您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 高压变配电技术问答500问

  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2009/7/12 20:00:26

    387 防止误操作的基本措施有哪些?
    :防止误操作的基本措施。
    1)安全第一的思想教育,贯彻安全生产责任制。电力生产的安全第一就是质量第一,安全发供电是确保国民经济生产发展的基础,是满足人民生活稳定的保证。因此,要不断提高值班人员的安全认识及责任心,防止误操作,确保发供电的安全,为用户服务。
    2)
    抓保证安全的基础工作。贯彻规章制度、对发供电及用户的倒闸操作实行严格管理、进行遵守劳动纪律的教育等,都是保证安全的基础工作,要长期坚持高标准、严要求,抓出实效。3)抓技术培训,提高值班人员的素质,达到三熟三能的要求。三熟指:熟悉设备、系统和基本原理;熟悉操作和事故处理;熟悉本岗位的规程和制度。三能指:能正确地进行操作和分析运行状况;能及时地发现故障及排除故障;能掌握一般的维修技能。
    4)加强运行管理,不断完善有关规章制度,保证做到正确、具体、符合实际,避免在技术指导上出错误。发生事故要按三不放过ZW(Y〗三不放过是指:事故原因不清楚不放过;事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过;没有采取防范措施不放过。分析原因,采取对策。
    5)抓防误操作技术措施的落实,并要求与新建工程做到三同时:与主设备同时设计,同时施工,同时投入运行。功能上努力做到五防:防带负荷拉合隔离开关;防误拉合断路器;防带电挂地线;防带地线合闸;防误入带电间隔。为操作安全提供客观的保障。
    388
    倒闸操作中应重点防止哪些误操作事故?
    50%以上的电气误操作事故发生在10kV及以下系统;另外以下五种误操作,约占电气误操作事故的80%以上,其性质恶劣,后果严重,是我们日常防止误操作的重点。
    (1)误拉、误合断路器或隔离开关。
    (2)带负荷拉合隔离开关。
    (3)带电挂地线或带电合接地刀闸。
    (4)
    带地线合闸。
    (5)非同期并列。
    除以上5点外,防止操作人员高空坠落、误入带电间隔、误登带电架构、避免人身触电,也是倒闸操作中须注意的重点。
    389 防止误拉、误合断路器及隔离开关的措施有哪些?
    不少误操作事故都直接或间接与误拉、误合断路器或隔离开关有关。防止误操作的具体措施是:
    (1)倒闸操作发令、接令或联系操作,要正确、清楚,并坚持重复命令,有条件的要录音。
    (2)
    操作前进行三对照,操作中坚持三禁止,操作后坚持复查。整个操作要贯彻五不干。
    1)三对照:对照操作任务、运行方式,由操作人填写操作票;对照电气模拟图审查操作票并预演;对照设备编号无误后再操作。
    2)三禁止:禁止操作人、监护人一齐动手操作,失去监护;禁止有疑问盲目操作;禁止边操作、边做与其无关的工作(或聊天),分散精力。
    3)五不干:操作任务不清不干;应有操作票而无操作票时不干;操作票不合格不干;应有监护而无监护人不干;设备编号不清不干。
    (3)预定的重大操作或运行方式将发生特殊的变化,电气运行专责工程师(技术员)应提前制订临时措施,对倒闸操作工作进行指导,做出全面安排,提出相应要求及注意事项、事故预想等,使值班人员操作时心中有数。
    (4)通过平时技术培训(考问讲解,事故演习),使值班人员掌握正确的操作方法,并领会规程条文的精神实质。
    (5)认真吸取事故教训。对编号,造成误拉运行中的备用母线电压互感器隔离开关,致使110kV全部线路的阻抗保护失去电压误动跳闸,全所停电。
    52楼 回复本楼

    引用 bubli 2009/7/12 20:00:26 发表于52楼的内容

  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2009/7/12 20:06:06

    390 防止带负荷拉合隔离开关有哪些措施?
    带负荷拉合隔离开关是最常见的误操作事故。自1980年防误操作闭锁装置普遍应用之后,这种事故有所下降,但并未杜绝。不少单位仍时有发生,后果仍然严重。
    (1)带负荷拉合隔离开关的事故原因。通过对事故发生的分析总结,其主要原因可归纳为以下三点。
    1)拉合回路时,回路负荷电流,超过了隔离开关开断小电流的允许值。
    2)拉合环路时,环路电流及断口电压差超过了容许限度。
    3)
    人为误操作。如走错间隔拉错隔离开关,或断路器未拉开就拉合隔离开关等。
    (2)隔离开关开断能力的分析。电路操作时,电流超过0.5A,或切断电压高于30V,都会产生电弧。电弧长度与极间电压成正比。只要隔离开关在允许操作范围内进行操作(见本书第997),虽产生电弧均可自然熄灭,也不会引起短路,即隔离开关具有开断一定小电流的能力。但这种开断能力毕竟是有限的,主要是由于隔离开关没有特殊的灭弧装置。当被开断的电压及电流超过允许的范围,隔离开关触头产生的电弧就不能熄灭,电路也拉不开,并发生弧光短路,即造成所谓带负荷拉隔离开关的事故。
    (3)
    隔离开关的实际开断能力。
    1)隔离开关开断小电流的能力。隔离开关安全开断小电流的能力,与开断电路的参数,操作时的环境(风向,风力),隔离开关的型式、结构、相间距离、安装方式、操作速度等因素有
    关。1980年电力工业部颁布的《电力工业技术管理法规(试行)》中规定,全电压下允许用隔离开关拉合2A的空载变压器励磁电流(感性电流)5A无负荷线路的充电电流(容性电流);根据《电机工程手册第5册》(电机工程手册编委会,机械工业出版社,1982)规定,隔离开关开断小电流的能力:操作感性电路,10kV及以下系统为24A(L2小的隔离开关应取小值)10kV以上为2A。操作容性电路,35kV及以下系统为2A35kV以上系统为0.51A
    2)
    隔离开关开断环路的能力。有关规定:拉合环路,限于10kV及以下系统,且应在环路的均衡电流不超过70A的情况下进行。另外,环路操作也可按照等弧长原则来确定。所谓等弧长原则,是指:把隔离开关在全电压下允许开断的小电流值IG所产生的弧长定为允许弧长LG;在同一电压系统中该隔离开关拉合的环流电流为I,所产生的弧长为L,当L≤LG,所求出的电压差即为允许电压差ΔUG。只要环路开断后的实际电压差ΔU≤ΔUG,环路操作不但是允许的,而且也是安全的。如果预测环路断开点的实际电压差ΔUΔUG,则允许隔离开关进行环路操作。否则,必须将ΔU降低到允许值后才能操作。降低ΔU的方法有:降低环路电流I,以降低压降。采取各种手段进行均压(降低电压差及相角差):调整变压器分接头;合母联断路器及分段断路器;调整发电机、调相机的无功功率,改变电压,使其相等。降低环路内的阻抗。应尽量避免经系统电磁网拉合环路。
    (4)防止带负荷拉合隔离开关的具体措施。
    1)按照隔离开关允许的使用范围及条件进行操作。拉合负荷电路时,严格控制电流值,确保在全电压下开断的小电流值在允许值之内。
    2)拉合规程规定之外的环路,必须谨慎,要有相应的技术措施。操作前应经过计算或试验,使ΔUΔUG,操作方案经总工程师批准后,方可执行。选择有利的操作方式,尽量使用室外隔离开关进行操作(L2)设备、环境、人身安全应符合要求:隔离开关最好有引弧角,且禁止使用慢分合的隔离开关拉合环路;隔离开关与周围建筑物保持安全距离(应不小于L2),主导电部分上方不得有建筑物,以防飞弧引起接地短路;在条件允许的情况下宜尽可能远方操作。如手动操作,就地要有保证人身安全的防护措施。
    拉合环路电流,应与对应的允许断口电压差相配合。环路电流太大时,不得进行环路操作。3)加强操作监护,对号检查,防止走错间隔、动错设备、错误合拉隔离开关。同时,对隔离开关普遍加装防误操作闭锁装置。
    4)拉合隔离开关前,现场检查断路器,必须在断开位置。隔离开关经操作后,操作机构的定位销一定要销好,防止因机构滑脱接通或断开负荷电路。
    5)倒母线及拉合母线隔离开关,属于等电位操作,ΔU=0,故必须保证母联断路器合入,同时取下该断路器的控制熔断器,以防止跳闸。
    6)隔离开关检修时,与其相邻运行的隔离开关机构应锁住,以防止误拉合。
    7)手车断路器的机械闭锁必须可靠,检修后应实际操作进行验收,以防止将手车带负荷拉出或推入间隔,引起短路。
    (5)
    认真吸取事故教训。通过吸取事故教训,防止类似事故再发生。
    53楼 回复本楼

    引用 bubli 2009/7/12 20:06:06 发表于53楼的内容

  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2009/7/12 20:08:47

    391 防止带电挂地线(带电合接地刀闸)有哪些措施?
    答: 带电挂地线(带电合接地刀闸),除引起接地短路,损坏设备停电外,因电弧温度很高(表面达30004000,中心约10000),往往烧伤操作人员,危及生命安全,造成终身残废或死亡。因此,带电挂地线必须绝对禁止。防止事故的具体措施是:
    (1)断路器、隔离开关拉闸后,必须检查实际位置是否拉开,以免回路电源未切断。
    (2)坚持验电,及时发现带电回路,查明原因。
    (3)正确判断正常带电与感应电的区别,防止误把带电当静电。
    (4)隔离开关拉开后,若一侧带电,一侧不带电,应防止将有电一侧的接地刀闸合入,造成短路。当隔离开关两侧均装有接地刀闸时,一旦隔离开关拉开,接地刀闸与主刀闸之间的机械闭锁即失去作用,此时任意一侧接地刀闸都可以自由合入。若疏忽大意,必将酿成事故。现场操作中经常会碰到隔离开关拉开后,一侧带电,一侧不带电的情况。例如,图1-12(a)为母线电压互感器TV停电,隔离开关QS拉开后,A(母线)带电,B侧不带电;图1-12(b)QF2停电,QS拉开后,A(变压器)带电,B侧不带电;图112(c)为旁路断路器QP带线路LQS拉开后,A(线路)带电,B侧不带电。上述情况中,应合的是B侧不带电的接地刀闸QE2,决不允许把A侧带电的QE1合入。而QSQE1QE2三组接地刀闸传动机构有时是组装在一起的,极易弄错。为此,在合QE2前,应先将传动机构轻轻活动一下(但不真合),检查确为已停电的B侧接地刀闸在动,再使劲合上。
    (5)普遍安装带电显示器,并闭锁接地刀闸,有电时不允许接地刀闸合入。
    (6)认真吸取事故教训。通过吸取事故教训,防止类似事故再发生。
    392 防止带地线合闸有哪些措施?
    答: 防止带地线合闸事故与日常技术管理和遵章守纪密切相关,具体执行以下措施。
    (1)加强地线的管理。按编号使用地线;拆、挂地线要做记录并登记。
    (2)防止在设备系统上遗留地线。
    1)拆、挂地线或拉合接地刀闸,要在电气模拟图上做好标记,并与现场的实际位置相符。交接班检查设备时,同时要查对现场地线的位置、数量是否正确,与电气模拟图是否一致。
    2)禁止任何人不经值班人员同意,在设备系统上私自拆、挂地线,挪动地线的位置,或增加地线的数量。
    3)设备第一次送电或检修后送电,值班人员应到现场进行检查,掌握地线的实际情况;调度人员下令送电前,事先应与发电厂、变电所、用户的值班人员核对地线,防止漏拆接地线。
    (3)
    对于一经操作可能向检修地点送电的隔离开关,其操作机构要锁住,并悬挂禁止合闸,有人工作,的标示牌,防止误操作。
    (4)正常倒母线,严禁将检修设备的母线隔离开关误合入。事故倒母线,要按照先拉后合的原则操作,即先将故障母线上的母线隔离开关拉开,然后再将运行母线上的母线隔离开关合入,严禁将两母线的母线隔离开关同时合入并列,使运行的母线再短路。
    (5)设备检修后的注意事项:
    1)检修后的隔离开关应保持在断开位置,以免接通检修回路的地线,送电时引起人为短路。
    2)
    防止工具、仪器、梯子等物件遗留在设备上,送电后引起接地或短路。
    3)送电前,坚持摇测设备绝缘电阻。万一遗留地线,通过摇绝缘可以发现。
    (6)认真吸取事故教训。通过吸取事故教训,防止类似的事故再发生。
    54楼 回复本楼

    引用 bubli 2009/7/12 20:08:47 发表于54楼的内容

  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2009/7/12 20:10:54

    393 防止非同期并列有哪些措施?
    :非同期并列事故,一般发生的主要原因是:一次系统不符合并列条件,误合闸。同期用的电压互感器或同期装置电压回路,接线错误,没有定相。人员误操作,误并列。非同期并列,不但危及发电机、变压器,还严重影响电网及供电系统,造成振荡和甩负荷。就电气设备本身而言,非同期并列的危害甚至超过短路故障。防止非同期并列的具体措施是:
    (1)
    设备变更时要坚持定相。发电机、变压器、电压互感器、线路新投入(大修后投入),或一次回路有改变、接线有更动,并列前均应定相。
    (2)防止并列时人为发生误操作。
    1)值班人员应熟知全厂()的同期回路及同期点。
    2)在同一时间里不允许投入两个同期电源开关,以免在同期回路发生非同期并列。
    3)手动同期并列时,要经过同期继电器闭锁,在允许相位差合闸。严禁将同期短接开关合入,失去闭锁,在任意相位差合闸。
    4)工作厂用变压器、备用厂用变压器,分别接自不同频率的电源系统时,不准直接并列。此时,倒换变压器要采取拉联的办法,即手动拉开工作厂用变压器的电源断路器,使备用厂用变压器的断路器联动入。
    5)
    电网电源联络线跳闸,未经检查同期或调度下令许可,严禁强送或合环。
    (3)保证同期回路接线正确、同期装置动作良好。
    1)同期(电压)回路接线如有变更,应通过定相试验检查无误、正确可靠,同期装置方可使用。
    2)
    同期装置的闭锁角不可整定过大。
    3)
    自动(半自动)准同期装置,应通过假同期试验、录波检查特性(导前时间、频差Δf、压差ΔU)正常,方可正式投入使用。
    4)采用自动准同期装置并列时,同时也可将手动同期装置投入。通过同期表的运转,来监视自动准同期装置的工作情况。特别注意观察是否在同期表的同期点并列合闸。
    (4)断路器的同期回路或合闸回路有工作时,对应一次回路的隔离开关应拉开,以防断路器误合入、误并列。
    (5)认真吸取事故教训。通过吸取教训,防止类似事故再发生。
    394
    倒闸操作中值班人员应怎样对待电气闭锁装置?
    答: 倒闸操作中,发现电气闭锁装置动作,首先应停止操作,冷静分析,并报告值班负责人,要绝对禁止盲目解锁继续操作。此时应进行下列检查:
    (1)操作人员是否走错间隔,操作的设备是否有误,有无误操作。
    (2)检查设备状况是否正常。
    1)检查断路器状态是否正常,该拉的是否已断开。
    2)检查接地刀闸是否拉开,接地线是否拆除。
    3)要接地的部位是否带有工作电压,带电显示装置是否动作,是否闭锁了接地刀闸。
    (3)检查操作票的操作步骤与运行方式、设备状况是否相符。
    (4)电气闭锁装置的电源、熔断器、二次回路是否正常。
    经检查确因电气闭锁装置本身有缺陷,需要解锁操作,应经值班负责人的同意。
    395
    值班人员处理事故的主要任务是什么?
    : 值班人员处理事故的主要任务是:
    (1)尽速限制事故的发展,消除事故的根源并解除对人身和设备安全的危险,必要时将设备停电、机组停运。
    (2)
    尽力设法保证厂用电源,必要时按现场运行规程的规定执行紧急情况下保证厂用电措施
    (3)坚持正常设备的运行。在可能的条件下,在未直接受到事故牵连和损害的机组上增加负荷,以保持全厂出力不变,使电网电压、频率正常;调整系统潮流或限制用户,消除设备过负荷。
    (4)根据表计、继电保护自动装置的动作及信号显示,作全面分析,判断事故的性质和范围。(5)迅速进行检查和试验,查明故障点并进行隔离,及时恢复停运的设备,尽快对用户恢复供电(供热)
    (6)做好安全措施,通知检修人员对故障设备进行处理或抢修。值班人员在事故处理的整个过程中要加强联系,操作要做到稳、准、快,服从命令听指挥。
    55楼 回复本楼

    引用 bubli 2009/7/12 20:10:54 发表于55楼的内容

  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2009/7/12 20:13:07

    396 什么叫做电气设备的额定电压?它们是怎样定义的?
    答:电气设备是在电力系统中对发电机、变压器、电力线路、断路器等设备的统称。电气设备的额定电压是电器产品最重要的技术数据之一。特别是高压电气设备的长期连续工作电压,是国家根据国民经济发展的需要,考虑经济技术的合理性以及机电制造工业水平等因素,按照长期正常工作时产生最大经济效果所规定的系列等级电压,主要分以下几种。
    (1)电力网及用电设备的额定电压。发电机和电力网在运行中供电给用电设备,由于输电线路具有电压损失,因此,线路首端电压将高于其末端的电压,沿线路各处分布的负荷将感受到不同的电压。因为用电设备的额定电压不可能按照变化的线路电压制造,而必须按照标准规定进行标准化生产。所以,它只能力求接近于实际工作电压。通常,将输电线路、首端电压和末端电压的算术平均值定义为电力网的额定电压,也即作为该电力网上连接的所有用电设备的额定电压。
    (2)发电机的额定电压。由于电力网存在电压损失,用电设备的工作电压也存在着与自身特性有关的偏移,它们允许的偏移范围一般不超出±5%,即电力网首端母线上的电压比额定电压高5%。因此,发电机的额定电压应等于母线电压,应比电力网的额定电压高出5%,以满足系统电压质量的要求。
    (3)变压器的额定电压。变压器的额定电压应与发电机和电力网的额定电压定义法则相适应。由于我国制造的变压器二次额定电压都是指空载状态而言的,满负荷运行时,该绕组本身电压损失约为5%。这样的话,对于各压变压器,一次低压侧额定电压等于发电机的额定电压,二次高压侧的额定电压,应比电力网的额定电压高10%。这样,在带额定负荷运行时,才能保证线路首端(母线)电压比电力网额定电压约高5%。对于降压变压器来说,一次高压侧额定电压等于电力网的额定电压;对于二次低压侧,当其电压等级较低时额定电压比电力网额定电压高5%,当其电压等级较高时额定电压比电力网的额定电压则应高
    10%。
    397
    安全工作对电气值班人员的要求是什么?
    答:值班人员在岗位值班期间是生产运行的直接责任人,负责对所辖设备进行控制、操作、监视、测量、维护、处理事故等工作。熟悉设备是运行实践本身的必然要求。作为值班负责人或单独值班员,要胜任工作,保证生产运行安全,必须具有过硬的业务素质和良好的技术功底。要达到这些要求,则都离不开努力钻研业务,在长年累月的生产实践中进行锻炼,并且不间断地总结运行工作中的经验教训,以进一步提高业务技术水平。只有这样,才能在实际工作中正确、迅速地处理那些意想不到的故障和事故,提高安全运行水平。
    398
    电气值班工作中,若有必要移越遮栏工作时应怎么办?有哪些注意事项
    答:电气值班工作中确实存在着一些需要打开带电设备网门或移开遮栏才能进行详细察看或工作的情况。对此,可以在保证安全的前提下,作为特殊情况对待。打开网门移开遮栏前,应采取以下安全措施。
    (1)得到值长或值班负责人同意,拟定具体的实施步骤。
    (2)必须有监护人在场。进行工作,必须拆散措助和使用合格的绝缘安全用具。
    (3)若要越过网门或遮栏,首先应按照表3设备不停电时的电气安全距离的规定,留足工作人员活动范围与带电设备之间的安全距离,并采取其它必要的措施。之后,才能进行工作。需要指出:移越遮栏的工作是指设备正常运行时的情况,运行设备出现异常或故障时应严格禁止。移越遮栏所要进行的工作应是在运行人员维护职责范围内的工作,并应符合现场运行规程中的有关规定。移越遮栏的工作虽属特殊,仍应严格把握尺度,严格审查其是否非常必要,尽量少冒风险。
    399
    《安规》中表1-1所指不停电的安全距离是安全的吗?
    答:设备不停电时的安全距离,按照设备相应的等级电压,考虑了运行中可能出现的最高内外过电压值,并留出很高比例的安全裕度,反复多次经过科学试验和长期实践论证才确定的。多年的电力生产实践已证明,《安规》中表1-1是安全距离。为了便于学习和记忆,现列出设备不停电时的安全距离,如表2-1所示。

    表2-1 设备不停电时的安全距离表
    电压等级(kV) 10及以下(13.8) 20~35 44 60~110 154 220 330 500
    安全距离(m) 0.70 1.00 1.20 1.50 2.00 3.00 4.00 5.00

    400
    在特殊天气情况下,电气运行人员应注意做好哪些工作?
    答:特殊天气气候异常时,往往也是设备异常和故障的多发时节。电气值班人员在岗位上工作,应注意作好以下几点。
    (1)适时地对电气设备进行特殊巡视检查,掌握和监护好运行设备存在的缺陷,弄明白缺陷发展的内部条件及与自然气候的联系。对新发现的缺陷,应当做出正确的分析,对重要和紧急的一类缺陷,应立即报告当值调度员和有关领导,加强监视。同时,积极开展与其有关的事故预想,按规定进行必要的检查试验,采取限制缺陷发展的措施,做好记录。
    (2)出现大风天气,对电气设备引线、连接线、母线驰度大的地方,应注意观察其摆动情况,防止距离不够放电,对设备区内易被风吹起的杂物应予清除,防止吹落在设备带电部或搭挂在导线上。对于线路断路器,特别是针对架设质量不高,跳闸较多的线路的断路器可能出现的问题进行预想,根据现场情况做好检查和试验。以便一旦出现故障时,准确、迅速地予以查处。
    (3)在雷雨天气进行岗位值班时,应从思想上做好处理应急事故的精神准备,做好防止过电压保护装置异常而引起的事故处理的预想。对安全检查、巡视用的装备器具提前备好。严肃值班纪律,认真监盘。雷雨过后,检查设备瓷套管、绝缘子有无破损裂纹、闪络放电痕迹,各避雷器运行是否正常、绝缘是否完好,引线、连接线是否烧伤、断股,重点检查脏污设备绝缘,抄录雷电记录器动作次数。
    (4)天气落雪时,是观察负荷设备接头、连接处有无发热的好机会。值班人员应结合具体运行状况对设备进行仔细巡视。发现冰棱柱等缺陷时,按现场运行规定制订方案,进行消除或上报有关部门进行处理。出现雨雾天气时,重点监察绝缘存在缺陷和薄弱环节的设备,如油污的断路器套管、电压互感器、瓷质有损伤的设备绝缘的运行情况。根据需要采取超前管理措施,保证设备安全连续运行。

    56楼 回复本楼

    引用 bubli 2009/7/12 20:13:07 发表于56楼的内容

  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2009/7/12 20:15:33

    401 雷雨天气巡视电气设备时为什么要穿绝缘靴并不得靠近避雷装置?
    答:雷雨天气,可能出现大气过电压。阴雨又使设备绝缘降低,绝缘脏污处容易发生对地闪络。雷电产生的过电压会使出线避雷器和母线避雷器放电,很大的接地电流流过接地点向周围呈半球形扩散,所产生的高电位亦是按照一定的规律降低的。这样,在该接地网引入线和接地点附近,人体步入一定的范围内,两腿之间就存在着电位差,通常称为跨步电压。为防止跨步电压对运行人员造成伤害。雷雨天气巡视设备时应穿绝缘靴。
    阀型避雷器放电时,若雷电流过大或不能切断工频续流就会爆炸。避雷针落雷时,泄雷通道周围存在扩散电压,强大的雷电磁场不仅会在周转设备上产生感应过电压,而且,假如该接地体接地电阻不合格,它还可能使地表及设备外壳和架构的电位升得很高,反过来对设备放电形成反击。所以,巡视有关设备时,值班人员与避雷装置必须保持规定的安全距离。通常,避雷、接地装置与道路或建筑物的出入口等处的水平距离应大于3m。
    402
    高压设备发生接地时怎样进行安全防范?
    答:高压设备发生接地,室内不得接近故障点的距离为4m以内,室外不得接近故障点的距离为8m以内,主要是防止接地电流扩散形成的电压。当室内电气设备发生接地时,地面虽然窄小,但比较干燥,电流如能经过4m距离的扩散(见《安规》第15条规定),则其外围基本上没有多高的电位。对于室外电气设备,其地面空间裕度大,但地表潮湿,室外大多都是高电压等级的设备,因此,安全防护禁止进入的半径为8m。由于工作需要而进入该范围之内的人员,应严格执行《安规》的规定。穿绝缘靴,以防跨步电压;接触设备外壳和架构时,由于从接触点到地面垂直距离与人所站立处的水平之间也存在着危险的电位差,人体接触这两部位,就会产生接触电压。所以,应戴绝缘手套将电压隔离。
    403
    在保管、使用、检查绝缘手套时应注意哪些问题?
    答:在保管、使用、检查绝缘手套时应注意以下问题:
    (1)绝缘手套是特制的橡胶手套,应无孔隙和杂质、不发粘、不发脆,并按规定周期(六个月一次)做交流耐压试验,并且达到合格要求。绝缘手套可作为500V及以下电压设备的基本安全用具或1kV及以上设备的辅助安全用具。绝缘手套均应以为单位进行编号。应该注意,医用手套、耐酸手套等不能当作绝缘手套使用。
    (2)绝缘手套应存放在干燥清洁的专门的架柜上,不与碱、酸、油类和化学品接触,不受阳光直射和雨淋。
    (3)绝缘手套在每次使用之前,对其外观应进行详细检查。 手套宽度以能套进大衣袖口为宜。要求其质地柔软、胶质紧密。发现有严重的划痕、切割损伤, 以及从袖口开始卷紧和挤压检查有漏气的,均不得使用。
    (4)绝缘手套每次使用完后应及时用温水和肥皂清洗脏污,撒上滑石粉保管。
    404
    绝缘靴在保管、使用、检查中应注意哪些问题?
    答:绝缘靴在保管、使用、检查中应注意以下问题:
    (1)绝缘靴应有专柜或在特制的木架上按号位存放, 它们每只都应有管理编号,靴子上不能堆压任何其它物品,注意与碱、酸、油类和化学品隔离开。
    (2)绝缘靴使用时应注意其电压等级。当它用于1kV及以上设备时,只作为辅助安全用具;当它用于1kV以下设备时,可以作为基本安全用具。而电气工作常穿的绝缘鞋,在任何情况下都只能作为500V以下设备上工作的辅助安全用具。特别是绝缘鞋穿旧以后,有的纯粹没有绝缘能力。值班工作中习惯于穿绝缘鞋的值班员,平时应经常检查其绝缘能力,遇有操作时和工作时应不嫌麻烦,必要时换穿绝缘靴。
    (3)绝缘靴应妥善保管,不得乱用。不得当作雨靴和耐油、碱、酸的靴子穿,或者将雨靴等当绝缘靴穿。这些做法不符合安全要求,应当严格禁止。
    405
    对配电室或高压室的门有何要求?
    答:高压配电装置室的门要求坚固、严密、能防火,朝外开启。它们一般都装自动弹子锁,锁具性能应良好。巡视高压配电装置时必须随手锁好门,主要是防止小动物进入引起接地短路事故;防止外部人员闯入,误动误碰设备,发生事故。高压配电装置室的门里边开不用钥匙,只有外面开门才须用钥匙,以便于出现紧急情况时人员能迅速撤离。
    406
    .怎样接受调度命令?
    答:正确接受调度命令是安全无误地操作的前提。收受命令开始,拿起电话听筒,双方应先后互报职务、姓名(正值调度×××,当值值长×××),证实双方都是发令、受令的有权人。然后两方按动电话录音键,受令人在准备好的调令记录簿上按照命令号,发令时间,发受令人姓名,内容的顺序等做准确的记录。对命令内容有疑问的应随即提出质疑,或者运行现场存在与执行该命令有妨碍的内容也应提出,在得到调度员的答复或具体的补充后,受令人亦应记录清楚。在双方认为无问题后,受令人向发令人全文复诵命令内容,确证无误,放下听筒,终止录音。此时在时间上受令即告完毕,视作执行操作命令过程的开始时间。
    407
    断路器分、合闸操作有哪些操作注意事项?
    答:断路器分闸或合闸是电路通断的两个最主要的操作步骤。操作时一般应注意以下几点。
    (1)断路器分闸:
    1)操作之前,应先检查和考虑保护及二次装置的适应情况。例如,并列运行的线路解列后,另一回线路是否会过负荷,保护定值是否需要调整。
    2)断路器控制把手扭至分闸位置,瞬间分闸后,该断路器所控制的回路电流应降至零,绿灯亮,现场检查机构位置指示器指示在分闸位置。
    (2)断路器合闸:
    1)合闸操作之前,首先要检查该断路器已完备地(从冷备用)进入(在)热备用状态。它包括:断路器两侧隔离开关均已在合好后位置,断路器的各主、辅继电保护装置已按规定投入,合闸能源和操作控制能源都已投入。各位置信号指示正确。
    2)操作断路器控制把手注意用力要掌握适度。控制把手扭至合闸位置,观察仪表指示出现瞬间冲击(空短线路无此变化),待红灯亮后才可返回,不能返回过快致使断路器来不及合闸。
    3)操作合闸后,检查断路器合闸回路电流表指针回零,并应对测量仪表和信号指示、机构位置进行实地检查。例如:电流表、功率表在回路带负荷情况时的指示,分、合闸位置指示器的指示等,从而作出操作结果良好的正确判断。
    408
    什么叫误操作?
    答:误操作是指电气值班人员或调度系统的人员在执行操作指令和其它业务工作时,思想麻痹,违反《安规》和现场作业的具体规定,不履行操作监护制度看错或误碰触设备造成的违背操作指令意愿的错误结果或严重后果。误操作是违章操作的典型反映,也是电力生产中恶性事故的综称。其主要类型有:误碰运行设备元件、误动保护触点、误投设备、误撤保护或回路压板,带负荷拉、合隔离开关,带地线合闸或带电挂接地线,误装拆、漏拆接地线,误或漏开关阀门以及其它步骤上的错误。
    57楼 回复本楼

    引用 bubli 2009/7/12 20:15:33 发表于57楼的内容

  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2009/7/12 20:18:21

    409 发生误操作的原因主要有哪些?
    答:误操作是电力安全生产中因违章作业而产生的危害最大的人为责任事故。它性质恶劣,后果严重。分析其发生的原因,主要有三个方面:
    (1)有章不循。某些电业职工安全观念淡薄,执行两票(工作票和操作票)、三制(交、接班制度,设备定期巡回检查制度、设备定期切换试验制度)走过场,干工作不认真、怕麻烦,明知自己的行为违章,仍然抱着无所谓的心理,倒闸操作不模拟、不唱票、不监护,有的甚至无票操作,造成了事故。
    (2)防误闭锁装置本身存在问题。例如:许多程序锁自身设计时就不够完善,达不到五防(防误拉、合断路器、防带负荷拉,合隔离开关、防误入带电间隔、防带电挂接地线、防带接地线合断路器送电)的目的,甚至有的锁只有三防功能,运行维护中又由于安全管理制度执行不力,使程序锁得不到完善,失去了它应有的防误闭锁作用。还有的防误装置安装质量不良,以致失灵,经常被迫解锁,引起混乱。而现场运行人员对防误装置的管理跟不上发展的要求,没有做到四懂三会(即弄懂原理、性能、结构和闭锁程序,会安装、操作和维护检修)。
    (3)人为的失误。例如:不进行验电或验电时敷衍了事,造成带电挂地线;操作人脱离监护操作而走错间隔、看错设备、接受命令不复诵造成误听等,反映出安全思想教育、安全责任制、现场管理存在的问题。
    410
    对于电气防误装置的运行、维护、管理主要应注意什么?
    答:电气防误装置是利用自身既定的程序闭锁功能,装设在高压电气设备上以防出现错误操作的机械装置。为了大幅度地减少误操作事故,电气防误装置已经广泛应用于电力生产运行中。能源部安环司颁发了《防止电气误操作装置管理规定》,对电气防误装置在设计、使用维护和管理上做了明确规定。它的主要内容有:
    (1)电气防误装置是运行设备,应由专人管理,它的维护检修工作是与主设备检修管理一样对待的。
    (2)要求运行人员应懂得电气防误装置的工作原理、结构和操作程序,会操作维护,会安装,并对现场的防误管理和实施细则也应熟悉。
    (3)电气防误装置应能防尘、防潮、防锈,开启灵活无卡涩,结构简单可靠。在其运行操作中发生异常时,应及时查明原因;对其进行解锁操作时,须经值班负责人确认,并应执行解锁的具体规定,报告主管人员同意后,才能进行解锁操作。
    (4)电气防误装置解锁工具、钥匙应有保管制度,严格解锁及闭锁装置退出运行的批准手续。对其进行解锁时,应注意监护,并应采取其它安全防护措施。
    (5)对起闭锁作用的机械工具,也应同样对待,加强检查维护,发现问题及时修理,加以解决。
    411
    为什么操作票中应填写设备双重名称?
    答:操作票填写设备名称和编号的作用有两个。一是使操作票简洁、明了,避免某些语句在书写和复诵上过于冗繁;二是,通过使用双重名称,可以避免发令和受令时在听觉上出错,特别对同一变电所内同音或近音的设备尤其必要。应该注意的是,发电厂和变电所内的设备,编号要能明显地区分开来,不得重复编号。
    412
    现场填写操作票应遵守哪些基本规定?
    答:操作人依据调度或值长命令,参照现场使用的典型操作卡或范例操作票,用钢笔或圆珠笔填写操作票。其内容和格式应符合《安规》中的有关规定及上级颁发的倒闸操作行为标准,其基本规定如下。
    (1)所填操作票票面整体整洁,字迹清晰、无涂改,特别是时间部分要按实际操作时间届时正确填写,不得提前填写时间部分和对其进行涂改。
    (2)执行倒闸操作票的依据是调度命令,在部颁格式的操作票上,可以写入调度命令号或者填入发令人的代号。属于厂、所自管的设备操作,亦应注明规定的命令号字样。
    (3)操作票按有关要求应事先连续编号,按序使用。
    (4)操作任务明确,与调度命令内容和操作票中所填项目相符。
    (5)所有操作术语应符合规定。除操作任务栏外,设备名称使用双重名称中的一种(一般应使用数字代号名称),含义清晰,与实际相符。
    (6)操作项目正确,顺序无颠倒,无漏项、并项,规定的检查项目必须单独列出。
    (7)操作票未填完空格,应从第一空行起用终止号顶满两行作结。
    (8)一个操作任务续页填写时, 续页的前一页下边应注明接下页No:××××××”,续页上操作任务栏应写出所承接上页的操作票编号No:××××××。命令号及开始操作时间填在第一页上,操作终了时间填在最后一项,所有各页上操作、监护、值班负责人都应签名,所有操作项目均应连续编写序号。
    (9)操作票填写完毕由操作人自查,无误后签名,不得由别人代签或模仿签名,不得由非操作人填写操作票。
    (10)操作票填错应盖作废字样章,命令中止或本值未用的票应盖未执行字样章。
    413
    现场倒闸操作实施之前应做好哪些准备工作?
    答:现场倒闸操作实施之前应做好的准备工作主要有两个方面。
    (1)思想精神准备。操作人填写操作票时,监护人和值班负责人应紧密结合运行实际,重点考虑操作中可能出现的问题和运行方式改变后可能发生的异常,拟订针对性措施。如:设备某一部位存在缺陷时对操作的影响;操作是否会引起继电保护装置状态发生装置误动;一、二次设备出力是否会过载;外部气候条件对操作安全上的影响等。对这些情况,思想上应做好应急处理的措施准备。
    (2)物质准备。
    1)操作工器具、安全工具的检查准备。值班负责人向参与现场操作的人员讲明操作目的、任务、方法,公布操作方案。之后,监护人即应要根据需要备好操作用钥匙、操作杆、绝缘手套和靴子、验电器以及其它需用的安全工具。操作人、监护人和同往现场的值班负责人都应安全着装,对所有装具均应逐一地进行外观检查和简便的性能试验,确证良好,集中放置在一起待用。
    2)审查操作票和模拟预演。操作票由操作人签名后交给监护人,二人一起按照模拟接线图板核对所填写的操作票票中内容正确,监护人签名,再经值班负责人审查认定签名,表示对操作票的正确性负责。对于复杂的操作项目,还应由值长或专职安全人员到现场进行指导或组织,使操作得以正确实施。操作票具准备完备,操作人与监护人(包括第二监护人)安全着装,按规定穿、戴、套、拿检查全部合格,然后开始在模拟接线图板上预演。监护人持票逐项唱票,操作人复诵并逐项在模拟图上操作,进行实战预演。所有项目按顺序操作完毕
    均未发现问题,预演即告结束。至此,正式操作前的准备就绪。
    414
    倒闸操作时监护复诵应怎样进行?
    答:监护复诵实际上是对操作实施进行全过程安全监护的制度。模拟预演结束,因为监护人较之于操作人更熟悉设备,经验丰富,所以,操作人应由监护人带领前往操作现场。以油断路器单元设备为例,操作之前,监护人持票面向待操作设备,站于操作人附近身后,两人立准位置,首先核对设备名称、编号和位置正确,准备开始操作监护人记录开始操作时间,发布操作命令,高声唱票。操作人听令,核对设备名称编号位置,无误后以手指示高声复诵一遍并做好操作准备。监护人审查操作人所诵所指行为正确无误,发出执行的命令。操作人接到命令即动手操作,用钥匙打开电气防误闭锁装置,操作完毕复位,听候监护人一项命令,监护人监督操作后设备状态合乎要求,则在该项上按规定打勾,接着唱诵下一项操作指令,如此按顺序进行,直至全部项目完结后,再全部进行一次复查,证明设备状态良好,监护人记录操作结束时间,带领操作人离开操作现场。
    415
    执行调度命令操作中发生疑问应怎么办?
    答:操作中发生疑问往往是不安全因素的显露和预发的事故信号,要立即停止操作,向发令人或电网生产运行的直接指挥──调度值班员提出询问。之所以这样做是因为:生产过程中状态调整增减出力等,必须生产现场值班人员的操作来实现,值班人员是现场操作的安全把关者。作为调度,由于生产运行处于经常变化之中,需要深入基层调查研究,掌握各环节设备的运行状况,只有这样,所发的操作命令才能与实际达到完整的统一。如果缺乏实践,对生产现状了解甚少,那么,下定操作决策时就容易出现偏差,导致不安全事件发生。因此,对操作中的疑问,不管是发令人的问题还是操作者本身的执行操作中存在的问题,或是现场情况出现了新的变化,都要严肃认真地对待,直至澄清为止,绝不能擅自更改操作票或解锁操作。
    58楼 回复本楼

    引用 bubli 2009/7/12 20:18:21 发表于58楼的内容

  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2009/7/12 20:20:01

    416 倒闸操作使用绝缘棒时为什么还要戴绝缘手套?
    答:这是从全面周密的安全角度来着想的。首先,绝缘棒的绝缘并不绝对,当它保管不当受潮时,绝缘能力将会降低,表现为泄漏电流增大,假如使用这样的绝缘棒操作,绝缘棒上就会产生电压降,如果操作人不戴绝缘手套,则其两手之间的接触电压将对人身安全造成威胁;第二,如果操作中出现错误引起设备接地,那么,地电位升高,操作人两手之间同样要随接触电压而被伤害。因此,倒闸操作必须使用安全用具。基本安全用具还须辅助安全用具配合,戴手套是必须的。
    417
    绝缘棒加装防雨罩主要是为了什么?
    答:下雨天对倒闸操作来说是一种特殊气候,必须有针对性地采取措施。绝缘棒的绝缘部分加装的防雨罩是喇叭口型的。使用时注意,罩的上口必须和绝缘部分紧密接触,无渗漏。这样的话,它就可以把绝缘棒上顺流下来的雨水阻断,保持一定的耐压,而不致于形成对地闪络。增加了防雨罩,还可以保证绝缘棒上的一部分不被淋湿,大大提高它的湿闪电压。

    418
    倒闸操作在哪些情况下应穿绝缘靴?
    答:穿绝缘靴是为了防止设备外壳带有较高电位时操作人员受到跨步电压的危害。《安规》在第25条中指出:雨天操作室外高压设备时,绝缘棒就有防雨罩,还应穿绝缘靴。接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。在实际操作中应严格遵守上述规定,并注意在出现以下情况时穿好绝缘靴。
    (1)电气设备出现异常的检查巡视中,包括小电流接地系统接地查处时。
    (2)雨天、雷电活动中设备巡视和用绝缘棒进行操作时。
    (3)发生人身触电,前往解救时。
    (4)对接地网电阻不合格的配电装置进行倒闸操作和巡视时。
    419
    为什么在有雷电活动时应禁止进行倒闸操作?
    答:因为有雷电活动时,雷电进行波会通过母线在线路之间馈散。雷电流是相当大的,而高压断路器的遮断容量相比起来是很有限的,如果恰好在操作中遇上那一瞬间开断雷电流,就会发生严重后果。有雷电活动时,输电线路及其它电气设备发生故障的机率也高,操作条件恶劣,对人身和设备风险都大,安全工作无保障。所以,如果雷电活动正在上空或附近时,应禁止进行倒闸操作。
    420
    操作票为什么要编号和注明各种字样?
    答:操作票编号和各种各样的注明,都是运行安全和管理上的需要,以防乱用混票、废票而发生错误操作。对于这些问题,电力生产运行单位都有详细的安全管理制度。对于使用过的操作票,原则上至少应保存三个月;有时根据需要,为了接受检查,总结经验与得失,大多数单位对其保存一个检查评比周期至少年的时间。
    421
    对操作票的考核一般有哪些内容?
    答:对于操作票本身,凡属下列任一情形的,均属不合格操作票。
    (1)无编号或编号混乱者。
    (2)无操作命令号、发令人代号或命令代号字样的。
    (3)一张票填写了两个及以上操作任务且违反《现场运行规程》规定的。
    (4)操作任务与操作项目不符者。
    (5)操作票漏项。
    (6)操作顺序颠倒。
    (7)填写字迹不清,任意涂改者。
    (8)有同上或省略号者。
    (9)有关项者。
    (10)所使用的操作票非部颁规定的标准格式。
    (11)非操作人填写了操作票,有代签名、模仿签名者。
    (12)操作术语不符合规定且语义重复或含义不清者。
    (13)有续页而未按规定填写转接承前号和签名者。
    (14)操作设备双重名称混写或名称错误者。
    (15)所余空格未按规定打终止符号者。
    (16)操作票中有错字、白字、丢字,形成内容错误的。操作票在执行中出现的不合格情况如下。
    (17)操作票虽然填写正确但执行错误者。
    (18)现场操作未执行监护复诵制者(主要表现在各签名、时间、打勾、字迹颜色不同上或留有事后补填痕迹)。
    (19)操作中不按规定打钩一项在两行打钩者。
    (20)监护人、值班负责人未按规定签名、续页无签名者。
    (21)操作时间填写错误,有钩改,或续页时间未按规定填写者。
    (22)操作完毕后,未按规定盖上已执行字样章的。
    (23)据票操作时发生任何人身或设备责任统计事故的。
    规定以上考核内容的原因是,出现其中任何一点或一条、一种情形的差错,都潜在着安全操作与生产运行管理中的某些问题,反映出违章、违反操作制度以及操作纪律方面的现象。从安全监察的角度看,它们也是由于各种违章操作发生的事故中共有的原因特征。做为一名电业职工,绝不能轻视这些问题,而应该从上抓起,防微杜渐,扎扎实实锤练自己的安全技术素质,展示一个电业职工积极向上的精神风貌,树立良好的职业道德形象。
    422
    在高压电气设备上工作必须遵守哪些规定?
    答:由于高压电气设备在构造和技术上的复杂性,在其上工作对检修质量要求相当严格。电气检修人员处身于具体的带电环境中,强电场对工作安全的威胁将时时存在。所以在高压电气设备上进行工作,必须有严肃的纪律约束、严格的工作组织和充分可靠的技术措施来保证。在高压电气设备上工作必须遵守的规定内容如下。
    (1)执行命令。执行命令包括书面的工作票、口头和电话的各种命令形式。这是一种不可随意变更的纪律手段。
    (2)在高压电气设备上工作对人员数量有最低限定,即必须保证至少有二人在一起工作。其目的,既是为了配合工作完成任务,也是严格履行安全监护职责的条件。
    (3)完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。这是电力安全工作得以实施的核心内容。不论是全部停电、部分停电或是不停电的工作,还是电力系统非正常运行时的事故处理,都必须充分落实安全措施,保证组织措施和技术措施完善可靠。
    423
    变电第一种工作票中各时间栏目及其签名应怎样填写?
    答:各时间栏目填空的基本内容和要求如下:
    (1)计划工作时间:它是根据工作任务轻重、工作的繁难程度、人员的多少等实际需要,由生产技术部门研究确定下达的。计划工作时间由工作票签发人或工作负责人按所下达的《月度检修计划任务书》中的时间填写;临时检修时,按调度批准的时间填写。
    (2)收到工作票时间:工作负责人应遵守《安规》规定,提前一日送工作票到工作场所,由值班负责人对工作票中所填内容依照现场规定审查,合格时按实际时间填写该栏目并签名。如果工作票所填内容有问题,值班负责人应予指明,与工作负责人协商,由他们修改内容后重填。签名表示该工作票已经审查接收,开始受理,并由签名的值班负责人对工作票内容正确与否负责。
    (3)许可开始工作时间:现场的工作许可人在全面完成安全措施后,应和工作负责人一起对照工作票所填内容与现场所做安全措施进行核对,并应相符,特别是应将检修设备周围与带电运行设备的界限、安全防护措施逐项检验清楚,共同认为无问题后,由工作许可人按照工作现场的实际时间填写许可开始工作时间,双方分别签名,表示已许可工作,并对工作安全应各负其责。对调管设备上工作的许可,应先取得调度同意,在调度许可之后履行现场许可手续。
    (4)工作负责人变动栏时间:工作负责人因特殊情况需要离开工作现场时,需变更新的工作负责人,对他是否称职,应由工作票签发人衡量和把握并取得同意。两工作负责人应做好必要的交接,变动栏时间按现场两人交接完毕的时间,并通过工作许可人填写。对此变更的正确性应由工作票签发人签名。
    (5)工作票延期时间:普通设备停电检修,如果工作任务不能按计划时间完成,工作负责人应提前两小时向工作许可人申请延长工作时间(具体到几时几刻)。如属调度管辖的设备,许可人按规定向当值调度员申请该延期时间(对于大型主设备检修时间的延期申请,应提早一天以上申请),经同意后,在运行记录簿上作好记录。至预定时间,工作确实未完,则按现场实际时间填写办理延期手续,工作负责人和工作许可人分别签名。
    (6)工作终结时间:工作完毕,工作班组清扫整理现场,工作负责人会同工作许可人共同检查设备,将检修项目、发现的问题、遗留的问题交待清楚,由许可人代表或组织人对检修结论进行验收认定。工作负责人填写有关修试记录,移交修试报告。之后,工作许可人向调度汇报检修结束,待取得同意后,才可填写工作结束时间,双方签名,表示检修工作结束(此时工作票中的安全措施还未拆除)。
    424
    什么叫做定相?
    答:所谓定相,就是对变压器、电压互感器、发电机、电源联络线路等需要连网或并列运行的电气设备,采用具体的操作方法和步骤,将待定相设备的一次侧与运行着的设备的一次侧接通,并以该运行设备二次侧接线组别为标准,同待定相设备的二次接线组别作比较确定它们的电压相位和相序同异的方法。如果用电压表测得两设备二次侧各同名端电压差为零,异名端为线电压,则说明它们接线组别一致,相序相同。如果各同名端测得为线电压或为与其相当的数值,则说明二者接线组别存在差别,此时,切不可将二次侧连通,否则,就会出现冲击短路,将设备毁坏,发生事故。
    425
    电气设备在哪些情况下需要定相?
    答:定相是电力生产检修和建设中需经常施行的一项试验作业。通常,电气设备遇有以下情况时,均需进行定相。
    (1)发电机、变压器和电压互感器在新建安装、搬迁地址或大修以后,以及接线组别和内连线有过更动时。
    (2)电源线路新建或变化走向,电缆线路接线有过更动时。
    (3)发电机组的电压互感器新投入或检修后,同期装置电压回路有更动、拆接以及更换二次电压回路电缆后,为防止接线组别出错或发生接线问题,可进行定相。
    59楼 回复本楼

    引用 bubli 2009/7/12 20:20:01 发表于59楼的内容

  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2009/7/12 20:21:20

    426 填写使用工作票应注意哪些问题?
    答:对工作班组来说,工作票是工作内容和安全的凭据。保证作业安全,首先必须保证所填工作票合格,才能保证其按程序执行。因此,填写工作票应注意以下问题。
    (1)审查工作票中所填内容应符合要求,是部颁统一格式的工作票并已按规定的代码编号。
    (2)依据填写,工作内容具体,工作地点确切,安全措施完整,使用术语符合规定,班组人数、名称填写准确,计划工作时间是月度(或临检)检修计划任务书中的批准时间。
    (3)工作票应填写得整洁、清楚、无涂改。对于个别错漏字,修改时应注意字迹清楚。
    (4)填写工作票应一式两份,待许可工作后将分别作为班组安全作业的凭证和许可进行工作的执存,现场应按规定收执,保证无差错履行手续。无人值班的设备上的第二份工作票,由设备运行单位的许可人员收执,同样也是履行其相应程序的依据。
    427
    什么叫做一个电气连接部分?
    答:一个电气连接部分指的是:配电装置的一个电气单元与其它电气部分之间装有能明显分段的隔离开关,在这些隔离开关之间进行部分停电检修时,只要在各隔离开关处断路器侧或待修侧施以安全措施,就可以保证作业安全。比如高压母线或送电线路,它们与系统各个方向各端都可以用隔离开关明显地界隔开,可以称为一个电气连接部分。
    428
    能否允许几个电气连接部分共用一张工作票工作?
    答:《安规》第40条中指出:如施工设备属于同一电压、位于同一楼层、同时停送电,且不会触及带电导体时,则允许在几个电气连接部分共用一张工作票。开工前工作票内的安全措施应一次做完。因此,操作中应认真体会,执行这一规定。对于有几个电气连接部分共用一张工作票的工作。主要应强调满足三同一不条件。
    (1)施工设备属于同一电压。同一电压级的设备,一般为同一电压系统,安全距离一致,防范措施标准明确,无高、低压之间感应、串电的可能。
    (2)几个电气连接部分均位于同一楼层的平面上,即要求工作地点和人员相对集中,便于现场管理,安全监护。
    (3)同时停、送电。各电气连接部分计划检修的停、送电时间必须是一致的。不可将停、送电时间不一致的电气部分也纳入共票工作的范围,以避免因不按计划时间检修而造成对部分用户超时间停电。
    (4)不存在触及带电导体的可能。共用一张工作票的电气连接部分,由于受设备结构、接线布设等实际限制,如果带电设备 某一检修部分邻近,无可靠的绝缘隔离措施,或者现场不具备安全作业条件,难以防止作业人员接近带电导体,那么,就不能进行几个电气连接部分共票的工作,而应将该电气部分独立出来,另行办理工作票。
    (5)几个电气连接部分共票工作许可,安全措施是综合统一考虑的。如果安全措施不能一次做完,则意味着安全许可不够完善。所以,工作票中的所有安全措施必须一次布置到位。这是现场能否许可工作的一处重要方面。
    总之,上述几个电气连接部分共用一张工作票的检修工作,从布置安全措施和许可的角度看,可以当作一个并接起来的大的电气部分对待。这样,既可以避免分班组作业时多张工作票在时间上的不一致,又能减少现场安全措施的牵扯和重复,综合考虑作业安全,有利于协调、配合地开展工作。
    429
    什么是配电装置?
    答:配电装置就是能够控制、接受和分配电能的电气装置的总称。由于它在功能上是完整的,所以,配电装置中必定具有着各种功用的电气设备。如汇流母线、断路器、隔离开关、电抗器、避雷器、电压互感器、电容器、电缆和测量仪表等二次设备。配电装置一般可以一段母线为结点进行单元划分。根据电压等级和布设结构上的分别,可以分为室内、室外配电装置或电压等级配电装置。
    430
    .事故抢修指的是哪种情况?
    答:事故抢修指的是运行中的设备本身发生了故障或者出现了严重缺陷,或者因为与它相邻的设备发生了故障波及到其本身而被迫停运的紧急抢修。这种抢修因情况紧急,需尽快对损坏部分检查修理,而且工作量不大,主观上只需要很短的时间就能使设备修复,并恢复到原来的正常运行状态。但是,如果故障设备损坏严重,不能在短时间之内修复,则不能算作事故抢修,而应转入常规的事故检修渠道,按规定履行工作票及其许可手续。
    431
    进行事故抢修时,工作安全怎样才能得到保证?
    答:事故抢修属于紧急抢修,不办理工作票是生产运行中的客观实在情况。但事故抢修时,工作安全必须拥用充分保证。
    (1)事故抢修不办票,但仍然服从于严格的组织管理,是以严肃的口头命令方式执行的。
    (2)执行规程规定,不论多么紧急的抢修和其它工作,首先必须施行现场的安全技术措施,并在工作中严格执行专责监护的责任制度。
    (3)对于事故抢修,电力行业贯彻安全第一的方针,以预防为主。进行事故抢修时,对于参加抢修人员、事故备品备件、工具车辆等有专门的管理制度要求参加抢修的人员技术素质好、安全意识强、经验丰富,以保证事故抢修工作顺利进行。
    432
    第一种工作票应在工作前一日交给值班人员主要是为了什么?
    答:第一种工作票的工作,都是需要停电、布置安全措施的工作。为了让值班人员占有时间,提前通知用户或有关部门,按规定提前向设备管辖的调度部门申请工作(调度部门以此申请为依据批复工作,并提前制订计划安排生产;调整负荷和机组的出力等工作),并负责对工作票中安全措施的正确性和现场实际条件进行审查,完善工作现场的各项准备,切实保证工作人员和设备的安全,除临时工作之外,工作负责人应尽可能提前一日将工作票送给值班员。
    433
    工作中若需变更工作班人员和扩大工作任务时应怎么办?
    答:工作班成员变更,须经工作负责人同意,以便于考虑是否需要对工作安全、人员安排进行调整。变更工作负责人必须经过该工作票签发人,由他对新的工作负责人是否称职进行权衡,在工作票相应栏目负责签名,两工作负责人应做好必要的交接。而要扩大工作任务时,因为工作票是工作的书面依据,现有安全措施是否有保证、新增任务对运行是否有影响,必须取得现场工作许可人的认同,在工作票上添入增加的项目。这样做也有利于值班人员就该项目的验收做好准备
    434
    在工作票的执行中,若需变更或增设安全措施时应怎么办?
    答:安全措施是工作票中的核心内容,也是工作安全的根本设施。对应于一张工作票,安全措施为工作内容服务,是通过三级组织管理审查而完备地设置的。对工作票严格把关,实质上就是对工作人员的安全环境和实施安全措施把关。因此,不允许将执行中的工作票所载安全措施进行变更。工作中确有必要变更或增设安全措施时,必须遵守《安规》第48条中的规定:填用新的工作票,并重新履行工作许可手续。
    435
    工作票中的三人能否互相兼任?
    答:工作票签发人、 工作负责人和工作许可人是保证工作安全、互相制约、互相审核,独立的三重职能,也是组织措施的基本部分。所以,对同一项工作来说,三者不能兼任,而必须分别负起责任。工作票签发人可以担任其它项任务工作票的工作负责人。工作负责人可以填写工作票。
    436
    担任工作票签发人的条件是什么?
    答:工作票签发人是电力安全生产中很重要的职能负责人。担任工作票签发人,不仅要熟悉设备和生产运行情况,熟悉专业班组人员的状况、技术水平,还要熟悉《安规》和现场运行管理规程,能正确把握工作的必要性。工作票签发人是否合格,应由企业主管生产的领导批准,生产部门按专业门类用行文公布。这既是对工作人员的安全负责,也是对工作票签发人本人负责。应提醒注意的是,即使是工作票签发的有权人,也只能按所批行权,而不得签发非专业其它工作的工作票而形成越权签票。
    60楼 回复本楼

    引用 bubli 2009/7/12 20:21:20 发表于60楼的内容

  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2009/7/12 20:26:45

    437 工作票中所有人员的安全职责各是什么?
    答:《安规》的贯彻落实,对各种电气设备上的工作来讲,集中全面地反映在工作票上,体现在各个栏目、时间、签名及其程序履行的环节之中。参与电气设备上工作的所有人员及生产指挥,是否严格执行规程,在生产作业过程中应尽的安全职责,见诸于具体行动的同时,还应该实事求是地填用工作票,记录反映在票面上。这是电业职工实践该项职责的体现,也是他们遵章与违章的证据。因此,把合格的工作票比做安全的护身符这话不无道理。要实现安全工作,需要各类人员共同努力,执行规程,并依照生产和工作实际本身对安全操作连续性的要求,从主观和客观方面用管理的手段强化实施组织措施。《安规》中对各类人员制定安全职责,就是从多角度、多层次提出的约束、规范和原则要求,以保证工作票的安全措施与组织体系具有严密性、完整性和连贯性。
    工作票中所列人员各自负有的重要的安全责任如下。
    (1)工作票签发人的安全责任。
    1)审查工作的必要性,对安全工作进行宏观把握。
    2)根据工作安全要求,保证使工作票上所填安全措施正确完备。
    3)确定工作人员数量和合适的工作负责人,对他们的精神状态、情绪是否良好谨慎把握。
    (2)工作负责人的安全责任。工作负责人是现场安全作业的管理人,具体地进行工作组织,实施检修方案,对工作和全体人员的安全负责。因而,他所做的一切都应从实际出发,强调以下内容。
    1)工作负责人应认真负责地检查票上的安全措施,工作现场布置的安全措施是否正确完备,与实际条件相符。
    2)工作之前应详细地向工作班成员交待清楚安全事项,特别是应提醒现场周围设备的带电部位,可能误登、误接近的设备。
    3)根据现场实际,制订可靠的保证工作顺利完成的方案和解决重点问题的对策。
    4)结合现场情况,进行安全思想教育,督促工作人员遵守《安规》,注意做好监护工作。
    (3)工作许可人的安全责任。
    1)据工作票内容对工作安全进行审查,保证票载安全措施和工作现场布置的安全措施正确完善,符合实际条件。
    2)对停电检修设备仔细检查,防止一切可能使该设备带电的危险,切实证明工作现场安全。
    3)对查验安全措施中发现的问题予以澄清,必要时向工作票签发人提出,要求作安全事项方面的补充。
    (4)值长的安全责任。站在工作许可人的角度对检修工作安全措施是 完备和工作必要性、检修工期是否正确等工作票情况作进一步审查,以防造成盲目检修、错误检修以及用不合格的工作票进行工作。
    438
    什么是工作许可手续?
    答:工作许可手续是指工作许可人在完成施工现场的安全措施后,会同工作负责人到工作现场所作的一系列证明、交待、提醒和签字而准许检修工作开始的过程。为了对工作人员的生命高度负责,《安规》第52条中规定,工作许可人应向工作负责人证明设备已进入检修状态,必须以手触试该检修设备来证明确无电压。同时,工作许可人还必须向检修负责人指明周围设备带电部位,交待和强调其它注意事项。工作许可人交待完毕,工作负责人认同后,双方在工作票上签字,许可人填写现场许可工作时间,表示正式许可工作。对由调度管辖设备的工作许可,设备由冷备用状态转入检修状态后,即应先向调度部门汇报现场检修工作安全措施的完备情况,待调度部门许可后,现场再办许可填写手续。通过工作许可手续的办理,能够大大加强人员的职业责任性。工作许可制度是确保检修人员安全的必不可少的组织手段。
    439
    擅自变更安全措施或有关检修设备的接线方式有什么危害?
    答:工作票中所列的安全措施是安全工作的基础和根据。擅自变更安全措施,改变有关接线方式,这不但会引起混乱造成人员错觉,而且安全措施的完整性也会遭到破坏,检修设备邻近点处很可能产生感应电压或者直接造成检修设备带电,导致事故发生。《安规》在第53条中规定:工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,值班人员不得变更有关检修设备的运行结线方式。因此,工作中所有人员都应严格执行规程,坚决杜绝一切不负责或改变有关检修设备的接线方式时,工作许可人和工作负责人应事先协商取得一致意见,在安全措施准备充分的前提下进行。
    440
    执行工作监护制度的目的是什么?
    答:认真执行工作监护制度,可以对工作人员工作过程中的不安全动作、错误做法及时进行纠正和制止。同时,工作负责人到位监护能够对他们的技术技巧予以必要的指导和监督。为了保证工作人员在整个工作过程中的安全,《安规》规定,开始工作后,工作负责人必须始终在工作现场负责监护。实践中,电气工作现负责人应严格遵章,负起安全监护职责。
    441
    什么是专责监护人?
    答:在电气设备上的工作中,有许多工作作业技术复杂,邻近强电场而空间活动范围窄小,安全条件差,作业时安全防范措施相对不够充分。对此,工作票签发人和工作负责人应视现场实际条件,确定所有需要在工作中被监护的人数,增设专人进行专职的特殊监护。这些为保证安全专事监护责任的人员就是专责监护人。为了专心一意做好监护工作,《安规》规定,专责监护人不允许兼干其它工作。
    442
    工作期间工作负责人需临时离开工地时应怎么办?
    答:工作负责人需临时离开工地时必须指定能胜任该工作的人员补替。为了保证工作监护全面到位,工作负责人应向顶替人员做临时移交,将工作任务完成情况、安全设施与邻近处设备带电运行情况详细交待清楚,移交工作票。临时替补人员应负好责任。原工作负责人返回来仍须做同样的移交。临时替补人员只是临时的,因而不能办理有关工作票上的手续。如间断转移工作,设备验收试验,结束工作等。
    443
    什么是工作间断?工作间断后继续工作应怎样进行?
    答:工作间断是指工作过程中,因需要补充营养、需要休息或其它原因,工作人员从工作现场撤出而停止一段时间工作的情况。根据实际存在,工作间断主要有两种:
    (1)当天短时间之内的工作间断。这种工作间断,工作票不回交值班许可人,所以,工作间断后开工也无需通过许可人。也就是说,工作间断时间中工作现场的安全措施全部原封不动,可称之为当日间断。
    (2)隔日工作间断。虽然是执行中的工作票,但因为工作间断的时间较长,现场布置的设施可能对正常运行产生妨碍,生产过程中也可能出现一些意想不到的实际情况,造成运行中接线方式发生改变,使执行中的工作票内的安全措施形成了更动。因此,凡工作间断后次日再进行的工作,每日收工应清扫现场,开放已封闭通路,将工作票回交值班员收执。这就意味着工作已经停止。次日复工时需取得值班员许可并取回工作票,工作负责人仍应按照办理许可手续时那样,重新认真检查现场的安全措施与票载相符,并做好其它设施,然后才能带领工作班人员进入工作地点恢复工作。

    444
    工作间断期间有紧急需要,需值班员合闸送电时必须采取哪些措施?
    答:值班员因故在工作票未交回的情况下合闸送电,指的是当日工作间断的情况。因此时设备完全处于许可检修状态,要合闸送电,必须采取可靠措施:
    (1)确知设备检修主要工作已完,设备具备带电运行条件,或检修班组已移交试验记录,试验结果合格;或主设备运行,只是辅助设备还有工作未结束,采取措施后不致于对生产运行产生影响。
    (2)必须有工作班人员已经离开工作地点的确切根据,并将需要紧急送电的情况通知工作负责人或电气分场负责人,得到他们肯定的答复。
    (3)送电之前应拆除检修工作的安全措施临时遮栏、接地线和标示牌、恢复常设栏,换挂止步,高压危险的警示牌,将设备转入到备用状态。
    (4)在所有出口派专人守候,告诉工作班人员设备已经送电,不得继续工
    作!守候人应等到工作票已经交回时才能离开。
    445
    在同一电气连接部分内转移工作地点时应注意什么?
    答:同一电气连接部分中的工作安全措施,反映在一张工作票上是作为一个措施整体一次布置完毕的。对于现场设备带电部位和补充安全事项等,工作许可人向工作负责人在履行许可手续时都已交待清楚。转移到不同的工作地点时,特别应该注意的是新工作地点的环境条件对工作将产生的影响。工作负责人在每转移到一个新工作地点时,都要向工作人员详细交待带电范围、安全措施和应予注意的其它问题,这是工作转移制度的主要内容。
    61楼 回复本楼

    引用 bubli 2009/7/12 20:26:45 发表于61楼的内容

总共 , 当前 /, 【上一页】1234567【下一页】