刘志斌 发表于 2008/9/22 12:20:07
刘志斌:
引用 加为好友 发送留言 2006-8-14 15:55:00
TO 天隼:1、“电压与转没有关系”是指电机启动过程,电、磁未达到平衡状态而讲的。
2、在变频器控制中,U = 4.44FNΦ ,U/F = C 保证电机主磁通恒定,转矩恒定。
2、若F减半,U不变,主磁通Φ增大到2Φ,而饱和,铁心发热,电磁失恒。不知说对了没有 ???
引用 刘志斌 2008/9/22 12:20:07 发表于162楼的内容
-
-
刘志斌 发表于 2008/9/22 12:22:52
刘志斌:
引用 加为好友 发送留言 2006-8-14 16:21:00
TO 刘静淳:你好!这几天在那发财去了?开个玩笑!
1、只要不说软启,你的话都是对的。
2、我们的分歧是:我说启动过程不“软”,没有速度斜坡;你说是软启动,电压斜坡。
3、你就说说,SCR怎么控制转速的,怎么获得速度斜坡的,别的话说多了无用,叫旁观者烦。
引用 刘志斌 2008/9/22 12:22:52 发表于163楼的内容
-
-
刘志斌 发表于 2008/9/22 12:23:56
过路人啊:
引用 加为好友 发送留言 2006-8-14 16:50:00
先说,本人纯粹路过,来凑热闹
1、本人基本上对软启动器持肯定态度
2、根据本来的理解(理解力不太好哈),楼主主要是讨论“软启动器”的名字没有取对(不能叫“软启动器”),还是认为根本“软启动器”就是的垃圾,不能在市场上出现。
引用 刘志斌 2008/9/22 12:23:56 发表于164楼的内容
-
-
刘志斌 发表于 2008/9/22 12:26:53
刘志斌:
引用 加为好友 发送留言 2006-8-14 17:11:00
TO 刘静淳:关于“现代带电流闭环的电子控制软启动器可以限制起动电流并保持恒值,直到转速升高后电流自动衰减下来”的回应:
1、异步电机的机械特性是:
S = 1
启动电流大(4-7)IN
启动转矩小(0.9-1.3)WN
启动功率因数低
S≤1,转子转动起来后:
转速加速运行、电流迅速下降、转矩迅速升高、功率因数上升,这个过程中,几个物理量相互助长,全压、降压都一样,不可能有速度斜坡,不可能是软控制、软启动。
S = S临界时:
转矩达到最大(1.8--3)WN
转速继续上升、转矩减小、电流继续减小、功率因数继续增大
S = SN
电机转矩 = 负载转矩、转速恒定 = nN、电流 = IN、功率因数最高
引用 刘志斌 2008/9/22 12:26:53 发表于165楼的内容
-
引用 刘志斌 2008/9/22 12:33:30 发表于166楼的内容
-
-
刘志斌 发表于 2008/9/22 12:35:23
刘志斌:
引用 加为好友 发送留言 2006-8-14 17:29:00
TO 过路人啊1、它不是软起,它就是我们最常用的可控硅交流调压器,
2、我们的异步电机,必须用正弦交流电。
3、可控硅交流调压器输出的是占空比可调的每秒100次的交流脉冲。
4、由2、3得知,不能用。
5、他卖了,有人买了,就有用的,那你要明白,它没软启动,充其量也是个不合格的降压启动。
6、没有节能,而是耗能!功率因数低,电压低时更严重。
7、不是没有冲击,而是对电机每秒100次的电压冲击,对负载每秒100次的转矩冲击,
8、过电压损坏绝缘,缩短电机使用寿命,或烧电机。
9、由于它用于动力设备,引起的谐波对电网的污染不能小视。
10、对重载设备,斜坡电压期间电动机堵转,在斜坡电压的末端,电机电流达到500%时,电机直接启动。
引用 刘志斌 2008/9/22 12:35:23 发表于167楼的内容
-
引用 comorg 2008/9/22 14:23:12 发表于168楼的内容
-
-
刘志斌 发表于 2008/9/22 15:35:39
通讯网:
引用 加为好友 发送留言 2006-8-14 18:13:00
软起动的工作原理
软起动器实际上是一个晶闸管交流调压器。改变晶闸管的触发角,就可调节晶闸管调压电路的输出电压。在整个起动过程中,软起动器的输出是一个平滑的升压过程(且可具有限流功能),直到晶闸管全导通,电机在额定电压下工作。
ABB软启动器简介
如果对于各类电机的平滑启动显得十分重要时,ABB固态软启动器可大显身手。不同于直接用全电压控制,软启动器采用了逐步升压的方法。
ABB软启动器有4种型号,PS S 03-25,PS S18/30-300/515,PS D75-840和30-720。
PS S 03-PS S25是适用于小型电机的紧凑设计。安装于DIN35毫米导轨上。这种小型软启动器具有内置的旁路接点。
PS S18/30-PS S300/515用于一般启动,可用"外接"和"内接"两种连接方法(可与标准的Y/D启动器相比较)。采用"内接"可减少42%流经软启动器的电流。也就是说使用户有可能用58A的软启动器来启动和运行100A的电机。
限流功能可做为选件提供,标准的配置是两个内装的信号继电器。这种软启动器的任务率为1.15,即其最大电流等于额定电流I*1.15。例:PS S18/30在"外接"时的额定电流为18A,而其最大的电流为1.15*18A=20.7A。
PS D 75-PS D 840和PS DH 30-PS DH 720这类软启动器具有坚固的金属外壳设计,可适用各类应用,包括常规启动和重载启动。 柔性组合的电位器式参数设定, 清晰的LED状况与故障指示于单元前面板上。可配选先进的电子过载保护脱扣器(对于PS DH型这脱扣器是标准配置),从而为电机提供比常规双金属片更有效的保护。例如:可用在电机间断工作状态。
ABB软起动器的主要控制功能
ABB软起动器的工作原理如上所述。在使用中可以进行以下主要工作:
1.起动时升压时间的设定和控制
PSS型软起动器的起动时升压时间设定范围为:1~30S;PSD型软起动器的起动时升压时间设定范围为0.5~60。
2.起动时初始电压的设定和控制
PSS型软起动器的起动时初始电压设定范围为:30~70电源电压(PSS型软起动器在运用限流功能后,起动时初始电压被固定在40%电源电压);PSD型软起动器的起动时初始电压设定范围为:10~60%电源电压。
3.限流功能的设定和控制
PSS型软起动器的限流设定范围:1.5~4倍电机额定电流。PSD型软起动器的限流设定范围:2~5倍电机额定电流。
4.停止时降压时间的设定和控制
PSS型软起动器的停止时降压时间设定范围为:0~30S;PSD型软起动器的停止时降压时间设定范围为:0~30S;PSD型软起动器的停止时降压时间设定范围为:5~240S。ABB软起动器在得到停止信号后,按照设定的降压时间,输出端由电源电压(PSD型软起动器由设定的级落电压,100~30%电源电压)降至初始电压,然后即刻降到零电压。
简介及工作原理 | PST/PSTB软起动器 | 选用表和负载举例 | 典型应用
2004版权所有:南京蓝凯乔仕工业自动化电气有限公司 地址:南京市石鼓路98号阳光大厦4E
传真:86-025-84705280-817 电话:86-025-84705280 84705221 84706915 84706916 13801588975
电子邮箱:lucky@luckychoice
引用 刘志斌 2008/9/22 15:35:39 发表于169楼的内容
-
-
刘志斌 发表于 2008/9/22 15:38:08
通讯网:
引用 加为好友 发送留言 2006-8-14 18:21:00
平稳地启停电机
作者:Frank J. Bartos,CONTROL ENGINEERING 责任编辑 -- Control Engineering China 2006-05-19 点击:718
同样,Eaton公司也认为软启动器的“旁路运行模式”是值得注意的特性。这种特性作为其IT(智能技术)产品线的一部分,显著地减小了启动器产生的热量,使封装尺寸和成本可以减到最小。该公司功率控制产品经理Rodney Partain说:“同时,旁路接触器位于软启动器内部,无需额外的设备,进一步减小了封装尺寸,并且最大限度缩短了安装时间。”Eaton的IT低压软启动器(比如S752、S801和S811)使用24伏直流脉宽调制(PWM)线圈控制旁路接触器,据称在稳态下最小功耗仅为5瓦。Partain补充道:“PWM线圈与高效的供电电源结合起来,减小了电力系统的扰动造成的负面效应,并克服功率损耗。”
点击看原图
图2:为了尽可能提高灵活性和对不同负载的适用性,Schneider Electric公司的
SSRV软启动器的转矩斜坡控制将初始转矩、转矩上限和加速时间都设计成了用户可调整的。
上述低压IT软启动器以及中压MV801都带有软启动/软停机的控制和灵活的保护功能。据Partain介绍,S811启动器添加了由数字接口模块(DIM)实现的通信功能,该模块具有易使用的操作员界面。DIM使用户能够安全对其系统进行配置、运行、监控和故障排查。S811通过其内置Cutler-Hammer QCPort(快速连接)的通信功能连接各种网络,其中包括DeviceNet、以太网以及Profibus。
停机也应平稳
所有的撰稿人都提到了SSRV启动器的“软停机”功能的重要性,特别是在减轻水泵应用领域中刺耳的、破坏性的水锤效应方面。
ABB公司的Terry认为,虽然很多软启动器都提供了这种功能,安装人员和用户经常忽视“软停机”的作用。这可能是由于“害怕”使用复杂的界面修改出厂默认设置,或者就是没有认识到软停机的好处。为了改变这种状况,ABB已经在其PST系列产品中采用了纯文本HMI(界面),引导操作员/安装员进行设置,从带有明确说明文字、基于应用的编程组别中选择最符合应用情况的配置选项。
Baldor的Lovelace也认为软停机功能经常被“隐藏”,他说:“大部分人认为使用‘软启动’只是启动电机这一个目的。他们没有认识到负载的软停机所提供的好处。”软停机的好处包括防止电机骤然停下给机器造成的机械应力。
在软停机方面,因为固有地缺乏真正的减速控制,早期的(电压斜坡)SSRV启动器是有局限性的。在Schneider Electric的Forsgard看来,在对付低负载电机时这一点尤为明显。然而,有了现代的转矩控制之后,SSRV启动器的转矩线性斜坡降低功能可以降低离心泵负载的速度。Forsgard补充解释说:“速度的逐渐减小使其可以协调回止阀的关闭,而不引起水锤效应。”软启动器持续监控电机的负载转矩,这样当它收到停机命令时,已经做好了启动泵负载线性减速的准备,甚至在电机负载只有60%-70%的情况下也能做到。
在其Sirius启动器中,Siemens提供了三种电机停机的方法:惯性停止、软停机、直流注入。新型的Sirius 3RW44结合了直流注入制动和闭环转矩控制(使用软件和电流反馈使电压逐渐减小)以达到使驱动负载快速停止的目的。对软停机的重视在很大程度上是与应用相关的。Koch说:“对于水泵来说,为防止水锤效应,软停机尤为重要。”
图3:来自ABB的PST系列软启动器采用了纯文本HMI(界面),以帮助用户进行设置,
包括离心泵或压缩机的软停机设置。界面中还内置了粉碎机、搅拌机及其它编程组别。
Sirius 3RW44启动器使用了闭环转矩控制,以防止泵关闭时水压突然发生变化,或减轻传送带停下时所承受的机械应力。Siemens提及铣床作为需要制动优化的例子。比如,为铝制汽车发动机模块打孔的铣头配备了15千瓦的电机,当它被关掉时,由于铣头极大的惯性力矩,停机时间会很长。而更换模具或机器安装所引起的空闲时间是不可接受的。Koch补充说道:“Siemens的3RW44启动器使用了闭环转矩控制和动态直流制动,以缩减机器冗长的停机时间。”
启动的对立面
Danfoss的Yates指出,软停机是软启动的直接对立面。通过逐渐减小施加给电机的线电压直到零(或某个预先设定的较小值),可以延长电机的停机时间。Danfoss的Ci-tronic系列电机控制产品提供了软停机和软启动功能,而且其精度易于调节。斜坡上升/下降时间可以在0.5秒-10秒之间进行设置,启动转矩也可以设置成标称转矩的0-85%。此外,它还提供了突跳式启动功能(200ms内达到满载转矩),适用于需要突跳转矩的应用,如带载传送带和封装机器。
按照Yates的说法,Ci-tronic控制器能够适用于需要频繁启动和停止的情形。他说:“为了保证最优的速度和准确性,很多这种控制器都采用了过零翻转技术(当电压为零时接触器总是翻转)。”
Rockwell Automation也指出,软启动器既能延长电机停机时间,也能缩短电机停机时间。虽然很多应用需要避免突然停机,但是有的应用为了提高生产量或运作效率,需要依靠制动手段实现更快的停机。Litzau举了带锯作为例子,在这种应用中,比“惯性停止”更快的制动手段有助于维护工作,并能最大限度地缩短总的停机时间。