侵入,使绕组过电压。
    209
    电容器有哪些巡视检查项目?
    答:检查项目有:
    1.
    检查电容器是否有膨胀、喷油、漏油现象。
    2.
    检查瓷质部分是否清洁,有无放电痕迹。
    3.
    检查接地线是否牢固。
    4.
    检查放电变压器串联电抗是否完好。
    5.
    检查电容器室内温度、冬季最低允许温度和夏季最高允许温度均符合制造厂家的规定。
    6.
    电容器外熔丝有无熔断。
    210
    电抗器的正常巡视项目有哪些?
    答:巡视项目有:
    1.
    接头应接触良好无发热现象。
    2.
    支持绝缘子应清洁无杂物。
    3.
    周围应整洁无杂物。
    4.
    垂直布置的电抗器不应倾斜。
    5.
    门窗应严密。

    23楼 回复本楼

    引用 bubli 2009/7/7 19:08:05 发表于23楼的内容

  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2009/7/7 19:23:46

    211 隔离开关有哪些正常巡视检查项目?
    答:巡视项目有:
    1.
    瓷质部分应完好不破损。
    2.
    各接头应无松动、发热。
    3.
    刀口应完好合入并接触良好,试温蜡片应无熔化。
    4.
    传动机构应完好,销子应不脱落。
    5.
    联锁装置应完好。
    6.
    液压机构隔离开关的液压装置应无漏油,机构外壳应接地良好。
    212
    单母线接线的10kV系统发生单相接地后,经逐条线路试停电查找,接地现象仍不消失是什么原因?
    答:有以下两点原因:
    1.
    两条线路同时接地。
    2.
    站内母线设备接地。
    213
    定时限过流保护的整定原则是什么?
    答:定时限过流保护动作电流的整定原则是:动作电流必须大于负荷电流,在最大负荷电流时保护装置不动作,当下一级线路发生外部短路时,如果本级电流继电器已经起动,则在下级保护切除故障电流之后,本级保护应能可靠地返回。
    214
    出口中间继电器触点为什么要串联电流线圈?
    答:触点串联电流线圈的目的,是防止保护动作后触点抖动、振动或极短时间的闭合不能开关跳闸。因此保护出口中间通常采用触点带串联电流线圈的自保持。在故障情况下触点闭合,串联的电流线圈带电产生自保持,保证开关可靠的跳闸。
    215
    变压器的差动保护是根据什么原理装设的?
    答:变压器的差动保护是按循环电流原理装设的。在变压器两侧安装具有相同型号的两台电流互感器,其二次采用环流法接线。在正常与外部故障时,差动继电器中没有电流流过,而在变压器内部发生相间短路时,差动继电器中就会有很大的电流流过。
    216
    变压器的零序保护在什么情况下投入运行?
    答:变压器零序保护应装在变压器中性点直接接地侧,用来保护该侧绕组的内部及引出线上接地短路,也可作为相应母线和线路接地短路时的后备保护,因此当该变压器中性点接地刀闸合入后,零序保护即可投入运行。
    217
    什么线路装设横联差动方向保护?横联差动方向保护反应的什么故障?
    答:在阻抗相同的两条平行线路上可装设横联差动方向保护。横联差动方向保护反应的是平行线路的内部故障,而不反应平行线路的外部故障。
    218
    同期重合闸在什么情况下不动作?
    答:在以下情况下不动作:
    1.
    若线路发生永久性故障,装有无压重合闸的断路器重合后立即断开,同期重合闸不会动作。
    2.
    无压重合闸拒动时,同期重合闸也不会动作。
    3.
    同期重合闸拒动。
    219
    在什么情况下将断路器的重合闸退出运行?
    答:在以下情况下:
    1.
    断路器的遮断容量小于母线短路容量时,重合闸退出运行。
    2.
    断路器故障跳闸次数超过规定,或虽未超过规定,但断路器严重喷油、冒烟等,经调度同3.后将重合闸退出运行。
    4.
    线路有带电作业,当值班调度员命令将重合闸退出运行。
    5.
    重合闸装置失灵,经调度同意后将重合闸退出运行。
    220
    备用电源自投装置在什么情况下动作?
    答:在因为某种原因工作母线电源侧的断路器断开,使工作母线失去电源的情况,自投装置动作,将备用电源投入。
    24楼 回复本楼

    引用 bubli 2009/7/7 19:23:46 发表于24楼的内容

  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2009/7/7 19:25:13

    221 继电保护装置在新投入及停运后投入运行前应做哪些检查?
    答:应做以下检查:
    1.
    查阅继电保护记录,保证合格才能投运并掌握注意事项。
    2.
    检查二次回路及继电器应完整。
    3.
    标志清楚正确。
    222
    过流保护为什么要加装低电压闭锁?
    答:过流保护的动作电流是按躲过最大负荷电流整定的,在有些情况下不能满足灵敏度的要。因此为了提高过流保护在发生故障时的灵敏度和改善躲过最大负荷电流的条件,所以在过流保护中加装低电压闭锁。
    223
    为什么在三绕组变压器三侧都装过流保护?它们的保护范围是什么?
    答:当变压器任意一侧的母线发生短路故障时,过流保护动作。因为三侧都装有过流保护,能使其有选择地切除故障。而无需将变压器停运。各侧的过流保护可以作为本侧母线、线路的后备保护,主电源侧的过流保护可以作为其他两侧和变压器的后备保护。
    224
    何种故障瓦斯保护动作?
    答:1.变压器内部的多相短路。
    2.
    匝间短路,绕组与铁芯或与外壳短路。
    3.
    铁芯故障。
    4.
    油面下降或漏油。
    5.
    分接开关接触不良或导线焊接不牢固。
    225
    在什么情况下需将运行中的变压器差动保护停用?
    答:在以下情况下需将运行中的变压器差动保护停用:
    1.
    差动保护二次回路及电流互感器回路有变动或进行校验时。
    2.
    继电保护人员测定差动回路电流相量及差压。
    3.
    差动保护互感器一相断线或回路开路。
    4.
    差动回路出现明显的异常现象。
    5.
    误动跳闸。
    226
    零序保护的段的保护范围是怎么划分的?
    答:零序保护的段是按躲过本线路末端单相短路时流经保护装置的最大零序电流整定的,它不能保护线路全长。
    零序保护的段是与保护安装处相邻线路零序保护的段相配合整定的,它不仅能保护本线路的全长,而且可以延伸到相邻线路。
    零序保护的段与相邻线路的段相配合,是段的后备保护。段则一般作为段的后备。
    227
    为什么距离保护突然失去电压会误动作?
    答:距离保护是在测量线路阻抗值(Z=U/I)等于或小于整定值时动作,即当加在阻抗继电器上的电压降低而流过阻抗继电器的电流增大到一定值时继电器动作,其电压产生的是制动力矩。电流产生的是动作力矩,当突然失去电压时,制动力矩也突然变得很小,而在电流回路则有负荷电流产生的动作力矩,如果此时闭锁回路动作失灵,距离保护就会误动作。
    228
    为什么距离保护装置中的阻抗继电器采用00接线?
    答:距离保护是反映安装处至故障点距离的一种保护装置,因此,做为距离保护测量元件的阻抗继电器必须正确反映短路点至保护安装处的距离,并且不受故障类型的影响,采用相间电压和相间电流的00接线能使上述要求得到满足,所以距离保护一般都采用00接线。
    229
    线路距离保护电压回路应该怎么进行切换?
    答:由于电力系统运行方式的需要或者平衡负荷的需要、将输电线路从一条母线倒换到另一条母线上运行时,随之应将距离保护使用的电压,也必须要换到另一条母线上的电压互感器供电。在切换过程中,必须保持距离保护不失去电压;如若在开电压的过程中,必须首先断开直流电源。距离保护就不会误跳闸。
    230
    距离保护在运行中应注意什么?
    答:距离保护在运行中应有可靠的电源,应避免运行的电压互感器向备用状态的电压互感器反充电,使断线闭锁装置失去作用,若恰好在此时电压互感器的二次熔丝熔断,距离保护会因为失压而误动作。
    25楼 回复本楼

    引用 bubli 2009/7/7 19:25:13 发表于25楼的内容

  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2009/7/7 19:29:30

    231 CPU报警灯亮可能是什么故障?如何处理?
    答:说明该CPU有致命故障,应停止工作,更换该CPU插件。
    应注意的是,当CPU插件方式开关置于调试位置,监控插件处于运行位置,而该CPU巡检开关位退出,也会出现这种现象。
    232
    何谓准同期并列,并列的条件有哪些?
    答:当满足下列条件或偏差不大时,合上电源间开关的并列方法为准同期并列。
    1
    并列开关两侧的电压相等,最大允许相差20%以内。
    2
    并列开关两侧电源的频率相同,一般规定:频率相差0.15Hz即可进行并列。
    3
    并列开关两侧电压的相位角相同。
    4
    并列开关两侧的相序相同。
    233
    正在运行中的同期继电器的一个线圈失电会出现什么现象?如何处理?
    答:正在运行中的同期继电器的一个线圈失电时,继电器会发出响声,而且处于动作状态,即下触点打开,上触点闭合。这时应将同期重合闸退出运行,并通知专业人员查明原因。
    234
    高频远方跳闸的原理是什么?
    答:这种保护用高频电流传送跳闸信号,区内故障时,保护装置段动 作后,瞬时跳开本侧断路器,并同时向对侧发出高频信号,收到高频信号的一侧将高频信号与保护段动作进行比较,如段起动即加速动作跳闸,从而实现区内故障全线快速切除。
    235
    220kV线路为什么要装设综合重合闸装置?
    答:220kV线路为中性点直接接地系统,因系统单相接地故障最多,所以断路器都装分相操作机构。当发生单相接地故障时,保护动作仅跳开故障线路两侧断路器,没有故障的相不跳闸,这样可以防止操作过电压,提高系统的稳定性;当发生相间故障时,保护装置动作跳开两侧三相断路器,另一方面,当需要单相跳闸单相重合、三相跳闸三相重合时,也可由综合重合闸来完成。
    236
    综合重合闸有几种运行方式?各是怎样工作的?
    答:综合重合闸由切换开关QK实现三种方式。
    1.
    综合重合闸方式。单相故障跳闸后单相重合,重合在永久性故障上跳开三相,相间故障跳开三相后三相重合,重合在永久性故障上再跳开三相。
    2.
    三相重合闸方式。任何类型故障均跳开三相、三相重合(检查同期或无电压),重合在永久性故障上时再跳开三相。
    3.
    单相重合闸方式。单相故障跳开故障后单相重合,重合在永久性故障上时跳开三相,相间故障跳开三相后不再重合。
    237
    双电源线路装有无压鉴定重合闸的一侧为什么要采用重合闸加速?
    答:当无压鉴定重合闸将断路器重合于永久性故障线路上时,采用重合闸加速的保护便无时限动作,使断路器立即跳闸。这样可以避免扩大事故范围,利于系统的稳定,并且可以使电气设备免受损坏。
    238
    为什么自投装置的启动回路要串联备用电源电压继电器的有压触点?
    答:为了防止在备用电源无电时自投装置动作,而投在无电的设备上,并在自投装置的启动回路中串入备用电源电压继电器的有压触点,用以检查备用电源确有电压,保证自投装置动作的正确性,同时也加快了自投装置的动作时间。
    239
    为什么变压器自投装置的高、低压侧两块电压继电器的无压触点串在起动回路中?
    答:这是为了防止因电压互感器的熔丝熔断造成自投装置误动,保证自投装置动作的正确性。这样,既使有一组电压互感器的熔丝熔断,也不会使自投装置误动作。
    240
    故障录波器的起动方式有哪些?
    答:起动方式的选择,应保证在系统发生任何类型故障时,故障录波器都能可靠地起动。一般包括以下起动方式:负序电压、低电压、过电压、零序电流、零序电压。
    26楼 回复本楼

    引用 bubli 2009/7/7 19:29:30 发表于26楼的内容

  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2009/7/7 19:36:13

    241 对振荡闭锁装置有哪些基本要求?
    答:基本要求有:
    1.
    在电力系统不存在故障而发生振荡时,应将保护闭锁,且振荡不停息闭锁不应解除。
    2.
    在保护范围内发生短路时,不论系统是否发生振荡,保护都能正确动作,将故障切除。
    242
    变压器长时间在极限温度下运行有哪些危害?
    答:一般变压器的主要绝缘是A级绝缘,规定最高使用温度为105,变压器在运行中绕组的温度要比上层油温高10-15。如果运行中的变压器上层油温在80-90左右,也就是绕组经常在95-105左右,就会因温度过高使绝缘老化严重,加快绝缘油的劣化,影响使用寿命。
    243
    不符合并列运行条件的变压器并列运行会产生什么后果?
    答:当变比不相同而并列运行十,将会产生环流,影响变压器的输出功率。如果是阻抗不相等而并列运行,就不能按变压器的容量比例分配负荷,也会影响变压器的输出功率。接线组别不同并列运行时,会使变压器短路。
    244
    电气设备高压和低压是怎样划分的?
    答:电气设备分为高压和低压两种:
    1
    高压:设备对地电压在250V以上者。
    2
    低压:设备对地电压在250V及以下者。
    245
    对值班人员移开或越过遮拦进行工作有何规定?
    答:具体规定有:
    1.
    不论高压设备带电与否,值班人员不得移开或越过遮拦进行工作。
    2.
    若有必要移开遮拦时:
    1
    须有监护人在场。
    2
    符合下述安全距离:10kV0.7m66kV1.5m220kV3m
    246
    全部停电的工作是指哪些?
    答:全部停电的工作指
    1.
    室内高压设备全部停电。
    2.
    通至邻接高压室的门全部闭锁。
    3.
    以及室外高压设备全部停电。
    247
    部分停电和不停电的工作指哪些?
    答:部分停电的工作指:
    1.
    高压设备部分停电。
    2.
    室内虽全部停电,而通至邻接高压室的门并未全部闭锁。
    不停电工作指:
    1.
    工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险者。
    2.
    许可在带电设备外壳或导电部分上进行的工作。
    248
    高压设备上工作必须遵守哪些规定?
    答:必须遵守以下规定:
    1.
    填用工作票或口头电话命令。
    2.
    至少应有两人在一起工作。
    3.
    完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。
    249
    工作间断,次日复工应遵守哪些规定?
    答:次日复工时:
    1.
    应得到值班员许可。
    2.
    取回工作票。
    3.
    工作负责人必须事前重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求后,方可工作。
    4.
    若无工作负责人或监护人带领,工作人员不得进入工作地点。
    250
    禁止合闸,有人工作牌挂在什么地方?
    答:在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸的操作把手上。
    27楼 回复本楼

    引用 bubli 2009/7/7 19:36:13 发表于27楼的内容

  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2009/7/7 19:39:13

    251 在室内配电装置上装设接地线有什么要求?
    答:要求有:
    1.
    应装在该装置导电部分的规定地点。
    2.
    这些地点的油漆应刮去并划下黑色记号。
    252
    什么叫倒闸?什么叫倒闸操作?
    答:电气设备分为运行、备用、检修三种状态。将设备一种状态转变为另一种状态的过程叫倒闸,所进行的操作叫倒闸操作。
    253
    如何装设和拆除接地线?
    答:具体做法是:
    1.
    装设和拆除接地线时,必须有两人进行。当验明设备确无电压后,应立即将检修设备接地,并将三相短路。
    2.
    装设和拆除接地线均应使用绝缘棒并戴绝缘手套。
    3.
    装设接地线必须先接接地端,后接导体端,必须接触牢固。
    4.
    拆除接地线的顺序与装设接地线相反。
    254
    断路器停电操作后应检查哪些项目?
    答:断路器停电操作后应进行以下检查:
    1.
    红灯应熄灭,绿灯应亮。
    2.
    操作机构的分合指示器应在分闸位置。
    3.
    电流表指示应为零。
    255
    断路器电动合闸时应注意什么?
    答:断路器电动合闸,当操作把手拧至预合位置时,绿灯应闪光。将操作把手拧至合闸终点位置时,应同时监视电流表,待红灯亮后再松开,把手自动复归到合后位置。
    256
    隔离开关有哪几项基本要求?
    答:基本要求有:
    1.
    应有明显的断开点。
    2.
    断开点间应具有可靠的绝缘。
    3.
    应具有足够的短路稳定性。
    4.
    要求结构简单、动作可靠。
    5.
    主隔离开关与其接地刀闸间应相互闭锁。
    257
    哪些项目填入操作票内?
    答:需填的项目,有:
    1.
    应拉合的开关和刀闸。
    2.
    检查开关和刀闸的位置。
    3.
    检查接地线是否拆除。
    4.
    检查负荷分配。
    5.
    安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险器。
    6.
    切换保护回路和检验是否确无电压。
    7.
    装设接地线。
    8.
    投、停自动装置,控制把手和重合装置。
    258
    母线停电或电压互感器退出运行前,应对故障录波器采取什么措施?
    答:母线停电或电压互感器退出运行前,一定要先将故障录波器的电压切换开关切换到运行的母线或运行的电压互感器上,防止故障录波器因失压而误动。
    259
    对工作票中的电压等级填写安全措施栏中的填写顺序有什么要求?
    答:具体要求有:
    1.
    电压等级一律写“kV”
    2.
    安全措施栏内的项目应编号填写。
    28楼 回复本楼

    引用 bubli 2009/7/7 19:39:13 发表于28楼的内容

  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2009/7/7 19:46:34

    260 变电站事故处理的主要任务是什么?
    答:主要任务是:
    1.
    发生事故后立即与值班调度员联系,报告事故情况。
    2.
    尽快限制事故的发展,脱离故障设备,解除对人身和设备的威胁。
    3.
    尽一切可能的保证良好设备继续运行,确保对用户的连续供电。
    4.
    对停电的设备和中断供电的用户,要采取措施尽快恢复供电。
    261
    事故处理中允许值班员不经联系自行处理的项目有哪些?
    答:具体项目有:
    1.
    将将直接威胁人身安全的设备停电。
    2.
    将损坏的设备脱离系统。
    3.
    根据运行规程采取保护运行设备措施。
    4.
    拉开已经消失电压的母线所联接的开关。
    5.
    恢复所用电。
    262
    强迫油循环变压器发出冷却器全停信号和冷却器备用投入信号后,运行人员应如何处理?
    答:强迫油循环变压器发出冷却器全停信号,值班人员应立即检查断电原因,尽快恢复冷却装置的运行。对没有备用冷却器的变压器,值班人员应向当值调度员申请降低负荷,否则应申请将变压器退出运行,防止变压器运行超过规定的无冷却运行时间,造成过热损坏。在变压器发出冷却器备用投入信号时,应检查故障冷却器的故障原因,尽快修复。
    263
    液压机构的断路器发出跳闸闭锁信号时应如何处理?
    答:液压机构的断路器发出跳闸闭锁信号时,运行人员应迅速检查液压的压力值,如果压力值确实已经降到低于跳闸闭锁值,应断开油泵的电源,装上机构闭锁卡板,再打开有关保护的连接片,向当值调度员报告,并作好倒负荷的准备。
    264
    直流接地点查找步骤是什么?
    答:发现直流接地在分析、判断基础上,用拉路查找分段处理的方法,以先信号和照明部分后操作部分,先室外后室内部分为原则,依次:
    1.
    区分是控制系统还是信号系统接地。
    2.
    信号和照明回路。
    3.
    控制和保护回路。
    4.
    取熔断器的顺序,正极接地时,先断(+),后断(-),恢复熔断器时,先投(-),后投(+)。
    265
    每张操作票可填写几个操作任务?
    答:只能填写一个。
    266
    停、送电的操作顺序有什么规定?
    答:具体规定有:
    1.
    停电拉闸操作必须按照断路器——负荷侧隔离开关——母线侧隔离开关的顺序依次操作。
    2.
    送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。
    3.
    严防带负荷拉合隔离开关。
    267
    操作中发生疑问时怎么办?
    答:操作中发生疑问时:
    1.
    应立即停止操作;并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作。
    2.
    不准擅自更改操作票。
    3.
    不准随意解除闭锁装置。
    268
    将检修设备停电,对已经拉开的断路器和隔离开关应采取哪些措施?
    答:应采取的措施有:
    1.
    断开断路器和隔离开关的操作电源。
    2.
    隔离开关操作把手必须锁住。
    269
    如何选择电压互感器二次熔断器的容量?
    答:在电压互感器二次主回路熔断器的额定电流应为最大负荷电流的1.5倍,同时还应使表计回路熔丝的熔断时间小于保护装置的动作时间。
    270
    工作票的个别栏目填写不下怎么办?
    答:具体方法有:
    1.
    可用下一张编号的工作票做续页,并在正页工作票右下角写明×工作票。
    2.
    在续页右下角写×工作票,并在相应的栏目内填写,填完为止。
    3.
    以第一页编号为本次作业所用工作票的编号。
    29楼 回复本楼

    引用 bubli 2009/7/7 19:46:34 发表于29楼的内容

  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2009/7/7 19:49:18

    271 在此工作禁止攀登标示牌的悬挂有什么规定?
    答:具体规定有:
    1.
    在检修设备处挂在此工作标示牌。
    2.
    在检修设备四周遮拦相邻的带电设备构架上挂禁止攀登!高压危险!标示牌。
    272
    工作地点保留带电部分应如何填写?
    答:具体填写方法有:
    1.
    由工作许可人填写。
    2.
    应写明停电检修设备的前、后、左、右、上、下相邻的第一个有误触、误登、误入带电间隔,有触电危险的具体带电部位和带电设备的名称。
    273
    工作票的改期是怎样规定的?
    答:具体规定为:
    1.
    由工作负责人提出改期的口头申请,经值班负责人向值班调度提出申请。值班调度员同意后,方可办理改期。
    2.
    由值班负责人、工作负责人分别签名,并记入运行记录中。
    274
    两票补充规定要求工作票安全措施栏应如何填写?
    答:填写方法有:
    1.
    由工作票签发人和工作负责人提出保证工作安全的补充安全措施,由工作票签发人填写。
    2.
    对与带电设备保持安全距离的设备,必须注明具体要求。
    3.
    对有触电危险、施工复杂易发生事故的工作,应提出增设专人监护和其他安全措施。
    275
    填用第二种工作票的工作有哪些?
    答:填用第二种工作票的工作为:
    1.
    带电作业和在带电设备外壳上的工作。
    2.
    控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。
    3.
    二次接线回路上的工作、无需将高压设备停电的工作。
    276
    禁止合闸,线路有人工作牌挂在什么地方?
    答:1.如果线路上有人工作,应在线路断路器和隔离开关操作把手上悬挂禁止合闸,线路有人工作牌。
    2
    .标示牌的悬挂和拆除,应按调度员的命令执行。
    277
    工作中需要拆除全部或一部分接地线应遵守哪些规定?
    答:应遵守的规定有:
    1.
    上述工作必须征得值班员的许可。
    2.
    根据调度员命令装设的接地线,必须征得调度员的许可,方可进行拆除。
    3.
    工作完毕后立即恢复。
    278
    在什么情况下高压试验和检修可填写一张工作票?
    答:具体情况下:
    1.
    高压试验应填写第一种工作票。
    2.
    在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填写一张工作票,但在试验前应得到检修工作负责人的许可。
    279
    在停电的低压回路上工作应采取哪些安全措施?
    答:应采取以下安全措施:
    1.
    将检修设备的各方面电源断开,取下熔断器,在刀闸操作把手上悬挂禁止合闸,有人工作的标示牌。
    2.
    工作前必须验电。
    3.
    根据需要采取其他安全措施。
    280
    停电电压互感器时应注意什么问题?
    答:应注意的问题有:
    1.
    不使保护自动装置失去电压。
    2.
    必须进行电压切换。
    3.
    防止反充电,取下二次熔断器。
    4.
    二次负荷全部断开后,断开互感器一次侧电源。
    30楼 回复本楼

    引用 bubli 2009/7/7 19:49:18 发表于30楼的内容

  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2009/7/7 20:03:40

    281 当运行中变压器发出过负荷信号时,应如何检查处理?
    答:当运行中变压器发出过负荷信号时,值班人员应检查变压器的各侧电流是否超过规定值,并应将变压器过负荷数量报告当值调度员,然后检查变压器的油位、油温是否正常,同时将冷却器全部投入运行,对过负荷数量值及时间按现场规程中的规定执行,并按规定时间巡视检查,必要时增加特巡。
    282
    系统发生接地检查巡视时有什么要求?
    答:要求为:
    1.
    室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。
    2.
    进入上述范围人员,必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。
    283
    线路或用户检修班或基础施工单位到变电站工作怎样办理许可手续?
    答:线路或用户检修班或基础施工单位到变电站工作时办理许可手续的方法为:
    1.
    必须由所在单位签发工作票。
    2.
    履行工作许可手续。
    284
    母线及线路出口外侧作业怎样装设地线?
    答:方法是:
    1.
    检修母线时:应根据线路的长短和有无感应电压等实际情况确定地线数量。检修10m及以下的母线,可以只装设一组接地线。

    2.在门型架构的线路侧进行停电检修,如工作地点与所装设接地线的距离小于10m,工作地点虽在接地线外侧,也可不另装接地线。
    285
    对变压器有载装置的调压次数是如何规定的?
    答:具体规定是:
    1.35kV
    变压器的每天调节次数不超过20次,110kV及以上变压器每天调节的次数不超过10次,每次调节间隔的时间不少于1分钟。
    2.
    当电阻型调压装置的调节次数超过5000-7000次时,电抗型调压装置的调节次数超过2000-2500次时应报检修。

    31楼 回复本楼