《晶闸管软启动是个骗局》辩论纪实--------原帖原味!
作者: 刘志斌 ,2006-8-4 15:19:00 发表于:《电工论坛》
晶闸管移相式交流调压电路,通过调节控制角的大小,改变正弦交流电的波形,从而改变交流电的有效值或半周期的电压平均值,例如学生用的可调亮度的台灯,由于台灯的亮度只于电压的有效值有关,所以亮度的调节过程是平滑的,即“软”的。
而异步电动机的旋转磁场的大小和转速只与交流电的波形有关,只有正弦交流电产生的磁场是圆旋转磁场,其电磁转矩是恒定的;
而通过晶闸关控制输出的占空比可控的非正弦波形的交流电,产生的磁场大小间歇性振动(其频率为100HZ),转动角速度也是脉动式前进,其产生的电磁转矩也是脉动式,相当于一个每秒做功100次的内燃机活塞对曲轴做功。用它启动电动机的过程是一个高无功损耗、低功率因素、低转矩的高过热启动过程,高次谐波在绕组上产生过电压,损坏电机绝缘,重载就不能启动。
用晶闸管移相交流调压,成本很低,不足一般经典启动设备的二分之一,却冠以“软启动”的高科技的名词,高价格暴利出售,克拉玛依油田进了一批,没用几天,就烧了好多电机,现已淘汰出局。
-
-
刘志斌 发表于 2008/9/21 13:00:56
电工学徒:
引用 加为好友 发送留言 2006-8-4 15:55:00
但是看样子软启动好象卖的很火啊!据卖软启动得人说
国家已经命令淘汰除了软启动以外其他一切启动装置
凡不用软启动者
格杀勿论
我们这还是用的是古老的自偶降压启动和星三角启动
我好怕怕!
我现在就去把他们砸了!
引用 刘志斌 2008/9/21 13:00:56 发表于2楼的内容
-
-
刘志斌 发表于 2008/9/21 13:02:12
刘志斌:
引用 加为好友 发送留言 2006-8-4 21:02:00
电工学徒:
"国家已经命令淘汰除了软启动以外其他一切启动装置'是谣言,毫无根据。
引用 刘志斌 2008/9/21 13:02:12 发表于3楼的内容
-
-
刘志斌 发表于 2008/9/21 13:03:06
毕庆民:
引用 加为好友 发送留言 2006-8-4 22:01:00
软启动是启动器,启动电机后要退出.而且不太适合带负载启动.
其实在软启动出现以前改变晶闸管(可控硅)导通角调速方式已经广泛应用.
引用 刘志斌 2008/9/21 13:03:06 发表于4楼的内容
-
-
刘志斌 发表于 2008/9/21 13:04:41
刘志斌:
引用 加为好友 发送留言 2006-8-4 22:17:00
改变晶闸管(可控硅)导通角调速方式早已经广泛应用于直流电动机的调速,例如祖国大地上南北、东西的电力机车,
引用 刘志斌 2008/9/21 13:04:41 发表于5楼的内容
-
-
刘志斌 发表于 2008/9/21 13:05:55
我糊涂了:
引用 加为好友 发送留言 2006-8-6 10:55:00
我听说晶闸管移相调压控制用于加热温度控制,要比直接使用温控器控制效果更好,刘师傅对此有何高见?
引用 刘志斌 2008/9/21 13:05:55 发表于6楼的内容
-
-
刘志斌 发表于 2008/9/21 13:07:17
刘志斌:
引用 加为好友 发送留言 2006-8-6 11:54:00
晶闸管移相调压控制用于加热温度控制,那当然是对的,加热只与电压的有效值(或平均值)有关,与交流电的波形没关系。
晶闸管移相调压控制早就应用于电加热、调光照明、直流电机启动与调速。就是不能用于异步电机!!!
晶闸管移相调压控制用于台灯调光照明,价格是多少???
引用 刘志斌 2008/9/21 13:07:17 发表于7楼的内容
-
-
刘志斌 发表于 2008/9/21 13:08:28
三极管:
引用 加为好友 发送留言 2006-8-6 14:15:00
是啊,现在好多厂家打着高科技的牌子到处招摇撞骗,这需要细心的科技人员多多研究啊
引用 刘志斌 2008/9/21 13:08:28 发表于8楼的内容
-
-
刘志斌 发表于 2008/9/21 13:09:37
刘静淳:
引用 加为好友 发送留言 2006-8-6 16:57:00
有这么可怕吗?我们公司接的项目里都用软启动器,到现在为止,还没有烧电机的情况出现呢,是不是你用的假冒伪劣产品啊。
用软启动器启动时是会有谐波产生,但启动完成以后,都会转换到旁路接触器上的,不会再有谐波产生了吧。
我只是发表自己的看法,希望和大家一起讨论。
引用 刘志斌 2008/9/21 13:09:37 发表于9楼的内容
-
-
刘志斌 发表于 2008/9/21 13:13:06
刘志斌:
引用 加为好友 发送留言 2006-8-6 19:29:00
刘静淳:
能仔细说一下,是什么厂,什么项目,负载性质,用的是什么“软启动”设备……
引用 刘志斌 2008/9/21 13:13:06 发表于10楼的内容
-
-
刘志斌 发表于 2008/9/21 13:14:18
刘静淳:
引用 加为好友 发送留言 2006-8-6 20:47:00
TO:刘志斌
一般我们做的项目都是钢厂高炉,高压刚开始做,以前用的都是低压软启动器,负载是引风机,鼓风机,还有水泵等等...
难道我们俩说的不是一种东西吗?你不会是说的高压软启吧?而且用软启动器是在所有启动电路里对负载冲击最小的方式了,我没别的意思,讨论讨论吧。
引用 刘志斌 2008/9/21 13:14:18 发表于11楼的内容