您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » V/F控制和矢量控制的区别?

  • 刘志斌

    刘志斌   |   当前状态:在线

    总积分:4338  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-15

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    刘志斌   发表于 2008/10/7 23:02:18


     “矢量控制可以适应各种外部机械负载的突变,因为电气时间常数远小于机械时间常数,不论外部负载如何变化都不容易过流”

    1、“不论外部负载如何变化都不容易过流”,这个说法是错误的!
    2、转矩控制,电磁转矩也是转子电流、定子电流产生的,如果负载转矩超过一定限度,跟随变化的电磁转矩过大时,转子电流和定子电流一样会出现过流;
    32楼 回复本楼

    引用 刘志斌 2008/10/7 23:02:18 发表于32楼的内容

  • 刘志斌

    刘志斌   |   当前状态:在线

    总积分:4338  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-15

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    刘志斌   发表于 2008/10/7 23:03:09


     “矢量控制可以适应各种外部机械负载的突变,因为电气时间常数远小于机械时间常数,不论外部负载如何变化都不容易过流”

    1、“因为电气时间常数远小于机械时间常数”,而矢量控制的是f、n1都是电量,转矩的响应速度可以很快;
    2、但是当△n1的数值相当大时,就意味着负载转矩增大很多,电磁转矩增加过大,出现过流现象!
    3、这是变频器的基本常识!
    33楼 回复本楼

    引用 刘志斌 2008/10/7 23:03:09 发表于33楼的内容

  • 刘志斌

    刘志斌   |   当前状态:在线

    总积分:4338  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-15

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    刘志斌   发表于 2008/10/7 23:05:02

    支持国产变频   74楼 回复时间:2007-12-12 19:03:00

     

    对刘老师的知识真是无话可说,矢量控制(直接转矩控制)变频器,当外部负载转矩增大很多,电机电磁转矩可以保持最大输出,如果这时候电磁转矩小于负载转矩,转速下降就是了,变频器仍然可以控制此时的电流处在预定的大小,我们铁路上跑的交流电力机车的变频控制都是如此,如果由负载突然变化就能让变频器过流那还是什么矢量变频控制器,照刘老师这么说,我们的电动汽车变频器遇到一个坎就过流,还做什么哦.难道负载转矩增大,电机电磁转矩也一定要增大吗?那还要电机运动方程干什么,真的无知!
    34楼 回复本楼

    引用 刘志斌 2008/10/7 23:05:02 发表于34楼的内容

  • 刘志斌

    刘志斌   |   当前状态:在线

    总积分:4338  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-15

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    刘志斌   发表于 2008/10/7 23:06:20


       “照刘老师这么说,我们的电动汽车变频器遇到一个坎就过流,还做什么哦.难道负载转矩增大,电机电磁转矩也一定要增大吗?”

    1、你说的这个问题,又是另外一个问题;
    2、如果机车碰到一个坎,就过流,当然不行,这就是说在这种情况下,应该设置相应的保护,如失速保护也行!
    3、机车碰到一个坎,会过流是一回事,此时设置相应的保护不让过流又是另一回事!
    4、要分开说,不能总的说,总的说会造成误会;

    5、转子转速刚性控制,对大多数负载是不适应的,机械特性硬、软都是特点,适应不同的负载需要,使用变频器不一定要矢量控制!
    35楼 回复本楼

    引用 刘志斌 2008/10/7 23:06:20 发表于35楼的内容

  • 刘志斌

    刘志斌   |   当前状态:在线

    总积分:4338  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-15

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    刘志斌   发表于 2008/10/7 23:08:13


     
    支持国产变频      77楼 回复时间:2007-12-13 9:24:00

     

    支持刘老师"转子转速刚性控制,对大多数负载是不适应的,机械特性硬、软都是特点,适应不同的负载需要,使用变频器不一定要矢量控制"选择变频器要看自己的需要.
    但是"2、如果机车碰到一个坎,就过流,当然不行,这就是说在这种情况下,应该设置相应的保护,如失速保护也行!
    3、机车碰到一个坎,会过流是一回事,此时设置相应的保护不让过流又是另一回事!"
    这两句就有问题了,并不是我们的变频器里面有失速保护,因为矢量控制(直接转矩控制)有自己的瞬态电流闭环控制,不会因为外部负载的突然变化而保护,因为变频器输出的电流是可控的,最大就是设定的最大输出电流,如果这时候电磁转矩小于负载没有关系,速度降一点,负载突变过去了又能调上来.这种情况下,v/f控制方式就没有办法,负载变化太快,v/f的过流抑制能力是有限的.

     

     
    36楼 回复本楼

    引用 刘志斌 2008/10/7 23:08:13 发表于36楼的内容

  • 刘志斌

    刘志斌   |   当前状态:在线

    总积分:4338  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-15

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    刘志斌   发表于 2008/10/7 23:09:41


      “因为矢量控制(直接转矩控制)有自己的瞬态电流闭环控制,不会因为外部负载的突然变化而保护,因为变频器输出的电流是可控的,最大就是设定的最大输出电流,如果这时候电磁转矩小于负载没有关系,速度降一点,负载突变过去了又能调上来”

    1、如果机车碰到一个坎,就过流,当然不行,这就是说在这种情况下,应该设置相应的保护!
    2、你叙述的就是你采取的保护措施,保护方法!
    3、还会有其它更多的保护方式,总之要限流,不能过流!
    4、在V/F控制方式里,改变频率f时,采用失速保护的限流保护措施;
    5、哪一种方法都有它限流保护的措施,只是思路和方式不同而已!
    37楼 回复本楼

    引用 刘志斌 2008/10/7 23:09:41 发表于37楼的内容

  • 刘志斌

    刘志斌   |   当前状态:在线

    总积分:4338  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-15

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    刘志斌   发表于 2008/10/7 23:11:40


    金粟兰看法   79楼 回复时间:2007-12-13 10:28:00

     

    支持国产变频,听说目前你们时代集团也还有同小日本合作,希望你们能早点能出一个比小日本更好的变频器.把它踢去中国.
    师夷长技以制夷.当年小日本也学了我们的好多好东西.结果中国养了条白眼狼.

     

     

    支持国产变频   81楼 回复时间:2007-12-13 12:00:00

     

    谢谢芙蓉王对我们南车时代(株洲电力机车研究所)关心,的确我们现在有项目和小日本合作,小日本很多东西还很值得学习.老前辈们做变频器做了几十年了,确立了我们在国内大功率变流领域的地位,我们完全自主研制开发的东西也在不断进步,没有理由不把它做好.去年我们已经在香港H股上市了,资金更充足了,海外研发中心也成立了,相信我们国产变频会越做越好.
    38楼 回复本楼

    引用 刘志斌 2008/10/7 23:11:40 发表于38楼的内容

  • 刘志斌

    刘志斌   |   当前状态:在线

    总积分:4338  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-15

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    刘志斌   发表于 2008/10/7 23:13:02

        我来谈一下我对变频器矢量转矩控制的个人见解,希望专家发表意见:
    一、从调速的角度看,变频调速有两种情况:
    1、如果变频器变频f变压U对异步电机调速,只定量控制同步转速n1在预先给定的确切值上,间接控制或异步控制转子转速n2,转子转速n2跟随负载变化;
    (1)就是说同步转速n1是变频器控制给定的确切结果;
    (2)也就是说,转子转速n2是多少变频器管不了,负载的大、小确定了n2的具体数值;
    (3)或者说,当变频器定量控制同步转速为n1不变时,转子转速n2跟随负载,负载大n2小,负载小n2大;
    2、如果变频器变频f变压U对异步电机调速,通过控制同步转速n1跟随负载大、小变化,间接控制或异步控制转子转速n2,使转子转速n2恒定在预先给定的确切值上;
    (1)就是说转子转速n2是变频器控制给定的确切结果;
    (2)也就是说,同步转速n1是多少变频器要根据负载的大、小确定n1的具体数值;
    (3)或者说,当变频器跟随负载,负载大n1大,负载小n1小控制同步转速n1时,转子转速n2恒定不变;
    39楼 回复本楼

    引用 刘志斌 2008/10/7 23:13:02 发表于39楼的内容

  • 刘志斌

    刘志斌   |   当前状态:在线

    总积分:4338  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-15

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    刘志斌   发表于 2008/10/7 23:13:45


    二、从电磁转矩控制的角度看,变频调速有参照系不同或坐标变换的两种情况:
    1、如果站在n1上,以n1为参照系,跟随负载大、小调解n2的大小,改变转差、转差率S,控制电磁转矩T的大、小与负载转矩动态平衡;
    2、如果站在n2上,以n2为参照系,跟随负载大、小调解n1的大小,改变转差、转差率S,控制电磁转矩T的大、小与负载转矩动态平衡;
    40楼 回复本楼

    引用 刘志斌 2008/10/7 23:13:45 发表于40楼的内容

  • 刘志斌

    刘志斌   |   当前状态:在线

    总积分:4338  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-15

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    刘志斌   发表于 2008/10/7 23:14:24


    三、从电磁转矩控制的角度看,其物理本质只有一个:
    1、都通过改变转差、转差率S,只改变转子的有功电流I2,只改变定子电流I1的有功电流分量,跟随负载大、小控制调解电磁转矩的大小;
    2、这就是大家平时说的矢量控制的作用,电流解偶的控制作用,这个作用不是变频器的本事,而是电机本身的能力;
    3、变频器只在第二种控制转子转速n2时,发挥了它变频、变压的能力,通过控制调解n1,主动的改变了转差、转差率S!
    4、变频器只在第一种控制同步转速n1时,发挥了它变频、变压的能力,通过控制调解n1,被动的改变了转差、转差率S!
    5、所以把第二种调速方式叫做矢量控制是一种误解,是一种错觉!
    6、只是坐标、参照系的不同而已!
    7、所以我把第一种变频调速方式叫同步转速n1的闭环控制,我把第二种变频调速方式叫转子转速n2的闭环控制;
    41楼 回复本楼

    引用 刘志斌 2008/10/7 23:14:24 发表于41楼的内容