bubli 发表于 2009/7/8 21:33:07
361.什么叫大电流接地和小电流接地系统?42楼 回复本楼
答:系统电压等级在110KV及以上,中性点直接接地系统称为大电流接地系统。
系统电压等级在35KV及以下,中性点不接地或用消弧线圈补偿称为小电流接地系统。
362. CT二次侧为什么要有一点接地?
答:CT二次侧接地属于保护接地,防止一次绝缘击穿,二次窜入高压,威胁人身安全,损坏设备。
363. 进行电气操作应尽量避免在哪些时间进行?
答:进行电气操作应尽量避免在下列时间进行:1)值班人员在交接班时;2)系统接线不正常时;3)系统高峰负荷时;4)有关联络线输送潮流将超过动稳定限额时;5)系统发生事故时;6)该地区重要用户有重要任务时。
364. 继电保护检验工作中出现异常情况时应怎么办?
答:在变电所中的继电保护检验过程中,线路接地、断路器跳闸等异常现象是经常出现的。同时,二次回路工作中也确实发生过不少由于检验人员行为失误引发断路器跳闸及其它故障的情况。发生异常后,为了让值班人员迅速查明原因,避免错误判断,尽快消除故障,恢复系统正常运行,凡出现事故信号及异常迹象,不论是否与本工作有关,继电保护人员都应立即停止现场工作,保持两头待值班人员澄清确与本工作无关再行开工。如果异常是由校验引起的,则应保留现场,立即通告值班员,并按照现场运行规程和有关安全生产管理规定进行汇报处理。
365. 电压互感器的作用是什么?
答:电压互感器的作用是把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置取用。同时,使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。电压互感器虽然也是按照电磁感应原理工作的设备,但它的电磁结构关系与电流互感器相比正好相反。电压互感器二次回路是高阻抗回路,二次电流的大小由回路的阻抗决定。当二次负载阻抗减小时,二次电流增大,使得一次电流自动增大一个分量来满足一、二次侧之间的电磁平衡关系。可以说,电压互感器是一个被限定结构和使用形式的特殊变压器。
366. 在带电的电压互感器二次回路上工作安全措施的主要内容有哪些?
答:电压互感器二次回路高阻抗的特点,决定了在其上进行工作时安全措施的主要内容,就是要严格防止二次回路短路和接地,工作时必须遵守以下规定。
(1)短接工作部分电压接线时的操作应戴绝缘手套,使用绝缘工具;操作压板应稳、应准确,各位置上旋钮应旋紧。在端子排上拆线头要做好标记和绝缘包扎,并妥善固定。
(2)接用临时试验负载的二次电源线,应使用装有熔断器的刀闸,熔丝的熔断电流应和电压互感器各级熔断器的保护特性相配合。保证在该负载部分发生接地短路故障时,本级熔断器先熔断而不影响总路熔断器。
(3)断开某些二次设备的引线,如果可能引起保护元件误动的,应按规定向调度部门或生产主管人员申请对该元件采取措施,必要时将其退出运行。
367. 对二次回路通电或进行耐压试验时应注意哪些问题?
答:二次回路是高压设备的保护、控制、测量及光声信号以及连接的总称。回路通电和耐压试验是二次设备的两种检验方式。由于二次回路接线错踪复杂,进行试验应注意以下几个方面。
(1)试验之前,核对图纸和接线,确认所试回路与运行回路已无牵连,不会发生串电,应该断开的各连线接点均已断开或已采取措施。
(2)试验之前,应通知值班负责人和有关人员,停止被试回路上的其它工作,并对可能进入试验范围的各侧门道派人现场看守,防止外部人员触电。
(3)进行二次回路试验若需拆除互感器的保安接地点、二次工作接地和其它连线时,应逐一记录清楚,以防工作完毕恢复时发生遗漏、错接而造成二次设备性能改变以及出现隐蔽性缺陷。
(4)电压互感器二次回路通电试验应先检查一、二次刀闸、熔断器确已断开,避免反充电或使其它回路设备带电酿成事故。
368. 寄生回路有什么危害?
答:寄生回路往往不能被电气运行人员及时发现,时常是在改线结束后的运行中,或进行定期检验、运行方式变更、二次切换试验时,才从现象上得以发现。由于所寄生的回路不同,引发的故障也就不同,有的寄生回路串电现象只在保护元件动作状态短暂的时间里出现,保护元件状态复归,现象随同消失,是一种隐蔽性的二次缺陷。由于寄生回路和图纸不符,现场故障迹象收集不齐时,查找起来既费时又不方便,而如果不及时查处消除,它能造成保护装置和二次设备误动、拒动(回路被短接)、光声信号回路错误发信及多种不正常工作现象,导致运行人员在事故时发生误判断和误处理,甚至扩大事故。
369. 哪些事故构成重伤事故?
答:根据原劳动部(60)中劳护字第56号《关于重伤事故范围的意见》规定,有下列情形之一者,均构成重伤事故。
(1)经医师诊断成为残废或可能成为残废的。
(2)伤势严重,需要进行较大的手术才能挽救的。
(3)人体要害部位严重灼伤、烫伤或虽非要害部位,但灼伤、烫伤占全身面积1/3以上的。
(4)严重骨折(胸骨、肋骨、脊椎、锁骨、肩胛骨、腕骨、腿骨和脚骨等因受伤引起骨折),严重脑震荡等。
(5)眼部受伤较剧,有失明可能的。
(6)手部伤害。
1)大姆指轧断一节的。
2)食指、中指、无名指、小指任何一只轧断两节或任何两指各轧断一节的。
3)局部肌腱受伤甚剧,引起机能障碍,有不能自由伸展的残废可能的。
(7)脚部伤害。
1)脚趾轧断三只以上的。
2)局部肌腿受伤甚剧,引起机能障碍,有不能行走自如的残废可能的。
(8)内部伤害。内脏损伤、内出血或伤及腹膜等。
370.哪些事故算作轻伤事故?
答:对于轻伤事故,凡未构成重伤事故,因伤歇工满一个工作日者,即构成轻伤事故。
引用 bubli 2009/7/8 21:33:07 发表于42楼的内容
-
-
bubli 发表于 2009/7/8 21:40:57
371. 发生较多的触电事故有哪些类型?43楼 回复本楼
答:触电是电力生产人身事故的最主要的一个方面。概括其专业门类、发生的途径或违章形式,人身触电事故大致有以下十个方面的类型。
(1)低压触电。发生在用户照明设备上的低压触电最为多见。如进户线绝缘破损(未能及时进行检修)使搭衣服的铁丝器具带电、湿手拧灯泡误触金属灯口、家用电器绝缘破损而带电,都容易引起低压触电。
(2)感应触电。在电气设备、电力线路上工作,运行维护人员未按《安规》要求停电(违反安全操作规程)、并验电采取短路接地措施,或部分停电的设备与带电设备之间未装设接地线等,都容易发生感应带电而引起触电。
(3)误登带电设备。电气工作人员习惯性违章,在未经许可、无人监护的情况下,走错间隔或错听、错看,误登带电设备。
(4)误登带电线路杆塔。此种类型的触电是典型的违章作业的后果。多发生在检修作业时或维护人员事故巡视时,发现缺陷,违背《安规》规定,看错杆位、杆号,登杆毫不警惕,不验电接地,接触设备时发生触电。
(5)误碰带电设备、导线。主要是电气设备上工作的运行、检修、试验人员,作业中安全措施不够完善,如应设临时遮栏或绝缘挡板而未设、应使用绝缘套而未采用、工作时监护不到位或脱离监护人工作时发生触电。
(6)与带电体或带电设备安全距离不够而触电。电气工作人员对与带电设备之间应保持的安全距离不甚清楚,未认真履行工作票制度和安全监护制度,存侥幸心理而造成对检修设备和人身的放电。
(7)带电作业中发生的人身触电。主要是未执行专业技术和安全操作规定,以及其它原因,失误造成触电。
(8)误送电、误带电造成触电。这种触电属于典型的误操作之列。电气人员未执行《安规》规定,调度员误发令,值班员看错设备、走错间隔、漏停线路开关、误操作向检修设备合闸送电,以及二次设备上的工作该断电而未断,电气运行人员未严格验收,而导致他人触电。
(9)返供电触电。这类型触电主要是由于工作停电不彻底。例如:电压互感器一次回路的工作被二次回路反串电(熔断器未断);环网线路,可从多端口获得电源,由于停电组织措施上的失误,由某一方仍能向检修设备送电。
(10)设备外壳未接地造成触电。这里主要指动力机械旋转设备,因振动使绝缘损坏外壳带电,或接地不完善,开脱、虚焊等,人体接触设备外壳时即遭受电压伤害,这是低压触电中最典型的一种。
372. 发生事故后现场当事人员应怎样进行处理?
答:应进行以下处理。
(1)一旦发生了事故,现场人员和值班员首先要努力使自己迅速保持镇静,收集检查与事故有关的全部光声音响、保护自动装置动作信号,对事故时现场人员认为无关的其它异常现象也应作认真记录,从而正确判明发生了什么事故及其严重程度,按现场运行规程规定,立即采取步骤,阻止事故发展。保持镇静,临危不乱这也是进一步处理事故,消除事故根源所必需的职业态度。
(2)发现有人员触电,应设法迅速将触电者接触的那部分设备的电源断开,采取必需的安全措施,注意自我保护,将触电者尽快救至安全地点,按紧急救护方法,正确迅速坚持抢救,并立即联系医疗部门进行救治。
(3)根据现场情况,尽快向值班调度员、主管部门领导报告事故情况,执行命令和指示,立即将故障设备退出运行,以避免使其继续遭受损坏而扩大事故。然后,对无故障设备作详细检查,向调度员进行汇报,并按指令操作,恢复因事故而停电设备的运行。
(4)注意并认真地保护事故现场,为安监部门现场调查事故提供方便。对特大事故、重大事故和比较典型的一类事故现场,更应加以保护,安监人员未到现场进行调查记录之前,不允许值班人员任意变动现场,使事故的真实性受到影响,给分析和总结事故原因造成困难。如果因为抢修和特殊情况需要设备尽快恢复运行,现场无法保留时,必须经安监部门或有关领导同意,并由他们指定或委托现场人员代为记录、处理现场,翔实第一手资料。
(5)事故当事人和其他人员,应在下班离开之前就自己所看到、听到的和掌握的事故现象、及处理事故过程中自己参与其中的行为活动分别写出实事求是的记录,并在其上签名。
373. 值班人员在倒闸操作中的责任和任务是什么?
答:严格遵守规程制度,认真执行操作监护制,正确实现电气设备状态的改变和转换;保发电厂、变电所和电网安全、稳定、经济地连续运行;保证用户的用电安全不受影响。这就电力系统各级调度、电气值班人员及电工在倒闸操作中的责任和任务。为了减少误操作,除急情况及事故处理外,交接班期间一般不要安排倒闸操作;条件允许时,一切重要的倒闸操作应尽可能安排在负荷低谷时进行,以减少误操作对电网和用户用电的影响。
374. 倒闸操作前应考虑哪些问题?
答:倒闸操作前,值班人员要认真考虑以下问题:
(1)改变后的运行方式是否正确、合理及可靠。为此:
1)在确定运行方式时,应优先采用运行规程中规定的各种运行方式,使电气设备及继电保护尽可能处在最佳状态运行。
2)制定临时运行方式时,应根据以下原则:①保证设备出力、满发满供,不窝出力、不过负荷;②保证运行的经济性、系统功率潮流合理,机组能较经济地分配负荷;③保证短路容量在电气设备的允许范围之内;④保证继电保护及自动装置正确运行及配合;⑤厂用电可靠;⑥运行方式灵活,操作简单,处理事故方便。
(2)倒闸操作是否会影响继电保护及自动装置的运行。在倒闸操作过程中,如果预料有可能引起某些保护或自动装置误动或失去正确配合,要提前采取措施或将其停用。
(3)要严格把关,防止误送电,避免发生设备事故及人身触电事故。为此,在倒闸操作前应遵守以下要求:
1)在送电的设备及系统上,不得有人工作,工作票应全部收回。同时设备要具备以下运行条件:①发电厂或变电所的设备送电,线路及用户的设备必须具备受电条件;②一次设备送电,相应的二次设备(控制、保护、信号、自动装置等)应处于备用状态;③电动机送电,所带机械必须具备转动条件,否则靠背轮应甩开;④防止下错令,将检修中的设备误接入系统送电。
2)设备预防性试验合格,绝缘电阻符合规程要求,无影响运行的重大缺陷。
3)严禁约时停送电、约时拆挂地线或约时检修设备。
4)新建电厂或变电所,在基建、安装、调试结束及工程验收后,设备正式投运前,应经本单位主管领导同意及电网调度所下令批准,方可投入运行,以免忙中出错。
(4)制订倒闸操作中防止设备异常的各项安全技术措施,并进行必要的准备。
(5)进行事故预想。电网及变电所的重大操作,调度员及操作人员均应做好事故预想;发电厂内的重大电气操作,除值长及电气值班人员要做好事故预想外,汽机、锅炉等主要车间的值班人员也要做好事故预想。事故预想要从电气操作可能出现的最坏情况出发,结合本专业的实际,全面考虑。拟定的对策及应急措施要具体可行。
375. 倒闸操作前应做好哪些准备?
答 倒闸操作前的准备工作一般包括:
(1)接受操作任务。操作任务通常由操作指挥人或操作领导人(调度员或值长)下达,是进行倒闸操作准备的依据。有计划的复杂操作或重大操作,应尽早通知有关单位准备。接受操作任务后,值班负责人(班长)要首先明确操作人及监护人。
(2)确定操作方案。根据当班设备的实际运行方式,按照规程规定,结合检修工作票的内容及地线位置,综合考虑后确定操作方案及操作步骤。
(3)填写操作票。操作票的内容及步骤,是操作任务、操作意图及操作方案的具体化,是正确执行操作的基础和关键。填写操作票务必严肃、认真、正确。
1)操作票必须由操作人填写。
2)填好的操作票应进行审查,达到正确无误。
3)特定的操作,按规定也可使用固定操作票。
(4)准备操作用具及安全用具,并进行检查。
此外,准备停电的设备如带有其它负荷,倒闸操作的准备工作还包括将这些负荷倒出的操作。例如:停电的线路上有T接负荷时,应事先将其倒出;停机前,倒停工作厂用变压器等。
引用 bubli 2009/7/8 21:40:57 发表于43楼的内容
-
引用 agoshawk 2009/7/9 20:56:02 发表于44楼的内容
-
-
-
jiang_0514 | 当前状态:在线
总积分:2005 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-10-15
最后登录时间: 2023-04-25
-
jiang_0514 发表于 2009/7/10 16:24:22
真厉害,辛苦,留着备用。45楼 回复本楼
引用 jiang_0514 2009/7/10 16:24:22 发表于45楼的内容
-
-
-
bubli 发表于 2009/7/11 15:57:01
376. 电气操作票制度在执行中有哪些要求?46楼 回复本楼
答 电气操作票是“两票三制” 中的重要内容之一。电气操作票制度在执行中的一般要求是:(1)不要操作票的操作范围不得任意扩大。按照《电业安全工作规程》的规定,允许下列电气操作不要操作票。
1)事故处理;
2)拉合断路器的单一操作;
3)拉开接地刀闸或拆除全厂(所)仅有的一组接地线。
其它操作均要填写操作票。
(2)操作票的使用,应符合下述规定:
1)操作票应先编号,并按照编号顺序使用;
2)一个操作任务填写一张操作票;
3)操作票中所填设备名称,实行双重编号。
(3)操作票中应填写的内容。
1)操作任务;
2)应拉合的断路器及隔离开关的名称、编号;
3)检查断路器及隔离开关的分、合实际位置;
4)投入或取下控制回路、信号回路、电压互感器回路的熔断器;
5)定相或检查电源是否符合并列条件;
6)检查负荷分配情况;
7)断开或投入保护(压板)或自动装置;
8)检查回路是否确无电压;
9)挂、拆接地线(合拉接地刀闸),检查接地线(接地刀闸)是否拆除(拉开)等。
倒闸操作中的辅助操作包括:①测量绝缘电阻;②变压器或消弧线圈改分接头;③起停强油循环变压器的油泵;④接通或断开断路器的合闸动力电源及隔离开关的控制电源或气源等。这些操作是否写入操作票中,应根据各厂(所)的操作习惯而定。
(4)操作票实行三审制。“三审”是指操作票填好后,必须进行三次审查:
1)自审,由操作票填写人进行;
2)初审,由操作监护人进行;
3)复审,由值班负责人(班长)进行。
三审后的操作票,经值长批准生效,取得调度正式操作令后执行操作。
(5)固定操作票的使用。对于与电气运行方式关系不大的频繁操作或特定操作,在不违反《
电业安全工作规程》、不降低安全水平的情况下,经领导批准,可以使用内容、格式统一的固定操作票。
1)使用固定操作票,也要审票,并执行监护。
2)一般可考虑使用固定操作票的操作有:①高低压电动机停送电;②备用励磁机定期测绝缘电阻、试转、升压;③发电机解并列;④设备定期联动试验等。
两票三制:两票是指工作票和操作票;三制是指交接班制、巡回检查制和设备定期轮换试验制。
引用 bubli 2009/7/11 15:57:01 发表于46楼的内容
-
-
bubli 发表于 2009/7/11 16:36:35
377. 操作监护制在执行中有哪些要求?47楼 回复本楼
答 操作监护制是我国发供用电运行部门普遍实行的一种基本工作制度,即倒闸操作时实行一人操作、一人监护的制度。这个制度在执行中有以下基本要求。
(1)倒闸操作必须由两人进行。通常由技术水平较高、经验比较丰富的值班员担任监护,另
一人担任操作。发电厂、变电所、调度所及用户,每个值班人员及电工的监护权、操作权
在岗位责任制中明确规定,通过考试合格后由领导以书面命令正式公布,并取得合格证。
(2)操作前应进行模拟预演。经“三审”批准生效的操作票,在正式操作前,应在“电气模
拟图”上,按照操作票的内容和顺序模拟预演,对操作票的正确性进行最后检查、把关。
(3)每进行一项操作,都应遵循“唱票→对号→复诵→核对→操作”这5个程序进行。具体地说,就是每进行一项操作,监护人按操作票的内容、顺序先“唱票”(即下操作令);然后操作人按照操作令查对设备名称、编号及自己所站的位置无误后,复诵操作令;监护人听到复诵的操作令后,再次核对设备编号无误,最后下达“对,执行!"的命令,操作人方可进行操作。
(4)操作票必须按顺序执行,不得跳项和漏项,也不准擅自更改操作票内容及操作顺序。每执行完一项操作,做一个记号“√”。
(5)除非发生特殊情况(如操作人突然生病,或中途发生事故、受伤等),不要随便更换操作人或监护人。
(6)操作中发生疑问或发现电气闭锁装置动作,应立即停止操作,报告值班负责人,查明原因后,再决定是否继续操作。
全部操作结束后,派人对操作过的设备进行复查,并向发令人回令。
378. 倒闸操作时继电保护及自动装置的使用原则是什么?
答 倒闸操作时继电保护及自动装置的使用原则是:(1)设备不允许无保护运行。一切新设备均应按照DL400-91《继电保护和安全自动装置技术规程》的规定,配置足够的保护及自动装置。设备送电前,保护及自动装置应齐全,图纸、整定值应正确,传动良好,压板在规定位置。
(2)倒闸操作中或设备停电后,如无特殊要求,一般不必操作保护或断开压板。但在下列情况要特别注意,必须采取措施:
1)倒闸操作将影响某些保护的工作条件,可能引起误动作,则应提前停用。例如电压互感器停电前,低电压保护应先停用。
2)运行方式的变化将破坏某些保护的工作原理,有可能发生误动时,倒闸操作前也必须将这些保护停用。例如当双回线接在不同母线上,且母联断路器断开运行,线路横联差动保护应停用。
3)操作过程中可能诱发某些联动跳闸装置动作时,应预先停用。例如,发电机无励磁倒备用励磁机,应预先把灭磁开关联锁压板断开,以免恢复励磁合灭磁开关时,引起发电机主断路器及厂用变压器跳闸。
(3)设备虽已停电,如该设备的保护动作(包括校验、传动)后,仍会引起运行设备断路器跳闸时,也应将有关保护停用,压板断开。例如,一台断路器控制两台变压器,应将停电变压器的重瓦斯保护压板断开;发电机停机,应将过电流保护跳其它设备(主变压器、母联及分段断路器)的跳闸压板断开。
引用 bubli 2009/7/11 16:36:35 发表于47楼的内容
-
-
bubli 发表于 2009/7/11 16:37:43
379. 倒闸操作时系统接地点应如何考虑?48楼 回复本楼
答 工作电压为110kV及以上的系统均为大电流接地系统,任何情况下均不得失去接地点运行。为了保证电网的安全及继电保护正确动作,系统接地点的数量、分布,接地变压器的容量,均应符合电网调度规程的规定。制订系统接地点的实施方案时,通常从以下几方面考虑:
(1)使单相短路电流不超过三相短路电流。
(2)在低压侧或中压侧有电源的发电厂(变电所),该厂(所)至少应有一台主变压器的高压侧中性点接地,以保证与电网解列后不失去接地点。
(3)三绕组升压变压器,高压侧停电后该侧中性点接地刀闸应合入,以保证单相短路时,变压器差动保护及零序电流保护能够动作。
(4)倒闸操作中,为了防止发生操作过电压及铁磁谐振过电压,根据需要,允许将平时不接地的变压器中性点临时接地。
380. 倒闸操作时对解并列操作有何要求?
答 解、并列操作重点要防止非同期并列、设备过负荷及系统失去稳定等问题。对操作的具体要求如下。
(1)系统解并列:
1)两系统并列的条件:频率相同,电压相等,相序、相位一致。发电机并列,应调整发电机的频率、电压与系统一致;电网之间并列,应调整地区小电网的频率、电压与主电网一致。如调整困难,两系统并列时频差最大不得超过0.25Hz,电压差允许15%。
2)系统并列应使用同期并列装置。必要时也可使用线路的同期检定重合闸来并列,但投入时间一般不超过15min。
3)系统解列时,必须将解列点的有功电力调到零,电流调到最小方可进行,以免解列后频率、电压异常波动。
(2)拉合环路:
1)合环路前必须确知并列点两侧相位正确,处在同期状态。否则,应进行同期检查。
2)拉合环路前,必须考虑潮流变化是否会引起设备过负荷(过电流保护跳闸),或局部电压异常波动(过电压),以及是否会危及系统稳定等问题。为此,必须经过必要的计算。
3)如估计环流过大,应采取措施进行调整或改变环路参数加以限制,并停用可能误动的保护。
4)必须用隔离开关拉合环路时,应事先进行必要的计算和试验,并严格控制环路内的电流,尽量降低环路拉开后断口上的电压差。
(3)变压器解并列:
1)变压器并列的条件:①接线组别相同;②电压比及阻抗电压应相等。符合规定的并列条件,方准并列。
2)送电时,应由电源侧充电,负荷侧并列。停电时操作相反。当变压器两侧或三侧均为电源时,应按继电保护运行规程的规定,由允许充电的一侧充电。
3)必须证实投入的变压器已带负荷,方可停止(解列)运行的变压器。
4)单元连接的发电机变压器组,正常解列前应将工作厂用变压器的负荷,倒由备用厂用变压器带;事故解列后要注意工作厂用变压器与备用厂用变压器是否为一个电源系统,倒停变压器要防止在厂用电系统发生非同期并列。
引用 bubli 2009/7/11 16:37:43 发表于48楼的内容
-
-
bubli 发表于 2009/7/11 17:09:56
381. 倒闸操作中使用哪些安全用具?49楼 回复本楼
答: 倒闸操作中使用的安全用具主要有:绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆、验电器等。按照《电业安全工作规程》的要求,这些安全用具必须进行定期耐压试验,试验项目、周期、标准见附录Ⅱ。
382. 安全用具如何检查及有哪些要求?
答:安全用具使用前应进行一般检查,要求如下。
(1)用充气法对绝缘手套进行检查,应不漏气,外表清洁完好。同时,要注意高、低压绝缘手套不能混用。
(2)对绝缘靴、绝缘拉杆、验电器等进行外观检查,应清洁无破损。
(3)禁止使用低压绝缘鞋(电工鞋)代替高压绝缘靴。
(4)对声光验电器应进行模拟试验,检查声光显示正常,设备电路完好。
(5)所有安全用具均应在有效试验期之内。
383. 验电时有哪些要求及注意事项?
答 验电操作:①要态度认真,克服可有可无的思想,避免因走过场而流于形式;②要掌握正确的判断方法和要领。例如,某发电厂10kV线路停电后验电,验电器亮,监护人判断线路上仍带电,操作人认为是静电。发生疑问后停止操作,报告调度,经检查证实是用户变电所“漏”拉了一组隔离开关,向发电厂反送电。由于及时进行了纠正,避免了带电挂地线的事故。另一发电厂,用绝缘拉杆在一条35kV双电源线路上验电。该线路本侧断路器及隔离开关已拉开,但线路对端变电所的断路器尚未拉开,故线路上有电。用绝缘拉杆验电时,已经听到“吱吱”的放电声,操作人员竟错把有电当静电,继续操作合上线路侧的接地刀闸,引起三相短路。通过以上两例说明,验电操作是一项要求高、很重要的工作,切不可疏忽大意。
(1)验电的要求。
1)高压验电,操作人必须戴绝缘手套。
2)验电时,必须使用试验合格、在有效期内、符合该系统电压等级的验电器。特别要禁止与不符合系统电压等级的验电器混用。因为,在低压系统使用电压等级高的验电器,有电也可能验不出来;反之,操作人员安全得不到保证。
3)雨天室外验电,禁止使用普通(不防水)的验电器或绝缘拉杆,以免受潮闪络或沿面放电,引起人身事故。
4)先在有电的设备上检查验电器,应确证良好。
5)在停电设备的两侧(如断路器的两侧、变压器的高低压侧等)以及需要短路接地的部位,分相进行验电。
(2)验电的方法。
1)试验验电器,不必直接接触带电导体。通常验电器清晰发光电压不大于额定电压的25%。因此,完好的验电器只要靠近带电体(6、10、35kV系统,分别约为150、250、500mm),就会发光(或有声光报警)。
2)用绝缘拉杆验电要防止勾住或顶着导体。室外设备架构高,用绝缘拉杆验电,只能根据无火花及放电声判断设备是否带电,不直观,难度大。白天,火花看不清,主要靠听放电声。变电所背景噪声很大,思想稍不集中,极易作出错误判断。因此,操作方法很重要。验电时如绝缘拉杆勾住或顶着导体,即使有电也不会有火花和放电声。因为实接不具备放电间隙正确的方法是绝缘拉杆与导体应保持虚接或在导体表面来回蹭,如设备有电,通过放电间隙就会产生火花和放电声。
(3)正确掌握区分有无电压是验电的关键。可参考以下方法进行判断。
1)有电。因工作电压的电场强度强:①验电器靠近导体一定距离,就发光(或有声光报警),显示设备有工作电压;尔后,验电器离带电体愈近,亮度(或声音)就愈强。操作人细心观察、掌握这一点对判断设备是否带电非常重要。②用绝缘拉杆验电,有“吱吱”放电声。 2)静电。对地电位不高,电场强度微弱,验电时验电器不亮。与导体接触后,有时才发光;但随着导体上静电荷通过验电器→人体→大地放电,验电器亮度由强变弱,最后熄灭。停电后在高压长电缆上验电时,就会遇到这种现象。
3)感应电。与静电差不多,电位较低,一般情况验电时验电器不亮。4)在低压回路验电,如验电笔亮,可借助万用表来区别是哪种性质的电压。将万用表的电压档放在不同量程上,测得的对地电压为同一数值,可能是工作电压;量程越大(内阻越高),测得的电压越高,可能是静电或感应电压。
引用 bubli 2009/7/11 17:09:56 发表于49楼的内容
-
-
bubli 发表于 2009/7/12 19:46:23
384. 对地线在技术上有哪些要求?50楼 回复本楼
答 地线是电气检修人员的安全线及生命线。挂地线是防止突然来电、免遭感应电压伤害、保护人身安全的可靠措施。因此,要求地线本身:①要符合技术标准;②要质量可靠;③要使用安全。
对地线在技术上的要求。
原水利电力部颁布的SD332-89《携带型短路接地线技术标准》,对地线的技术要求做了全面规定,主要要点是:
1)地线应能承受设计规定的故障电流(铭牌值),而不致对工作人员造成电气、机械、化学和热的危害,其质量和使用,均安全可靠。
2)地线的截面选择应按所在电力系统实际最大短路容量来决定。
3)地线铭牌上的额定时间与实际短路持续时间不相等时,地线的允许电流应折算。
4)地线在经受短路后,应根据短路电流大小和外观检查,判断是否还能继续使用;一般情况下,因导线过热、绝缘护套熔化,安全可靠难以保证,应更换新地线。
385. 地线在使用及管理上应注意哪些问题?
答:地线在使用管理上应注意的问题。
1)应使用符合地线技术标准的合格地线,严禁使用自制地线。
2)地线应编号使用,存放在固定地点。
3)防止漏拆、漏挂地线。地线在现场的实际位置应与“电气模拟图”一致,交接班应进行核对。拆、挂地线均应由值班人员进行,做好记录并登记。
4)地线每半年应检查一次,发现缺陷及时修理。无法修理的地线应更换新的。
5)全厂(所)应保留一定数量的备用地线,以供替换。
引用 bubli 2009/7/12 19:46:23 发表于50楼的内容
-
-
bubli 发表于 2009/7/12 19:51:12
386. 停电设备上的感应电压有多高?拆、挂地线时有哪些要求及注意事项?51楼 回复本楼
答 拆、挂地线时,要求按照《电业安全工作规程》的规定进行操作,并注意防止带电挂地线,以避免烧伤、高空跌落摔伤、感应电压电伤等人身事故的发生。前两类事故,原因明显易于理解。后一类事故不为人们所重视,有的人说:“闸都拉了,哪还有电!"。因此,拆挂地线时,感应电压伤人或电死人的事时有发生。下面有必要着重介绍一下感应电压的情况。(1)停电设备上的感应电压。感应电压包括静电感应电压及电磁感应电压两部分。静电感应电压在感应电压中起主导和决定作用。
1)静电感应电压。处在运行设备电场中的停电设备,由于静电耦合,三相分布电容不平衡,在停电设备上产生的对地零序电压即为静电感应电压。运行的高压及超高压系统对检修停电设备普遍存在着静电感应,特别是检修系统与运行系统相互平行、交叉、跨越时,尤其严重。
2)电磁感应电压。处在运行设备磁场中的停电设备,由于电磁耦合三相互感不平衡,在停电设备上感应的对地零序电压,称为电磁感应电压。
3)停电设备上总的感应电压。在运行设备电磁场作用下,停电设备对地具有的总电位为+。考虑单一回路间的电磁耦合,可以来计算感应电压。在变电所,电磁耦合的实际情况很复杂:出线多,回路集中;设备交错布置(或上下层布置),环境复杂;不同运行回路的电磁耦合情况,相互影响并交织重叠,很难估计。总之,相互影响的各种因素在计算感应电压时,一一考虑是非常困难的,也是做不到的。
4)感应电压的实测。了解本单位设备上的感应电压,最简单的办法是通过现场实测。实测时,先将设备停电,并使用高内阻的静电电压表。由于现场条件(设备布置、负荷电流、绝缘状况、气候条件)不同,各单位同一电压等级的设备,测得的感应电压分布规律大致相似,而数值可能不相等,是正常的。总之,停电设备上的感应电压决不可忽视,特别是双回线上的感应电压更不可低估。通过人身的电流按不大于5mA考虑,人体表面电阻一般取800~2000Ω,人能承受的电压约为4~10V左右。因此,不采取安全措施,直接接触已停电的高压设备,感应电压对操作人员是非常危险的。
(2)停电设备上拆、挂地线的要求。
1)必须验电,防止带电挂地线。验明设备无电后,立即将停电设备接地并三相短路。操作时,先装接地线的接地端,后装导体端与设备相连(由近到远)。
2)拆、挂接地线,操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘靴,以免受感应电压的伤害。合格的高压绝缘手套和绝缘靴,分别可耐压8kV及15kV,对保证人身安全是有效的。
3)条件允许时,应尽量使用装有绝缘手柄的接地线,或以安装接地刀闸代替接地线,尽量减少操作人员与一次系统直接接触的机会,以防止操作人员触电。
4)拆、挂地线的部位如装有接地刀闸,应先合入,待拆、挂地线的操作完毕再拉开,以保证操作人员的自身安全。例如,某发电厂没有按照这个要求办,就发生了人身事故。当时,要拆停电的110kV双回线111线路侧地线,操作票上已写了“合111线路侧接地刀闸111-72”,但操作人员嫌麻烦,实际操作未执行。在未戴绝缘手套、无任何保安措施的情况下拆线路侧的地线,数千伏的感应电压电伤操作人的手、脚,并从隔离开关111-2架构上摔下,造成颅骨破裂死亡的人身事故。通过这个例子,说明操作人员执行规章制度、进行自我保护多么重要;违反操作规程多么危险。
5)使用的地线必须是合格的地线,严禁将地线缠绕在设备上,也不允许把短地线接成长地线,临时凑合使用。
6)不允许用三组单相接地线代替一组三相短路接地线。粗看起来两者无甚差别,实际上有本质的不同。如图1-4(a)所示,装有一组三相短路接地线,当突然来电时,即发生对称三相
金属性短路,N点既是地线短路的中性点,也是电气的零电位点,接地电阻R中无电流。此时,检修设备的对地电位UE=IkRs,取Ik=17.57kA(相当110kV系统短路容量3500MVA),实测接地线铜线电阻Rs=1000~3000mΩ,UE=18~53V,远低于允许的接触电压。因此,三相短路接地线对检修人员的人身安全起到了保护作用。如图1—4(b)所示,用三组单相的接地线代替一组三相短路接地线,当突然来电时,即发生三相对称短路,电气零电位点移至大地上。此时,检修设备的对地电位U′E=Ik(R+Rs),取接地电阻R=0.5Ω,U′E=8785V,远远高于允许的接触电压。对检修人员的生命安全构成极大的威胁。故不可用三组单相接地线代替一组三相短路接地线。单相接地线可用于重复接地。
7)地线的接地端必须接在接地网的接头上。实测证明,良好的接地可将停电设备上的电位降至1~2V。有的操作人员图省事,将地线的接地端连在设备架构上或断路器、隔离开关的传动杆上,这是不允许的。
(3)拆、挂地线应注意的事项。
1)已挂地线应与带电设备保持安全距离。
2)所挂地线与检修设备及工作人员不要靠得太近,更不要直接接触。因为:①一旦突然来电短路,地线导体温度必将骤然升高,甚至可达730℃以上,地线太近可能烫伤工作人员;②万一地线熔断,则电弧、发热、电动力的作用,对人身更加危险。
3)地线已拆除的设备应视为带电设备,不得再用手去触摸。
引用 bubli 2009/7/12 19:51:12 发表于51楼的内容